Тамбур-шлюз в цоколе у лифта

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.11.2018 13:21:58]
 Здравствуйте. Вначале пара цитат.
СП7.13130.2013, п.7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения.
123-ФЗ, ст. 88, п 20: В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур–шлюзы 1–го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.
Здание Ф1.2, лифт опускается в цоколь. Шахта лифта отделена от коридора п/п перегородкой 1 типа с соотв. дверью. Вопрос: создает ли дверь лифта (при условии, что она будет EI30) тамбур-шлюз в паре с упомянутой дверью в п/п перегородке, т.е. проходное пространство между дверями, согл. п. 8.9 СП 4.13130.2013? Или, чтобы появился тамбур-шлюз, нужно ставить дополнительно п/п перегородку с дверью?


[26.11.2018 15:05:09]
 Изначально вопрос задавался правильно, а скатился на пшик...
Да, создает. пп перегородку ставить не нужно.
СП7 не требует наличие тамбура. Ранее, цоколь приравнивался к подвалу и требования были именно такие. Сейчас цоколь приравнивается к верхним этажам и тамбур с подпором перед лифтом не нужен. Поэтому если здание уже построено, то и тамбур и подпор в него уже должны быть, а если далется проект, то тамбур перед лифтом будет лишним. По 123-ФЗ, тамбур перед лифтом требуется для подземных этажей (углублены на всю высоту СП4).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюз в цоколе у лифта      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.