Сквозной проход через 1 этажное здание длинной более 100 м п. 8.14 СП4.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2017 18:22:01]
 Всем добрый день!
8.14 Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

Как выполняется это требование когда даже лестничной клетки нет)?

Понятно что этот пункт сырой и не проработанный.
Может есть у кого разъяснения по этому пункту в каких случаях можно не предусматривать этот проход?
Или только писать СТУ? Но писать СТУ из-за явной нормативной недоработки, это за гранью понимания.



[08.02.2017 18:53:00]
 можно не делать проход в случае, если водопроводная сеть с устройством на ней ПГ предусмотрена с двух противоположных сторон здания, имеющих наибольшую длину


[09.02.2017 12:42:56]
 Да(по аналогии со старым СНиПом по МЖД), но этого нигде не установлено сейчас. На основании чего принимать проектное решение?


[09.02.2017 14:28:15]
 Делать сквозные проходы, как требуют нормы, ну можно попытаться написать во ВНИИПО, пусть разъяснят. По крайне мере сейчас хоть есть разъяснения по п.8.8 СП 4.13130, что данный пункт имеет место быть для жилья, для пром. объектов по №123-ФЗ. Скорее всего и данные требования переписали бездумно из СНИПов по жилью, а там уж проектировщик пусть сам додумывает что полковники имели ввиду.


[09.02.2017 16:24:48]
 Уточнять это производственное здание одноэтажное, лестничная клетка есть только в двухэтажной административно-бытовой пристройке.
Как именно сделать поход через лестничную клетку уму не постижимо. Тем более лестничная клетка не на все ширину здания, ширина здания около 40 м.


[09.02.2017 16:32:38]
 https://yadi.sk/i/05FIl4K63DfJvw

вот здесь на стр. 17 все написано


[09.02.2017 17:10:53]
 Спасибо Асашай, весомый аргумент ввиде ответа от ВНИИПО разработчиков СП4.


[09.02.2017 17:18:09]
 Опять мнение специалистов ВНИИПО. Создается такое впечатление что пожарные СП писали какие то другие специалисты, а вот у специалистов ВНИИПО есть вот такое мнение относительно данных требований. Почему это мнение сразу в нормы то было не включить для ясности?


[09.02.2017 17:26:02]
 Упустили видимо случайно.
Я думаю им по этому вопросу уже много писем пришло, но на форуме здесь видимо писем нет или другая причина.


[10.02.2017 13:59:50]
 Иногда пропускают.. сквозные проходы через коридор (холл) жилой части


[03.12.2018 15:39:45]
 Уважаемы Асашай, если не сложно письмо ВНИИПО еще раз, а то ссылка не работает(


[03.12.2018 16:13:34]
 https://yadi.sk/i/l0xIMl8d3NVRaq


[03.12.2018 16:30:07]
 спасибо