Пожарные извещатели для влажных помещений

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2012 16:06:06]
 Доброго дня! Коллеги, поделитесь опытом, пожалуйста...Ищу пожарные дымовые извещатели для "влажных" условий работы, как бы странно это не звучало...Защищаемые объекты - помещения птичников, в которых есть пожарная нагрузка (подстилка из опилок, перья, тепловые пушки на газе, технологическое обрудование...). Но в птичниках по технологии содержания птицы предусмотрено поддержание микроклимата, в т.ч. периодическое увлажнение мелкодисперсионной влагой (типа тумана) и вентиляция помещений через увлажнители. Кроме того, периодически производится влажная уборка помещения от помета.
Вот стоит задача найти подходящие извещатели (желательно дымовые) со степенью защиты IP 55 или 56...
Может кто то знает что либо? Спасибо!


[01.10.2012 16:22:32]
 Подключайтесь сюда, узнаете много нового:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17169


[01.10.2012 16:34:12]
 Уважаемый MANager, дымовые со степенью защиты IP 55 или 56 - это только аспирационные с фильтрами. При этом надо посмотреть сколько в причнике будет пуха, перьев, как часто придется менять фильры и чистить трубы.
Наилучший вариант - это поставить адресно-аналоговые извещатели в морском исполнении газовые СО с тепловым каналом 811СН ADT/Tyco. ополнительно можно защитить вытяжные воздуховоды дымовыми извещатлями тоже в морском исполнении.
Все остальное будет коррозировать, т.к. у нас испытания на коррозию не проводятся и защиты контактов и электроники от коррозии нет.


[02.10.2012 7:04:30]
 
Цитата MANager 01.10.2012 16:06:06
периодическое увлажнение мелкодисперсионной влагой (типа тумана)
--Конец цитаты------
Это вызовет сработку дымовых извещателей, наверно надо всё-таки не дымовые выбирать.


[02.10.2012 8:28:41]
 Спасибо, puzzle. Сам тоже склоняюсь к СО+тепловой канал. Вот нашел ИП101/435-1-А1/2 "ЭКСПЕРТ". У них IP55
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарные извещатели для влажных помещений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.