| * * | Ребята подскажите самые лучшие пожарные извещатели адресно - аналоговые для торгового центра? Какой лучше фирмы взять |
=> | Теперь вторая часть, техническая.
По части чувствительности.
Как тут уже много раз многоуважаемый bvv писал, что порог срабатывания для ИПДОТа для его пр | |
 |  |
 |
| | | nND | 16.11.2018 14:39 | 13 / 1006 | koks | 10.12.2018 18:52 | |
| * * | Подскажите кто сталкивался. В ресторане устроена печь на дровах (не отопление). Требуется ли СТУ. Представлено экпертное заключение о соответствии её вместе с дымоходом требованиям ПБ, в том числе СП 7.13130.2013 (имеется аккредитация). По факту есть нек |
=> | Вставлю свои пять копеек
[ссылка]
Надо что то делать с этими мангалами!!! | |
 |  |
 |
| | | ele43 | 04.12.2018 9:49 | 9 / 885 | Dmitry322 | 10.12.2018 14:48 | |
| * * | Подскажите пожалуйста какое первое специальное звание будет мне присвоено при назначении на должность среднего начальствующего состава, при этом образование соответствует всем требованием (Заочное, высшее, техносферная безопасность, Забайкальский государс |
=> | ...
Если писан- то не читан,
Если читан- то не понят,
Если понят- то не так.
ФЗ 141. Статья 42.
6. СОТРУДНИКУ федеральной противопожарной службы, ок | |
 |  |
 |
| | | Эльгранд | 08.12.2018 2:35 | 12 / 744 | Рустам74 | 10.12.2018 9:41 | |
| * * | Люди добрые! В конце-концов кто-то может сказать сколько адресных извещателей устанавливать в одно помещение? Одни говорят, что один, другие, что два, ссылаясь на приложение "О" СП-5. Нашел письмо-ответ ВНИИПО МЧС от 19.03.2015г. №1222-12-3-3 в |
=> | Адресный извещатель может выдать дежурному персоналу информацию о своей неисправности (есть самодиагностика). Но дежурный персонал получив такую информацию | |
 |  |
 |
| | | molodoi inspektor | 09.12.2018 17:14 | 1 / 498 | Vladimir mchs | 10.12.2018 0:03 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, каким образом проводите проверки по проверочным листам ( ведь там сплошной ппр и 645 приказ), требования СП отсутствуют, в случае наличия нарушений ПБ не указанных в проверочном листе отражаете ли вы |
=> | molodoi inspektor ® я вам рекомендую более внимательно ознакомится с проверочными листами, там не только ппр и 645! Подойдите к начальнику либо старшему со | |
 |  |
 |
| | | 161 ПБ | 17.04.2018 15:36 | 43 / 1554 | Stapferov | 09.12.2018 13:31 | |
| * * | Всем привет.
Я как начинающий специалист в области пожарной безопасности хочу разобраться в области НОР .Подскажите пожалуйста с чего стоит начинать ?Компания (в которой работаю) -монтажная,производим ряд работ ,включая монтаж автоматической пожарной |
=> | имеет значение, на какой программе освоить расчет (FireCat, фогард, феникс+, сигмаПБ? | |
 |  |
 |
| | | gvv | 07.12.2018 16:54 | 3 / 547 | ВотТакойНик | 08.12.2018 21:14 | |
| * * | Коллеги кто в курсе: как движутся последние инициативы по изменению ФЗ-69.
Депутаты обещали принять в этом году.
И ещё вопрос. Как к этому относится Минстрой и Минэкономики. Слышал, что стройкомплекс против возвращения ГПН к контролю за стройками. |
=> | Зачем вам этот геморой? Путсь за все отвечает ГАСН. И остались ли специалисты в ГПН по нормативке. В нашем регионе, например, всех сократили, кого на пенси | |
 |  |
 |
| | | IgorSvin | 05.12.2018 17:30 | 28 / 952 | firesafetyblog | 08.12.2018 14:47 | |
| * * | Вопрос к знатокам:
Допустим есть наружная газовая установка, требуется расчетом пожарного риска обосновать фактическое противопожарное расстояние.
При расчете и построении полей ОФ по избыточному давлению - выясняется, что расчетные значения избыточн |
=> | В методике невозможно все возможные варианты прописать, но модели для таких расчетов там есть. Не понимаю, как за счёт ударной волны пожар распространится | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 07.12.2018 9:51 | 2 / 737 | Ира 34 | 08.12.2018 14:19 | |
| * * | Здравствуйте.
На территории промплощадки к существующему зданию АБК заказчик хочет пристроить помещение с ДЭС (II СО, С0). П. 5.1.5 СП 4.13130 отсылает нас к разделу 6.1, в котором есть спасительный п. 6.1.3. Но он допускает не нормировать расстояния |
=> | Большое Вам спасибо, уважаемый Алексей_64! | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 26.11.2018 22:05 | 18 / 821 | IgorSvin | 07.12.2018 19:18 | |
| * * | Добрый день. Кто сталкивался с расчетом времени эвакуации ночных стационаров? Как проводили эвакуацию пациентов не способных самостоятельно передвигаться? Интересует алгоритм эвакуации. |
=> | Приложение N 5
7. Для людей различного возраста, не способных к самостоятельной эвакуации (далее - немобильные люди), необходимо определять расчетное вр | |
 |  |
 |
| | | Slo-Mo-Tion | 03.12.2018 17:39 | 17 / 538 | Gidrant | 07.12.2018 12:31 | |
| * * | Подскажите, необходимо ли "Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению" если в объём реконструкции входит один этаж противопожарного отсека постороенного в 1995 г. |
=> | Давайте сюда весь МОПБ, мы сами все сделаем. | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 06.12.2018 17:37 | 7 / 797 | Legos | 07.12.2018 9:50 | |
| * * | Подскажите п-ста где можно посмотреть проект изменений в ППР в РФ. |
=> | Опять пациенты "с тяжёлыми проявления заболевания". Что это за формулировка. В наше время, если человек ухитрился попасть в больницу, то это авто | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 30.11.2018 16:14 | 10 / 1181 | firesafetyblog | 06.12.2018 21:30 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Прошу высказать Ваше мнение на следующую тему.
Всем известно, что если нет норм, то это СТУ. Если что-то не нормируется, то в разделе МОПБ так и пишем, что не нормируется.
Где граница между этими понятиям? |
=> | cimurg911 ® [06.12.2018 19:44:36] "о частота на один автомобиль в год? Если да, то Москва прям безопасный город, если учесть, что по России автомобили | |
 |  |
 |
| | | razum1970 | 05.12.2018 16:25 | 0 / 639 | | |
| * * | Есть у кого ответ из ВНИИПО ... выложите на форуме.
Ответ Заместителя начальника института-начальника научно-исследовательского центра И.Р.Хасанова (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) от 06.03.2014 г. № 55-1-29-13-4.
На наш запрос по применению п.5.5.2 СП 4.1313 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 2018 | 29.11.2018 16:01 | 17 / 639 | 2018 | 05.12.2018 16:12 | |
| * * | Где можно прочитать о том, что, возможно использовать как эвакуационную выход из встройки (гардероб для рабочих)расположенный в ее верхней части (2 этаж), по лестнице 2 типа через производственное помещение категории "В2" в котором имеются соотв |
=> | Спасибо всем, кто Отвечал, кто смотрел и не было предложений!!! | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 04.12.2018 15:52 | 1 / 711 | FIRE_MAN | 04.12.2018 16:03 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
Требуется помощь.
Автомобильный трек. Боксы для авто, над ними располагаются трибуны. Рядом с боксами устанавливаются бочки по 60 литров для заправки авто. Т.е. подъезжает автомобиль с трека к боксу и механической помпой заправляе |
=> | Ок, всем спасибо, сам нашел п.5.4.14 СП 4.13130, может кому пригодиться. | |
 |  |
 |
| | | lamberto | 26.11.2018 23:27 | 57 / 2569 | Dmt8 | 03.12.2018 21:06 | |
| * * | Здравствуйте!
Возник вопрос при приемке электромонтажных работ, государственным инспектором пожарного надзора в составе комиссии государственного архитектурно строительного надзора Лененградской области. Вопрос заключается в требовании инспектора пре |
=> | Посмотрите ОКЛ-6е ДКС-ТехноЛайн или Остек-ЭкоТехноЛайн
Это СПКБ Техно. Там инструкция и сертификат.
Что важно - в ОКЛ ДКС-ТехноЛайн допускается в качест | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 20.01.2016 20:49 | 68 / 1415 | Red_line23 | 03.12.2018 19:03 | |
| * *
 | Публичное обсуждение 113 документов Минстроя России (новые, пересмотр, изменения)
[ссылка]
Официальное рассмотрение стартовало 11.01.2016
*Интересующий документ предлагаю обсуждать в отдельной ветке. |
=> | ДМИТРИЙ МИХЕЕВ ПЕРЕХОДИТ НА НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ В СИСТЕМЕ МИНСТРОЯ РОССИИ
[ссылка]
*Только не указана должность на | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 02.12.2018 14:03 | 7 / 1065 | трое пожарников | 03.12.2018 16:41 | |
| * * | Коллеги, появился очередной интересный вопрос.
Имеется 2-этажная закрытая надземная автостоянка боксового типа, из каждого бокса 1-го этажа имеется выезд наружу непосредственно, со 2-го этажа - непосредственно на открытую рампу и далее наружу.
Столкнулс |
=> | Упустили возможность задать вопрос в обе стороны одновременно
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Br | 08.02.2017 18:22 | 12 / 1058 | fire-expert | 03.12.2018 16:30 | |
| * *
 | Всем добрый день!
8.14 Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по перим |
=> | спасибо
| |
 |  |
 |
| | | Rivs | 01.12.2018 13:42 | 3 / 700 | Ромик Тат | 01.12.2018 14:42 | |
| * * | Увеличение минимального 20-летнего стажа службы (выслуга лет) для получения права на пенсию за выслугу лет в МЧС России в данный момент не прорабатывается и не планируется.
[ссылка] |
=> | С 22 года, соблаговолят и 25 лет без нашему ведому. | |
 |  |
 |
| | | интересненько | 20.08.2018 8:27 | 9 / 1073 | 5talk3r | 30.11.2018 17:19 | |
| * * | Не могу разобраться - это новый СП???? или просто переименованный СП "ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"?
|
=> | Dimma ® У меня грядет проект приспособления объекта культурного наследия к современному использованию. Он 100% не является объектом религиозного назначения | |
 |  |
 |
| | | Bratanss | 30.11.2018 10:54 | 1 / 435 | Bratanss | 30.11.2018 11:03 | |
| * * | Ппрошу помощи в поиске, а может это у кого то и есть в электронном виде (чтобы можно было распечатать и сделать стенд(плакат)
Плакат по drager pa 94 с описанием аппарата, и отдельных узлов.
Плакат с описанием мер безопасности при работе в СИЗОД
Спасиб |
=> | И если у кого есть еще плакат рабочей проверки на drager pa 94, буду признателен | |
 |  |
 |
| | | Дарума | 29.11.2018 16:15 | 6 / 774 | Дарума | 29.11.2018 17:09 | |
| * * | Добрый день!
Из СП 2.1313.2012:
6.7.3 Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажных зданий в соответствии с таблицами 6.9-6.11. |
=> | FIRE_MAN thank you. Действительно если есть террасы, навесы и галереи, то логично. Просто в моем случае только входные группы крылец и упустил, что это тол | |
 |  |
 |
| | | Образовательная школа | 21.11.2018 11:54 | 6 / 2030 | Dimma | 29.11.2018 16:56 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, можно ли использовать натяжной потолок в группах детского сада с точки зрения инспекции по ПБ?
Спасибо |
=> | Не помню, что вызвало затруднение линолеум или натяжной потолок в детском саду, но мню точно, у изделии должна быть нужная категория, типа КМ-0. г. Воронеж | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 25.11.2018 23:26 | 16 / 1027 | 5talk3r | 29.11.2018 16:48 | |
| * * | СП 7.13130.2013
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при
уча |
=> | kurilshik ® Мне кажется я начинаю вспоминать почему я забросил этот форум.
Вместо нормального ответа вы меня посылаете "прочитать еще раз все о чем | |
 |  |
 |
| | | anton-100 | 19.11.2018 11:38 | 2 / 639 | ЭПБ | 29.11.2018 8:38 | |
| * * | Коллеги помогите с вопросом. В апреле 2017 г. привлекли ЮЛ по 19.5 ч. 12 (информации об уплате штрафа нет). В феврале привлекли ЮЛ по ч. 14. ст. 19.5 (штраф уплачен). В декабре опять проверка. По какой части привлекать 12 или 14?
[anton-100 На |
=> | Думаю, что по 14 части надо составлять.
Хотя практика конечно разная. Но по смыслу наказание должно ужесточаться, а то получается третий раз не исполнил | |
 |  |
 |
| | | Georg | 28.11.2018 21:19 | 1 / 570 | Georg | 28.11.2018 21:26 | |
| * * | ГОСТ 34442-2018 Лифты. Пожарная безопасность
[ссылка] |
=> | Сразу заинтересовало приложение А.2 - обязанность подключать пожарную сигнализацию к системе лифта лежит на "не лифтовой организации". | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 23.11.2018 17:11 | 6 / 1757 | CV | 28.11.2018 12:14 | |
| * * | Речь идет о многоквартирном жилом доме с встроенной частью, где не требуется раздел ГО ЧС.
Помогите предметно ссылками или письмами на обязательность или ее отсутствие по проектированию радиофикации в жилье.
Это обязательные пункты из СП 54.13330.20 |
=> | радиофикация жилых домов предусматривается на случай военного времени (чтобы была когда понадобится) и ТУ на радиофикацию должны выдавать только организаци | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 24.11.2018 20:22 | 21 / 533 | Дамир | 27.11.2018 15:11 | |
| * * | Здравствуйте! Прошу помощи у знатоков. Делаю расчет категории помещения склада алкоголя. Ну, как склада - кладовая, площадью 4,6 м2. При проверке на кат. А разбиваю литровую бутылку абсента. А при проверке поджигаю весь алкоголь. Закрались сомнения, а пр |
=> | Ну так раньше и было так. Согласно СН 463-74 категории определялись только для производств. А потом получилось так, что добавили склады, а текст не изменил | |
 |  |