Система АПС в блок-контейнерах аппаратной базовых станции сотовой связи

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.04.2012 19:56:09]
 Добрый день, уважаемые знатоки!

Прочитал всю дискуссию,как увлекательный детектив.

Всем авторам очень признателен, особенно за эмоциональное неравнодушие и за развернутые сообщения.

Особенно понравилось сообщение:

""Техническая поддержка ЗАО ЮНИТЕСТ ® [15.06.2009 13:10:33]""

за логическую стройность и широту взгляда на проблему!!!

---------

Со своей стороны, стою перед проблемой - надо модернизировать систему АПС, какие из извещателей и сколько их надо применить для системы автоматической пожарной сигнализации в блок-контейнерах аппаратной базовых станции сотовой связи - 11 м кв площадью или 30 м куб объемом, уже оборудованых ПКП ГРАНИТ (1,2,3) или КВАРЦ (1,2). Данные от ПКП передаются на ПЦН по релейному радиоканалу связи. Дополнительным требованием является повышенная надежность к "ЛОЖНОЙ ТРЕВОГЕ" (замучали ALARMы на ПЦН).

------------

Склоняюсь к установке двух пож. извещателей, соединенных по схеме "И". К тому же, ПКП выдает Сигнал "Пожар" при срабатывании двух АПИ.

---------

Базовые станции (БС) оборудованы небольшими автономными, автоматическими средствами порошкового или аэрозольного заполнения,поэтому требования к ситуации "Пропуск сигнала" менее актуальны, чем к "ЛОЖНОЙ ТРЕВОГЕ" (хотя, может это и спорный вопрос)

-----------

А может надо 3 или 4 пож. извещателя , как советует ЮНИТЕСТ?






[Vic123, еще раз напоминаю: для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться=Админ]


[05.04.2012 20:11:00]
 Я думаю,что третий извещатель, а тем паче четвертый бедный оператор сотовой связи может не потянуть...
Vic123 ®

[05.04.2012 20:23:20]
 По деньгам, если, то это не слишком дорого.
А по технической сути?
Сколько и каких посоветуете?
:))


[05.04.2012 20:52:43]
 
Цитата Vic123 05.04.2012 19:56:09
Прочитал всю дискуссию,как увлекательный детектив.
--Конец цитаты------
Там еще несколько серий было
http://www.0-1.ru/discuss/?id=18070
из последних


[05.04.2012 21:15:56]
 
Цитата Vic123 05.04.2012 19:56:09
11 м кв площадью или 30 м куб объемом, уже оборудованых ПКП ГРАНИТ (1,2,3) или КВАРЦ (1,2).
--Конец цитаты------
Цитата Vic123 05.04.2012 19:56:09
Базовые станции (БС) оборудованы небольшими автономными, автоматическими средствами порошкового или аэрозольного заполнения
--Конец цитаты------
либо
http://www.systemsensor.ru/?catalog&...
либо
http://www.ivs.ru/


[05.04.2012 21:44:23]
 Девушка Нина.
А чем Вас не устраивают всемирно известные 212-90. Ну тогда 212-83. Вы какая-то привеледливая или SS или Ваня Маслов. А поскромнее незя?


[05.04.2012 21:47:23]
 соглашусь с Ниной. но только насчет SS, и то потому что с ИВС не знаком. поскромнее в этом деле нельзя. Или лучшее или вообще за эту работу не браться. иначе это преступление, так же как незнание работы радиоканала. да, ув. ФПБ?)))
Vic123

[06.04.2012 0:50:44]
 Для любезной Нины: Спасибо за ссылки. Выбираю ИП 212-44. Еще с количеством на одну Базовую станцию посоветуйте. Вроде, хватит 2-х ИП 212-44.?

Для уважаемого Zerbera: VAbrosimov@mail.ru я бы тоже прочёл с интересом, если пришлёте все три части по эл-почте...
banderlogs@yandex.ru ®

[06.04.2012 5:27:41]
 
Цитата Vic123 05.04.2012 19:56:09
надо модернизировать систему АПС, какие из извещателей и сколько их надо применить для системы автоматической пожарной сигнализации в блок-контейнерах аппаратной базовых станции сотовой связи - 11 м кв площадью или 30 м куб объемом, уже оборудованых ПКП ГРАНИТ (1,2,3) или КВАРЦ (1,2). Данные от ПКП передаются на ПЦН по релейному радиоканалу связи. Дополнительным требованием является повышенная надежность к "ЛОЖНОЙ ТРЕВОГЕ" (замучали ALARMы на ПЦН).
--Конец цитаты------
А Вы элементы экономической целесообразности применения тех или иных систем не ставите во главу угла?
VAbrosimov@mail.ru ®

[06.04.2012 14:57:21]
 Цитата banderlogs@yandex.ru ® [06.04.2012 5:27:41]
"А Вы элементы экономической целесообразности применения тех или иных систем не ставите во главу угла?"
= Ставим, но хотелось варианты систем услышать, для конкретной ситуации, и выбрать оптимальный, учитывающий ЭЦ и минимум Ложных тревог.
Vic123 ®

[06.04.2012 15:57:26]
 Цитата Нина ® [06.04.2012 7:41:25]
"А как вообще тушение организовано? Меня Кварцы и Граниты очень смущают.."
= Система пожаротушения на базовых станциях организована трехуровневая:
1 - оповещение о пожаре подсистемой АУПС оператора ПЦН на КЦ (коммутационном центре), с дублированием этого оповещения на пульт местной пожарной охраны. Эту функцию выполняют Кварцы и Граниты.
2 - автономные автоматические модули пожаротушения на БС, порошкового или аэрозольного типа, срабатывающие от своих датчиков.
3 - два углекислотных ручных огнетушителя на каждой БС для ручного тушения.

Типы извещателей уточняю, но думаю, что древние, дымовые.
По предварительным данным, причины Ложных Тревог следующие:
1 - извещатели (запыленность от плохого обслуживания, несовершенство конструкции), т. к. наблюдается помесячный рост числа Ложных тревог;
2 - ЭМС, т.к. станции стоят рядом с р/передающими у-вами:
неэкранированные шлефы, ошибки монтажа.
3 - плохой контакт(ослабление со временем) в шлейфе пожарной сигнализации
4 - помехи от сети питания
==========
Спасибо за поддержку.
Стремительно образовываюсь. :)))


[07.04.2012 10:14:30]
 
Цитата Vic123 06.04.2012 15:57:26
1 - оповещение о пожаре подсистемой АУПС оператора ПЦН на КЦ (коммутационном центре), с дублированием этого оповещения на пульт местной пожарной охраны. Эту функцию выполняют Кварцы и Граниты.
--Конец цитаты------
Подозреваю, что шлейф на пожарку один, поэтому могу посоветовать надежную схему, правда, немного нетрадиционную.
Берете извещатели с четырехпроводной схемой подключения (питание отдельно), всего 4 штуки на
Цитата Vic123 05.04.2012 19:56:09
11 м кв площадью или 30 м куб объемом
--Конец цитаты------
Подключаете попарно последовательно, испоьзую НР контакты
получается 2 "пары" извещателей,
затем эти 2 "пары" подключаете в шлейф прибора параллельно как обычные дымовые на обычный шлейф (никаких двойных сработок!)
в результате получаете сработку в "паре" по логике "И", а сработку в шлейфе по "ИЛИ".
Короче, и ложняков не будет, и пожар не пропустите.
Vic123 ®

[07.04.2012 11:30:10]
 to Нина:
Спасибо за идею!


[07.04.2012 22:13:23]
 Как относитесь к такой системе оповещения Серверы мониторинга UnitECO ALARM PRO http://2sc.ru/uniteco-solutions/alar...
А то мне такую установку на работе реализовали .


[07.04.2012 22:19:09]
 физический канал сбора информаций интернет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 