| | | застройщик | 21.11.2018 7:18 | 20 / 820 | Gidrant | 27.11.2018 12:31 | |
| * * | Ч.8 ст. 88 123-ФЗ гласит: "Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатировать |
=> | да спасибо! | |
 |  |
 |
| | | компу | 23.08.2018 7:20 | 86 / 6601 | Крюгер | 27.11.2018 10:47 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Согласно СП 7.13130.2013 п. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, |
=> | Кобра ®: "А еще не заслуженно забыли такую противопожарную преграду, как -про противопожарная зона".
Если на то пошло, то противопожарные разр | |
 |  |
 |
| | | VOV4IK | 07.11.2018 13:44 | 3 / 1235 | Route | 26.11.2018 23:44 | |
| * * | Здравствуйте! Существует ли в нормах требования для обеспечения режима "Пожарная опасность" пассажирских лифтов, исполняющего функцию опуска лифта на первый посадочный этаж при поступлении управляющего сигнала от автоматической пожарной сигнализ |
=> | И не пойму, в какой именно части отменен ГОСТ Р 53780-2010? Где-то прочитал, что он действует только на грузовые лифты без пассажиров - все верно? | |
 |  |
 |
| | | _911 | 26.11.2018 13:21 | 1 / 786 | Gidrant | 26.11.2018 15:05 | |
| * * | Здравствуйте. Вначале пара цитат.
СП7.13130.2013, п.7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные |
=> | Изначально вопрос задавался правильно, а скатился на пшик...
Да, создает. пп перегородку ставить не нужно.
СП7 не требует наличие тамбура. Ранее, цоколь | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 22.11.2018 15:57 | 9 / 831 | Sdn | 25.11.2018 22:55 | |
| * * | Добрый день. Имеются сомнения по поводу того, что я правильно определил понятие "разгрузочное помещение" по п. 7.2.6 СП 1 в конкретных проектных решениях. Прилагаю чертеж (см. внизу). Интересует Ваше мнение, Уважаемые коллеги. Классифицируете-ли |
=> | kurilshik ®
[quote]Цель - назвать коридором, а не разгрузочной.[/quote]
Если выделен перегородками 1-го типа, а проёмы - 2-го, то называйте на здоровье. | |
 |  |
 |
| | | Нарушитель | 23.11.2018 11:45 | 1 / 697 | Математик | 23.11.2018 13:52 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Имеется 2 этажное культурно-зрелищное здание. На втором этаже здания из общего коридора имеется эвакуационный выход на лестничную клетку 3 типа. Директору в своем кабинете холодно (якобы ветер с улицы через коридор дует ей в кабинет |
=> | ППР РФ
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных док | |
 |  |
 |
| | | 123456789 | 22.11.2018 12:25 | 4 / 837 | 123456789 | 23.11.2018 11:18 | |
| * * | Уважаемые. По какой категории электроснабжения должна быть запитана задвижка на обводной линии ВПВ-?
Где можно посмотреть обоснование? |
=> | FIRE_MAN ®- Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 19.11.2018 8:41 | 9 / 1293 | BG-34 | 22.11.2018 20:29 | |
| * * | Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10% cогласно пункта 13.14.4 СП 5! А что именно входит в этот резерв? что понима |
=> | ***в моей практике Сигнал-10 пару раз такое вытворял
У меня и новые такое вытворяли :) , что я навсегда отказался от их применения.
Коллеги, у нас в сель | |
 |  |
 |
| | | pav117 | 09.01.2018 10:03 | 5 / 675 | Svan | 22.11.2018 17:28 | |
| * * | Подскажите разрешается ли продажа пиротехники 1-3 класса вне здания на открытой территории (на столе)? Если нет то почему? |
=> | Напротив лестницы, входа на этаж, что нарушает постановление 390. Вопрос: Есть способ добиться закрытия данного отдела, или он просто будет платить штрафы | |
 |  |
 |
| | | гоха | 21.11.2018 16:25 | 7 / 652 | гоха | 22.11.2018 16:02 | |
| * * | День добрый.Вопрос по прмиенению СП 8 - он не распротсраняется на проектирование наружки для комплектных ДЭС в составе пром.предприятия? есть-ли у кого-то разъяснения на эту тему? |
=> | вот и я про то. только это трудно доказать эксперту. а вообще, золотая жила эти ГПУ, ДЭС и КТП))) | |
 |  |
 |
| | | bormen | 20.11.2018 19:09 | 20 / 825 | serg66 | 22.11.2018 15:04 | |
| * * | коллеги, приветствую! ситуация следующая-выиграли аукцион по монтажу пожарной сигнализации. в аук.документации есть требование-предоставить по окончанию монтажа исполнительную документацию. но заказчик требует проект. соответственно СРО и разрешение на пр |
=> | исполниловка один в один с проектом. все разделы есть. единственное-печать моя(нет СРО на проектирование) и написано на титульном листе "исполнительна | |
 |  |
 |
| | | Br | 04.07.2016 17:49 | 9 / 1205 | kurilshik | 22.11.2018 13:57 | |
| * * | Добрый день!
Ув. коллеги всегда экспертиза ли требовала расчет необходимого времени эвакуации МГН или кто-то проходил экспертизу без данного расчета? |
=> | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЕЗОПАСНЫХ ЗОН ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | _zed_ | 21.11.2018 14:15 | 2 / 699 | _zed_ | 22.11.2018 8:00 | |
| * * | Всем привет!
Прошу помочь разобраться…
Имеется трёхэтажное офисное здание Ф4.3 (общая площадь 1200 кв.м ).
АУПТ нет, на первом и втором этажах имеется Вн.Пож.Водопровод.
В основном, на всех трёх этажах расположены офисы.
Но при этом:
- на третьем |
=> | застройщик ®
[21.11.2018 19:01:47] На этом сайте есть "Поиск по текущим дискуссиям", рекомендую.
по теме: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | nND | 21.11.2018 11:07 | 6 / 891 | nND | 21.11.2018 18:49 | |
| * * | Прошу подсказать по биокаминам. В описаниях пишется, что это аппарат отопительный на жидком топливе. Требуется ли СТУ для размещения их в ресторане гостиницы. |
=> | Это я предполагаю. после всех дискуссий. | |
 |  |
 |
| | | Образовательная школа | 21.11.2018 8:42 | 1 / 444 | ogpn8 | 21.11.2018 13:52 | |
| * * | Уважаемые профессионалы, доброго времени суток!
Прошу помощи по вопросам требований и исправлению недочетов в школе. Приходил инспектор, результат:
1. Есть коридор 69 метров (прямой) требует разделить его перегородкой
2. Есть световые указатели выход |
=> | Проект на здание школы сохранился? Какие там решения по теме заданных Вами вопросов?
По результатам визита инспектора есть предписание, в котором указаны | |
 |  |
 |
| | | Dkflbvbh1982 | 10.09.2013 11:37 | 10 / 1367 | Админ | 21.11.2018 12:39 | |
| * *
 | Прошу разъяснений. Есть здание бизнес центра 10 этажей с атриумом,подземная парковка 2 этажа.На стадии проекта здания были получены СТУ но во время строительства архитектура здания значительно изменилась. Необходимо ли менять заново СТУ и что будет если о |
=> | Ув. zen1975 ® Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.
Ув. Бывший сотрудник НТО ® Эта тема от 2013 года А | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 20.11.2018 20:08 | 2 / 408 | Alex_Crazy | 21.11.2018 11:31 | |
| * * | Ребята, если на потолке имеются воздуховоды высотой 25 см, из-за которых образуются отсеки, необходимо ли уменьшать расстояние между датчиками на 25 %? |
=> | Я в подобных случаях уменьшаю расстояние если между воздуховодом и потомком нет пространства для перетока дыма потолку. | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 11.10.2018 19:15 | 22 / 994 | Surveyor Andrey | 21.11.2018 9:36 | |
| * * | ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработана первая редакция проекта свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. |
=> | А внесли уже требования к оснащению электротехнических помещений, которых нет в действующих СП? ТП, РУ, электрощитовые и т.д. А то неграмотные люди присваи | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 20.11.2018 12:52 | 2 / 993 | nND | 20.11.2018 19:10 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Волею судеб пришлось заглянуть в СП 7.13130.2013, сие чтение, мягко говоря, взбодрило мозг и породило кучу сомнений и противоречий. Отсюда, не уверен в своих решениях по данному направлению
Прошу уважаемых специалистов подтвердить |
=> | Я считаю, что из архивов с постоянными рабочими местами, которые более 50 метров.
Вот я не добрался до истины и недавно задавал следующий вопрос: как п | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 16.11.2018 13:11 | 15 / 704 | Vladimir mchs | 19.11.2018 23:24 | |
| * *
 | Можно ли в садике пожарную сигнализацию записать, в качестве резервного питания, аккумуляторной батареей? Или надо делать независимое питание согласно пункта 15.1 сп 5? |
=> | как это понять два ввода питания? | |
 |  |
 |
| | | Sergfromtlt | 19.11.2018 16:15 | 2 / 589 | zvygin_1964 | 19.11.2018 20:06 | |
| * * | Добрый день, друзья! Столкнулся с такой проблемой, проектируем котельную, по нормам требуется предусмотреть легкосбрасываемые конструкции. Но проблема в том, что у нас в распоряжении одна стена, а специалист по ПБ утверждает что расположение ЛСК рядом с в |
=> | В котельных легкосбрасываемыми конструкциями являются: остекление, двери, стены. Все они раскрываются конструктивно наружу. Улица считается путем эвакуации | |
 |  |
 |
| | | Владир | 18.11.2018 17:44 | 2 / 812 | firesafetyblog | 19.11.2018 15:34 | |
| * * | Уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался с категорированием помещения окрасочной с применением грунт эмальи ЯРЛИсоат 7150.
Подскажите п-ста её составляющие. Нигде не могу найти
[Ув. Владир Точнее формулируйте тему ветки = Админ] |
=> | Состав эмалей - коммерческая тайна.
Для категорирования может быть достаточно состава летучей части, ее нужно запросить у производителя! | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 19.11.2018 14:24 | 0 / 395 | | |
| * * | Извещатели точечные дымовые расположены на ребрах перекрытия. Высота ребер от перекрытия 20 см. Согласно пункта 13.3.4 СП 5 можно устанавливать на ребрах перекрытия. Согласно пункта 13.3.7 СП 5 необходимо ли уменьшать расстояние указанное в таблице 13.1 С |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 18.11.2018 15:42 | 7 / 727 | Romeusska | 19.11.2018 12:54 | |
| * * | Здравствуйте! Чтобы было точное понимание, поясню ситуацию.
ТРК. У ТРК несколько открытых автостоянок (парковок) - без стен, крыши и пр. - на 65, 125, 500 м/мест. В СТУ есть указание разделить стоянки на несколько с количеством м/мест не более 50 (пятиде |
=> | Благодарю. Подумаем | |
 |  |
 |
| | | User951 | 16.11.2018 10:52 | 9 / 794 | Georg | 18.11.2018 20:46 | |
| * * | Здравствуйте! В 390 постановлении написано, что при пожаре нужно принять «посильные меры по эвакуации людей». Когда провожу инструктаж своим работникам они все задают вопрос, что конкретно включают в себя эти «посильные меры по эвакуации людей», т.е они х |
=> | Я человек измученный лингвоанализом.
"Кровавый мальчик" - невинно убиенный царевич Дмитрий. Царевич Дмитрий любил кедровые орешки, нетленные м | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 17.11.2018 8:39 | 1 / 608 | кпувве | 18.11.2018 17:42 | |
| * * | Добрый день.
Участок покраски с применением краски порошковой полиэфирной П-ПЛ-1016. Нигде не могу найти состав этой краски.
По сертификату воспламеняемость В1.
Думаю будет категория пожарной опасности В1...В4...
Подскажите п-ста может кто-то уж |
=> | Категория Б, пыль 20-40 мКМ | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 14.11.2018 14:47 | 58 / 3025 | сергей | 17.11.2018 10:48 | |
| * * | Добрый день.
Поскажите п-ста если категория венткамеры по СП7.13130 В3, то класс зона тоже будет П-IIа. И если категория венткамеры по СП7.13130 Д, то класс зона будет отсутствовать.
Или подскажите ветку где про это сказано.
Заранее спасибо. |
=> |
Гешан "А кто против этого возражает?"
Тот, кто не видит разницы и не понимает , что в силу изначальной ( экзестенциальной))) пожароопасност | |
 |  |
 |
| | | Владир | 15.11.2018 12:36 | 7 / 610 | Gidrant | 16.11.2018 16:10 | |
| * * | Проектировщик запроектировал установку противопожарных дверей на лестничную клетку.
Собственник не согласен платить лишние деньги и утверждает что на офисное здание высотой не более 15 м. противоп. двери на л/к не нужны.
Насколько я знаю в этом слу |
=> | гешан ®, вы вставили мою фразу из другой ветки совершенно не к месту. Не нужно путать четко написанные нормы со своими фразами про "исключения" и | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 15.10.2018 14:24 | 65 / 2109 | гешан | 16.11.2018 12:01 | |
| * * | Здравствуйте.
Стены (вряд ли конечно) или перегородки, противопожарные или хоть из оргалита, до потолка или на какую-либо высоту - много неясного..
Не смогла найти ответ на эти вопросы.
Есть у кого-нибудь разъяснения от ВНИИПО или др. нормотворцев?
Сп |
=> | Вы хотели написать не "степень", а "предел" огнестойкости.Ира 34 ®
Да, конечно, виноват, исправлюсь. | |
 |  |
 |
| | | GMG | 15.11.2018 12:27 | 4 / 553 | GMG | 16.11.2018 11:19 | |
| * * | Добрый день ув.специалисты. Такой вопрос:при проверке АЗС всегда применяется НПБ 111-98? Или есть какой нибудь нормативный документ взамен ему? |
=> | Соответствует или нет такой расход? | |
 |  |