Монтаж АПС в церки, конкретно молельный зал.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AlOz ®

[11.02.2013 20:25:31]
 Кто сталкивался с монтажём пожарной сигнализации в церквях?
Прошу поделиться опытом или может кто посоветует что дельное.
Проблема с центральным молельным залом. Большая высота, наличие открытых источнков пламени (свечей), во время массового богослужения начинают "долбить" даже даже ИПДЛы......
Приняли объект на обслугу в этом году после ремонта сейчас делаем ревизию пожарной сигнализации, стоят датчики Пульсар 1-01, но они у старых эксплуатационщиков просто отключены были.....
Хелп ми...)))))


[11.02.2013 21:40:51]
 Стрелец. Тепловые датчики.


[11.02.2013 22:28:43]
 Оставить ИПДЛы.Отключать ПС на время богослужения.


[11.02.2013 23:29:52]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=19835
И последствия дискуссии
http://www.aso33.ru/статьи


[12.02.2013 4:52:16]
 Спс...вроде искал а это пропустил....извн
Счас ознакомлюсь


[12.02.2013 19:40:11]
 Из этого вырастает мысль поднять датчики под купол на люстре на выносных штангах.....
На радио датчиках Стрелец скоко срок службы?


[12.02.2013 19:41:19]
 забылаписать ....срок батарей скоко?


[12.02.2013 19:51:43]
 
Цитата AlOz 12.02.2013 19:40:11
Из этого вырастает мысль поднять датчики под купол на люстре на выносных штангах.....
--Конец цитаты------
Есть еще расстояния от стен и между датчиками. Есть любимый Tregartом датчик ИП212-58. У производителя имеется специальная складная штанга для снятия таких датчиков на большой высоте. Посмотрите на сайте System Sensor.


[12.02.2013 20:51:38]
 Срок батареи указан в паспорте. Вроде не больше 5 лет


[12.02.2013 21:54:54]
 Кто про 58-мые говорил у них там весь второй этаж и клирос построен......
Яб его морду видеть хотел....при этом храме да ещёб при богослуженииииииииии.....
Штоб черти ему в аду мерещились......

Балкон клироса вынесен в цервях на втором ярусе над основной площадью зала молебна.....

Пипец дымовики от кадила на 15-30 минут срабатывают(((((((


[12.02.2013 21:57:19]
 КТО РЕАЛЬНО ЦЕРКВИ ДЕЛАЛ??????


[12.02.2013 21:57:23]
 КТО РЕАЛЬНО ЦЕРКВИ ДЕЛАЛ??????


[12.02.2013 22:30:31]
 
Цитата AlOz 11.02.2013 20:25:31
Приняли объект на обслугу в этом году после ремонта
--Конец цитаты------
Это Вы согрешили. Че кипятитесь. Все нормативы Вам объяснили
Цитата AlOz 12.02.2013 21:54:54
Яб его морду видеть хотел....при этом храме да ещёб при богослуженииииииииии.....
Штоб черти ему в аду мерещились......
--Конец цитаты------
Так я атеист
Обратитесь к Viss! У него богатый опыт на ИП435/1 Спецавтоматики Бийск. Так же круто в церкви смотрелись бы его любимые кумулятивные датчики.
Тепловики скорее всего вызовут вопросы у любого проверяющего.


[12.02.2013 22:33:18]
 А вобще если у Вас мысль работает то внешне ДИП-34А и С2000-ИП не отличить, да и аргусовские дымовые и тепловые весьма похожи на картинке. Это я ни о чем.


[12.02.2013 22:43:27]
 Я Вам сразу сказал, что делать - отключать на время богослужения.
Не всю АУПС - а ту часть что ложнит. Нет- Вам велосипеды подавай.

Тепловые Вам ничем не помогут - когда они сработают ?
Они для пожаротушения в самый раз - потому что есть что тушить.


[12.02.2013 22:45:18]
 Хотя с точки зрения п.12 таблицы А.1 СП5 производственные, складские и жилые здания культовых комплексов оборудуются согласно СП5. Значит сама церковь под этот норматив не попадает.


[12.02.2013 22:49:30]
 НПБ108
7. Пожарная автоматика

Если вернуться к НПБ 108
7.1. Автоматическая пожарная сигнализация должна быть выполнена во всех помещениях с обязательным выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием людей или в ближайший орган управления пожарной охраны. При выборе дымовых извещателей следует учитывать применение ладана и свеч.

7.2. Для защиты молельного зала, помещения алтаря и других обрядовых помещений взамен автоматической пожарной сигнализации могут применяться автоматические водяные установки пожаротушения.

7.3. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09-84.


[12.02.2013 22:50:42]
 Есть возможность вернуться к СНиП 2.04.09-84. или выполнять спринклерное пожаротушение.


[12.02.2013 22:56:09]
 Но данный СНиП отменен. Так что по идее либо дымовые либо водяное пожаротушение, либо какое-то СТУ со ссылкой на проект СП "Культовые сооружения" с возможностью применения тепловых максимально-дифференциальных датчиков. А проклятия шлите в сторону ВНИИПО.


[12.02.2013 23:00:39]
 Но опять же тепловики через 2м ставить надо. Ничего хорошего


[12.02.2013 23:12:53]
 
Цитата AlOz 12.02.2013 21:54:54
Пипец дымовики от кадила на 15-30 минут срабатывают
--Конец цитаты------
А марка датчиков какая?


[13.02.2013 3:50:14]
 пока стоят ИП-141 на балконе на клиросе где поют.....пипец тема
.....от пола до датчиков около 5 метров в стороне и то от свечей и кадилов во время служений крышу сносит


[13.02.2013 3:51:58]
 Извнте ИП-85....зарапортовался уже))))


[13.02.2013 3:56:06]
 А кто там про сплинкерное заикнулся .....сам хоть подумал...или с головой не дружишь?


[13.02.2013 13:56:24]
 
Цитата AlOz 13.02.2013 3:56:06
А кто там про сплинкерное заикнулся .....сам хоть подумал...или с головой не дружишь?
--Конец цитаты------
Тебе бы с такими амбициями с ВНИИПО пообщаться


[13.02.2013 15:54:45]
 Думаю, что аспираторная система будет дешевле спринклерного ПТ, и трубы можно на разных высотах проложить и уровни чувствительности можно для разных уровней разные выставить и трубы замаскировать можно. И на время службы можно некоторые зоны отключать, даже по автоматическому расписанию можно запрограммировать. Просто надо всё обдумать и придумать. Как я понимаю реально работающих объектов не так много.


[13.02.2013 15:55:49]
 Разумеется для деревянных конструкций надо пропитку не забыть.


[13.02.2013 16:53:05]
 
Цитата tehnik 13.02.2013 15:54:45
Думаю, что аспираторная система будет дешевле спринклерного ПТ, и трубы можно на разных высотах проложить и уровни чувствительности можно для разных уровней разные выставить и трубы замаскировать можно. И на время службы можно некоторые зоны отключать, даже по автоматическому расписанию можно запрограммировать. Просто надо всё обдумать и придумать. Как я понимаю реально работающих объектов не так много.
--Конец цитаты------
Бесполезно. Это те же дымовые датчики. Если, что и может помочь, то это газовые извещатели. Поставили первую партию ИП435/1 в боксе по ремонту автомобилей. Месяц прошел, пока не звонили. Там постоянные сварочные работы, но автомобили не очень дымят. Заеду на следующей недельке посмотрю.


[13.02.2013 17:06:44]
 Нам повезло меньше - механики не одевают на глушители вытяжку.
Столько СО выделяется...аж глаза режет. В результе ложняки - ПИ сняты с охраны.


[13.02.2013 23:58:11]
 Зашел там же на теплую стоянку. Да и раньше бывал на стоянках. Там утром такой дымина до обеда стоит. Как говорят хоть топор вешай. Но это большегрузная техника. Автобусы, краны, самосвалы. В паркингах мне кажется не должно такого быть


[21.02.2013 12:51:33]
 Просьба выложить письмо о том, что культовые сооружения в свете ФЗ № 123 относятся к классу Ф 2.2. Сразу не скачал письмо, теперь отыскать не могу. Заранее спасибо добрым людям.


[21.02.2013 13:03:06]
 Все нашел.
Спасибо aso33.ru


[21.02.2013 13:03:10]
 Все нашел.
Спасибо aso33.ru


[22.02.2013 9:01:49]
 
Цитата dizel2012 13.02.2013 16:53:05
Поставили первую партию ИП435/1 в боксе по ремонту автомобилей. Месяц прошел, пока не звонили. Там постоянные сварочные работы, но автомобили не очень дымят. Заеду на следующей недельке посмотрю.
--Конец цитаты------
Заехал, посмотрел. Результат очень понравился. Одна сработка за месяц и та по делу. Сказали из УАЗика дымило во все стороны. Прокладка что ли в двигателе сгорела.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж АПС в церки, конкретно молельный зал.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.