| | | Vosterf | 17.10.2024 9:14 | 9 / 1591 | Vosterf | 17.01.2025 16:04 | |
| * * | Только отвлечешься на что-нибудь, так ****…. «бац» ***….
Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" [ссылка] |
=> | Ошибочка вышла...
...........
4) ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ, ПРИЧИН (ИНЦИДЕНТОВ), ФАКТОРОВ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАС | |
| |
|
| | | Лейкин | 14.01.2025 16:23 | 13 / 268 | начальник отдела | 17.01.2025 14:58 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каких случаях допустимо применять значение индивидуального пожарного риска равным одной десятитысячной в год? Разумеется, с соблюдением всех условий, прописанных в данном пункте. В каком нормативном документе |
=> | =Если же эти слова есть, значит указанный Вами источник полного перечня не содержит=
возможно, но полнота этого перечня на уровне не менее 95%. Спросите п | |
| |
|
| | | newtrad | 14.01.2025 11:20 | 7 / 308 | фкф | 17.01.2025 7:07 | |
| * * | Приветствую! На подвальном этаже на входе в лифт предусматривается тамбур-шлюз. Просьба подсказать есть ли какое-нибудь особенное прочтение нормы или какое-нибудь особенное понимание со стороны экспертизы пункта 4.2.1 СП 1.13130.2020, по которому мне не р |
=> | 4.2.1 СП 1.13130.2020: При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров | |
| |
|
| | | Асашай | 16.01.2025 13:08 | 6 / 136 | начальник отдела | 16.01.2025 17:02 | |
| * * | Всем привет. Есть 1-этажное складское здание с 2-этажной вставкой АБК, здание II степени огнестойкости, класса С0, категории В, встройка отделена от склада противопожарной перегородкой 1-го типа.
СП 4.13130.2013
6.1.43 Суммарная площадь вставок, выдел |
=> | =Так вот и вопрос - что делать с площадью этажей АБК?=
А почему этажей, а не этажа? У вас этажи АБ вставки соединены внутренней открытой лестницей?
=ка | |
| |
|
| | | Асашай | 10.01.2025 17:17 | 8 / 277 | начальник отдела | 13.01.2025 15:23 | |
| * * | Всем привет.
7.3 Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и
сооружения:
- на каждые полные и неполные 100 метров длины |
=> | =ну здесь все более-менее очевидно=
Далеко не факт. Если внешний обвод продольной стороны здания представляет собой ломаную линию, а не прямую, то длина з | |
| |
|
| | | pyromaniac | 13.01.2025 9:26 | 5 / 200 | начальник отдела | 13.01.2025 13:18 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с решением следующего вопроса. Имеется небольшая котельная на 1,5 МВт. Для обеспечения резервным топливом планируем поставить расходную емкость с дизельным топливом объемом 15 м3.
Прошу уточнить, распространяются ли требования |
=> | =Неужели если на даче я поставлю бак с бензином объемом 1 м3, то я должен выполнять требования СП 155?=
СП 155 распространяется на расходные склады нефтеп | |
| |
|
| | | Асашай | 04.01.2025 17:44 | 2 / 196 | Асашай | 09.01.2025 12:59 | |
| * * | Всем привет. Возник интересный вопрос - имеется зальное помещение со сценой, на сцену с помощью подъемника оргнанизован доступ МГН группы М4. Как при пожаре эвакуироваться этому человеку? Делать пожаробезопасную зону или пандус что ли со сцены??? |
=> | в одной из экспертиз требовали дымоудаление из подземного пешеходного перехода и тамбур-шлюз перед лифтом для МГН в этом переходе! | |
| |
|
| | | Dmt8 | 21.02.2020 21:12 | 30 / 1969 | ибо | 26.12.2024 17:43 | |
| * * | Пожалуйста,помогите !
В настоящее время при проверке объекта "металлообрабатывающее производство", т.е. токарные, фрезерные станки с площадью размещения 2000-3000 кв.м возник следующий вопрос в предписании:
"Определение категорий и клас |
=> | ух ... а можно как-то скачать такое видео? | |
| |
|
| | | smrnv | 23.12.2024 13:15 | 34 / 981 | smrnv | 25.12.2024 9:29 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Интересно ваше мнение по такому вопросу.
Есть помещения, у которых подвесные потолки сделаны следующим образом: сплошной потолок из ГКЛ, а под ним, на расстоянии 300 мм, потолок Грильято 100х100.
В проекте СПС предусмотрена уста |
=> | Step-By-Step ® "самый надёжный для вас вариант - это письмо"
- согласен с Вами; я, собственно, и обратился на форум, чтобы узнать, может кто уже | |
| |
|
| | | Не мудрый | 30.11.2024 7:44 | 48 / 1487 | Не мудрый | 24.12.2024 17:31 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Есть коттеджный посёлок в составе организации. Коттеджы одноквартирные для сдачи их в аренду(для отдыха). Подскажите пожалуйста, они будут относится к ФПО 1.4, или всё таки к 1.2.? |
=> | так надо ® Получается, на своём участке дом ставлю где хочу, кому надо тот и пусть от границы моего участка 50 или 30 м очищает, например администрация.
| |
| |
|
| | | Не мудрый | 23.12.2024 12:44 | 9 / 308 | ifbbpro | 24.12.2024 15:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста кто знает. Есть детская библиотека, иногда её посещают дошкольники из детских садов группами в кол-ве 20-30 чел. для разных развлекательных занятий. Инспектор настаивает, что ширина выхода из помещений в этом случае должны быть 1,2 |
=> | Если ппр, иными режимными требованиями такие мероприятия не запрещены - значит они не представляют опасности. | |
| |
|
| | | Асашай | 20.12.2024 15:03 | 7 / 219 | Асашай | 20.12.2024 17:13 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы
отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения
противопожарных муфт при пер |
=> | Пункт написан очень плохо | |
| |
|
| | | kazakru | 17.12.2024 18:07 | 18 / 586 | kazakru | 18.12.2024 20:27 | |
| * * | Еще раз создам тему, в ТЗ на проектирование РД прописана такая формулировка как в оглавлении поста.
Здание мелкое 250 квадратов, соответственно ни пожарного поста, ни укромного места поставить оборудование нет, сигнал с пожарки уходит в Городской монитор |
=> | Спасибо большое! | |
| |
|
| | | Асашай | 13.12.2024 7:49 | 12 / 329 | Асашай | 13.12.2024 21:25 | |
| * * | Всем привет.
Проектируется дом-интернат для престарелых и инвалидов. Согласно СП 486 он оборудуется АУП. Вопрос такой - согласно п. 4.4 СП 486 надо оборудовать чердак этого здания АУП или не надо? |
=> | не свод правил, а прям библейская притча - без толкования не поймешь | |
| |
|
| | | Helga ab | 11.12.2024 12:24 | 2 / 259 | Асашай | 13.12.2024 11:41 | |
| * * | Добрый день. Вопрос такой, разве в разделе 8.2 СП 4.13130.2013 используется высота пожарно-техническая как в СП 1.13130.2020? |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| | | Helga ab | 09.12.2024 10:40 | 4 / 345 | начальник отдела | 09.12.2024 21:03 | |
| * * | Доброе утро. Проектируем производственную площадку и возникают большие трудности с обеспечением пожарных подъездов к зданиям. Подскажите пожалуйста, есть такой пункт 8.1.3 СП 4.13130.2013, я не совсем понимаю его смысл, каким образом его нужно применять. |
=> | В изменениях в СП 4 будет приложение Б "Алгоритм по разработке отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожа | |
| |
|
| | | falc0n | 06.12.2024 10:08 | 8 / 339 | falc0n | 09.12.2024 9:01 | |
| * * | Добрый день.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
На объекте предусматривается временное (до накопления судовой партии) хранение аммиачной селитры. Складирование АМС открыто в мягких герметичных контейнерах по ГОСТ 2-2013 с защитой от осадков и п |
=> | Да, спасибо | |
| |
|
| | | Katya_ek | 08.12.2024 3:56 | 1 / 269 | Не мудрый | 08.12.2024 9:03 | |
| * * | Добрый день! Нужно разработать план эвакуации для магазина, который находится в ТЦ. В самом ТЦ в коридорах планы эвакуации есть. Интересует вопрос: если разрабатывается план для магазина в ТЦ нужно ли показывать два ближайших выхода из самого ТЦ или можно |
=> | Если в ТЦ есть план, то вам не нужно делать в обязательном порядке. Можно до выхода из магазина, но можно и до выходов из ТЦ.
Целесообразнее конечно сде | |
| |
|
| | | Не мудрый | 30.11.2024 14:26 | 10 / 707 | Не мудрый | 07.12.2024 5:25 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Что могут включать в себя дополнительные противопожарные мероприятия обеспечивающие ограничение распространения пожара в соответствии с п.4.14 СП4.
СП4, п. 4.14 Сокращение противопожарных расстояний допускаетс |
=> | Может быть кто то поделится примерами расчетов противопожарных разрывов от лесных насаждений до зданий и сооружений.Или быть может подскажет ссылочку на эт | |
| |
|
| | | Не мудрый | 06.12.2024 7:07 | 2 / 377 | Не мудрый | 06.12.2024 12:17 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты. Может быть есть у кого то, или где то можно найти в электронном виде журнал пожарная безопасность № 2 от 2021 г.? |
=> | newtrad ®
спасибо
| |
| |
|
| | | фкф | 05.12.2024 9:00 | 4 / 325 | фкф | 06.12.2024 11:18 | |
| * * | Всем привет. У кого-нибудь было в практике применение противопожарных дверей с пределом огнестойкости EI 15 для здания с фактической II степенью огнестойкости, если требуемая степень огнестойкости для такого здания - IV? Как к такому относятся экспертиза |
=> | Предполагаю, что так, но может у кого-то был другой опыт... | |
| |
|
| | | Helga ab | 22.11.2024 16:10 | 5 / 1070 | фкф | 05.12.2024 10:57 | |
| * * | Уважаемые форумчане, возник вопрос по размещению наружных установок. Проектируется складское здание 3 степени огнестойкости категории В, в одном каркасе заказчик хочет выделить точку слива из автоцистерн, но сделать это под навесом. Делаем расчет, получае |
=> | to asol611 ®
Уверены, что пункты 2,5 части 1 статьи 6 123-ФЗ тут будут уместны? | |
| |
|
| | | Асашай | 04.12.2024 11:07 | 13 / 404 | Асашай | 04.12.2024 21:47 | |
| * * | Всем привет. Кто сможет подсказать - если объект должен быть обеспечен наружным противопожарным водопроводом с пожарными гидрантами, то допускается ли от имеющегося пруда проложить водопровод с насосной и гидрантами? |
=> | Это пруд для красоты | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.12.2024 17:21 | 1 / 242 | фкф | 04.12.2024 15:20 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, допускается ли не предусматривать противопожарное водоснабжение для расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий класса ФПО Ф1.2? Зданий несколько, в каждом здании находится менее 50 человек и |
=> | Скорее всего не допускается. Вам только запрос поможет. | |
| |
|
| | | Лейкин | 26.11.2024 14:30 | 1 / 259 | newtrad | 03.12.2024 15:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Кто-нибудь считал частоту возникновения пожаров в зданиях по статистическим данным? |
=> | Вот в свое время пользовался таким сайтом. Там склады считали по статистическим данным, но требовалась регистрация. Сейчас открывается ссылка, вроде все ра | |
| |
|
| | | Helga ab | 03.12.2024 11:00 | 14 / 391 | Helga ab | 03.12.2024 15:25 | |
| * * | Уважаемые форумчане, мне непонятен вопрос о возможности сокращения противопожарного разрыва между производственными зданиями путем расчета пожарного риска. Где-то нашла, что проектировщики идут таким путем: делают расчет теплового потока, затем подтвержда |
=> | Спасибо за обратную связь) | |
| |
|
| | | Асашай | 26.11.2024 12:17 | 4 / 399 | МаксимР | 29.11.2024 2:59 | |
| * * | Всем привет. Согласно табл. 1 СП 258.1311500.2016 "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности" при вместимости молельного зала более 600 чел. (т.е. получается, что при площади молельного зала более 300 кв. м) степень огнес |
=> | странно, иначе и не прочитать, для зала молельного с вместимостью больше 600 человек подходит только вариант здания степенью огнестойкости I и класс к | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.08.2024 10:44 | 26 / 1147 | nicodimus | 27.11.2024 16:51 | |
| * * | Уважаемые специалисты доброго дня. Подскажите пожалуйста, нередко на объектах встречаю установленные противопожарные двери выхода на улицу из здания, и выхода на лестницу 3-го типа из здания. Собственник говорит что это устное пожелание инспектора, и в сл |
=> | Правильно в соответствии с ч. 10 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009; п. 571, Перечня по приказу Росархива № 142 от 28.12.2021... Остальное допустимо в связи | |
| |
|
| | | Andy Smoker | 15.11.2024 18:43 | 29 / 1809 | ifbbpro | 20.11.2024 8:31 | |
| * * | Здравствуте. Работаю на большом предприятии, обслуживаю пожарку. Производство. 800 человек. 9 обжежитий. 10 лет вышло. Нужно делать новую систему пожарной сигнализации и СОУЭ. СОУЭ исполнено на РУПОРАХ, которые сняты с производства, пожарка болид адресный |
=> | >Любой вменяемый пожарный скажет "оно либо есть, либо его нет".
Собственно, вся проблема в невменяемости людей, живущих в мире двухзначной | |
| |
|
| | | Не мудрый | 13.11.2024 14:58 | 49 / 1283 | так надо | 19.11.2024 17:57 | |
| * * | Доброго дня Уважаемые специалисты! Требуется ли в обязательном порядке категорировать лаборантские и кабинеты трудов школы? Или подскажите пожалуйста ветку где есть информация по этой теме? |
=> | ещо рас - категорируются помещения в зданиях и пожарных отсеках класса Ф5 - здания производственного или складского назначения | |
| |