О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Применение п.4.2.27 СП 1.13130.2020

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2024 9:15:52]
 Коллеги доброе утро: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину "пассивного" полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя "активными" дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба "активных" дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.
Вопрос раннее этого пункта не было, была двупольная дверь соответственно ширина проема была 1.2 (активного 0.8 и 0.4 второго полотна на шпингалете, при массовом посещении зала шпингалет открывался и не было вопросов. А сейчас сотрудники задают вопрос что ширина не та так как одно полотно закрыто. Правильно ли я понимаю нужно менять дверь либо ставить устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен? Это не ужесточение правил? Здание и двери были вставлены и построено все в 2020 году.


[23.04.2024 9:58:09]
 Смотрите проектную документацию, скорее всего объект был запроектирован по СП 1.13130.2009 и данное требование на вас не распространяется.


[23.04.2024 11:43:54]
 познающий 01 ® И как инспектору парировать данное требование?


[23.04.2024 11:48:44]
 Они же мерили по ширине активнй створки(а та что на шпингалете не открывали) и вот ширина выхода меньше нормативной получается и применяют пункт по ширине выхода.


[23.04.2024 11:49:38]
 п.23 ППР и 2-е предл. п.1.1 СП 1.13130.2020*
Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Применение п.4.2.27 СП 1.13130.2020      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.