| * * | Вечер добрый
В графической части документации указан щит ЩУ-ВУГ - что за зверь такой?! Может кто-то/когда-то встречал такое сокращение - не могу понять его назначение. В текстовой части никаких упоминаний об этом щите нет(( |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Legos | 02.06.2016 10:39 | 0 / 359 | | |
| * * | Каким действующим нормативом предусмотрено наличие на объекте журнала срабатываний установок пожарной сигнализации. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Нина | 23.11.2010 6:03 | 41 / 8292 | Асашай | 02.06.2016 10:04 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Такая история:
Принесли в работу жилой комплекс в Подмосковье.
7-8-этажные жилые дома, в каждом - подземная 1-уровневая автостоянка, 1 этаж – помещения общественного назначения. Мы делаем автоматическое тушение стоянки и авт |
=> | Можно, но с некоторыми ограничениями
СП 1 4.4.5. В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лиф | |
 |  |
 |
| | | ds87 | 26.05.2016 12:19 | 58 / 2035 | andluck | 02.06.2016 9:55 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть три помещения категории А (по СП12) с классом зоны В-II (по ПУЭ). Необходимо оборудовать их пожарной сигнализацией. Определился с датчиками - болидовские извещатели пламени через БРШС на КДЛ плюс ручники (тоже взрывобезопасные болидовс |
=> | Я уже говорил выше, что стремление к излишней экономии к добру не приводит. Извещатели дешевле определенной суммы доставят проблемы в перспективе. Впрочем | |
 |  |
 |
| | | sibcat | 31.05.2016 14:48 | 0 / 193 | | |
| * * | СП 5.13130.2009 Изм.1
пункт 13.3.8 ...
Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, умен |
=> | | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 26.05.2016 12:52 | 9 / 357 | alex72 | 31.05.2016 12:00 | |
| * * | Помогите плиз! На объекте где проводиться ТО и ППР систем пожарной автоматики. Кто с какой периодичностью и какие виды инструктажей должны проводиться? Какой документы должны быть у специалистов приезжающих на объект? У нас спорная ситуация, каждый при св |
=> | vova, спасибо. Наверно и ПТМ у всех кто занимается ТО и ППР систем пожарной автоматики? Я так понял что все таки надо и вводные и первичный, повторный, цел | |
 |  |
 |
| | | vector | 24.07.2014 6:31 | 18 / 1643 | koks | 31.05.2016 9:38 | |
| * * | Смотрю паспорт на извещатель (СКПБ "Квазар")
Строю в автокаде защищаемую площадь для высоты установки 4,5 м и угла наклона 30 град (рис. 1.1 и табл. 1.2.1)
Потом проецирую на вертикальную плоскость по рис. 1.1. Измеряю угол наклона к стене и н |
=> | k-nik79 [31.05.2016 9:05:26] Чертежи в студию! (схема подключения) | |
 |  |
 |
| | | Beregov | 11.05.2016 14:08 | 17 / 1376 | ТаЕщеЗануда | 31.05.2016 6:59 | |
| * *
 | Можно ли сдать объект (торговый павильон) в эксплуатацию (аренду) без установки противопожарной сигнализации? Ни где не нашел " запрещается эксплуатация без установки ППС". И достаточно ли для выполнения требований ППР просто прикрутить на потол |
=> | Beregov ® [11.05.2016 14:08:35]
"Можно ли сдать объект (торговый павильон)"
Желательно бы внести конкретику в вопрос - сдан в аренду | |
 |  |
 |
| | | gorcha | 28.05.2016 11:30 | 15 / 233 | Демогоргон | 30.05.2016 22:54 | |
| * * | Добрый день,коллеги.Работаю инженером по техн. обслуживанию (ежемесячное) ОПС,систем дымоудаления и подпора воздуха,спринклерного пожаротушения.Скажите пожалуйста,сколько объектов(по кол-ву или по квадратным метрам)может нагрузить меня организация в котор |
=> | gorcha ® Под 60 лет, опыт есть, ну если вы себя считаете ценным сотрудником, то можно и попросить надбавки.. Я например в своём городе, небольшом, пока не | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 28.05.2016 19:54 | 41 / 549 | Valenok | 30.05.2016 13:38 | |
| * * | Подскажите, каким документом выдвинуто требование применять в составе СПЗ только оборудование, имеющее сертификат ПБ? |
=> | от 31.12.2011 опечатко | |
 |  |
 |
| | | zerber | 23.05.2016 13:42 | 103 / 1799 | Админ | 30.05.2016 11:22 | |
| * *
 | Давно не работаю с этим оборудованием. Все что было выкинул. Есть ли у кого-то документация на адресные панели и панели пожаротушения, сертификаты на них? Актуальные!
ТД на русском языке приветствуется. |
=> | Ушли с темы в метро и на многопороговые шлейфы. Закрываю. | |
 |  |
 |
| | | Paul62 | 26.05.2016 17:13 | 8 / 131 | Paul62 | 30.05.2016 1:05 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты! Имеется палатный корпус больницы. Имеется технологический подъемник для перевозки имущества с этажа на этаж. Подъемник на каждом этаже выходит в помещение, которое определяется как "Зона безопасности" при пожаре. Плани |
=> | Рустам74, большое спасибо. Против ФЗ не попрешь! Тут уже генподрядчику деваться некуда. Всем спасибо, тема закрыта.
| |
 |  |
 |
| | | сергей | 25.05.2016 1:19 | 68 / 719 | сергей | 28.05.2016 9:53 | |
| * * | начало тут
[ссылка]
Прошу прощения за ветку- возможности писать эти два дня не было. Возможно все всем стало ясно.
Но у меня остался ряд моментов- просто кину.
1.
еремей ® [24.05.2016 9:26:47]
-----Viss.
Третье издел |
=> | ----Повторюсь, очень сильно мечтали, что настанет день и СП52 поглотит половину СП3, исключив световые пожарные оповещатели.
Но вместо него, нам предлагаю | |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 25.05.2016 23:20 | 3 / 292 | Viss | 27.05.2016 23:57 | |
| * * | Добрый вечер!
Подскажите кто знает какие сейчас договорные цены на установку опс и виденаблюдения в Москве?
Придется в столицы около полугода работать. А цены от провинциальных строго отличаются. |
=> | Датчики от 150 до 1000.
Камеры от 800 до 3000.
Кабель от 10 до 50. | |
 |  |
 |
| | | MANager | 27.05.2016 23:12 | 0 / 255 | | |
| * * | Доброго вечера. Есть вопрос. На странице Болида в технических характеристиках на С2000-КПБ написано разное токопотребление в Дежурном и Тревожном режимах (при включенных реле и при выключенных реле), а в паспорте указано одно на все случаи жизни - 100 мА. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | derkachDN | 24.05.2016 19:52 | 3 / 387 | Tregart | 27.05.2016 8:55 | |
| * * | Добрый день.
у кого есть информация как должен быть установлен клапан дымоудаления и подпора воздуха: он должен открываться наружу коридора или внутрь шахты?
объект - 14 этажный жилой дом.
клапан с электромагнитным приводом.
спасибо! |
=> | Жуть какая.
Я бы вам советовал смотреть в сторону паспорта на клапан. Там должны быть указания по его монтажу,которые подрядчик не выполнил.
И если | |
 |  |
 |
| | | sadux | 26.05.2016 20:07 | 3 / 459 | Нина | 26.05.2016 20:50 | |
| * * | Доброго времении суток. Не могу разобраться как сконфигурировать и разделы и реле в пульте. Имеется С2000М, 4 КДЛ, КПБ, 4 этажа. Как правильно создать разделы и подключить в них реле, чтоб от двойной сработки табло во всем здании работало по тактике " |
=> | КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ПРИ ПОМОЩИ PPROG
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | MI | 13.05.2016 17:39 | 44 / 704 | j_flack | 26.05.2016 20:10 | |
| * * | Наверное разобрались все уже с этим вопросом, НО опять хотят запугать тем, что кабель-каналы должны быть сертифицированы и иметь огнестойкость как и FRLS 180 минут.(НАМЕКАЯ НА ОГНЕСТОЙКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЕСЛИ КТО ТАК ДЕЛАЕТ ПРОШУ СКАЗАТЬ, ЖЕЛАТЕЛЬНО АРГУМ |
=> | Александр_аск ® [18.05.2016 12:00:32]
"..мы запихиваем их в обычные кабель-каналы.."
Пример необычных кабель-каналов из безгалогенного самоза | |
 |  |
 |
| | | Односельчанин | 24.05.2016 1:23 | 25 / 470 | puzzle | 26.05.2016 13:02 | |
| * * | Объект - производство с высокими потолками (10-11м) и соответственно с большим объемом помещения. СП 5 "рекомендует" в своем приложении применение только дымовых извещателей. Вопрос, если приложение "рекомендуемое", могу я использовать |
=> | [QUOTE puzzle 26.05.2016 13:01:20]На высоте 40 м [/QUOTE]
На высоте 10 м | |
 |  |
 |
| | | YurybKZ | 21.05.2016 14:47 | 14 / 257 | ALEX_SE | 26.05.2016 2:29 | |
| * * | Здравствуйте.
Я представляю монтажную организацию.
У меня на объекте проектной организацией спроектирована промышленная площадка из 6 зданий на 4 из которых нет круглосуточного персонала.
Часть зданий совсем маленькие все связаны оптикой.
В каждом зда |
=> | А какая тут связь?
Болид стоит но в качестве ППКУ не используется АРМ. | |
 |  |
 |
| | | dobryaaasha | 23.05.2016 13:29 | 12 / 346 | IDok | 25.05.2016 18:14 | |
| * * | Добрый день.
Помогите разобраться пожалуйста.
Клиентка снимает помещение в жилом здании. И там надо установить АПС.
Ей что "простые" люди, что инспектор сказали, что проект не нужен.
Что мол исполниловки хватит.
И фигурировали фразой, что у |
=> | @Для такого объекта проект можно выполнить на 3-4 листах А4@
то есть - выполнить джамшут-проект? как по мне - лучше вообще без него | |
 |  |
 |
| | | Inspektor90 | 19.05.2016 15:46 | 18 / 658 | Билли Бонс | 25.05.2016 18:01 | |
| * * | Для начала всех приветствую! я тут новенький.
Недавно наша фирма взяла на обслуживание объект с инженерными системами включая АПС. Договор подписали еще 3 мес. назад, а вот Акт первичного обследования Заказчик не подписывает. Теперь требует восстановит |
=> | Очень часто, да почти всегда, АПС выходит из строя именно из-за обслуживания. То есть её обслуживают-обслуживают и потом - Опа! Шеф, всё пропало!
Поэтом | |
 |  |
 |
| | | Andrei36 | 16.03.2014 21:31 | 8 / 1182 | Билли Бонс | 25.05.2016 17:55 | |
| * * | Занимаемся обслуживанием сигнализации. Столкнулся с такой проблемой, прыгает сопротивление в шлейфе, на одном объекте стоит прибор GrandMagistr (из 20 шлейфов прыгает в 1), на другом объекте Сигнал 20м (Из 20 шлейфов прыгает в двух), что это может быть? И |
=> | - Петька, приборы!
- 200!
- Что 200?
- А что приборы? | |
 |  |
 |
| | | rvv | 24.05.2016 10:15 | 16 / 553 | puzzle | 25.05.2016 13:41 | |
| * * | Коллеги, а встречал ли кто-нибудь серийное и сертифицированное оборудование для пуска пожаротушения на основе термочувствительных нитей?
Не подскажете производителя? |
=> | Вот здесь получше видно, на 2 мин. 53 сек.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | AlexZh | 24.05.2016 18:14 | 9 / 1302 | AlexZh | 25.05.2016 10:51 | |
| * * | Здравствуйте!
Имеем жилой дом, в котором:
1 подъезд
1 подземная автостоянка
5 офисных помещений с отдельными входами.
Могу ли я установить 7 пультов (по одному на каждый объект)в каждом объекте и объединить их на АРМ?
Или, как сделать пр |
=> | Спасибо за ответы. Все понял. каюсь. придется переделать. | |
 |  |
 |
| | | сергей | 28.04.2016 8:01 | 137 / 1978 | Админ | 24.05.2016 10:59 | |
| * *
 | В соседней ветке mavas01 ® [28.04.2016 0:38:46] нам было высказано замечание
[ссылка]
"По поводу аварийного ( эвакуационного) освещения. ... Прошлый раз Вы и Ваши соратники «засыпали» меня цитатами из ГОСТов, и закрыли |
=> | Увы, Ветка переполнена. :( | |
 |  |
 |
| | | rival | 18.12.2013 17:01 | 5 / 760 | uzdp | 24.05.2016 8:47 | |
| * *
 | Доброго дня, коллеги!
Сталкнулся с задачей оснащения АПС объекта со световыми фонарями на потолке, причем верхняя точка фонаря выше плоскости покрытия на 1,2 метра. На площадь фонарей приходится 35% общей площади помещения. Не нарушая СП5, имеется во |
=> | вариантов три:
- аспирационник (дорого),
- ип 102-2х2 (если пройдёт такое решение, чтобы использовать именно тепловой),
- линейник дымовой.
| |
 |  |
 |
| | | alex-d | 14.05.2016 11:44 | 20 / 745 | bvv | 23.05.2016 10:15 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте
В проекте предусмотрены ИП101-1А-А1. Класса А1, с индикацией дежурного режима.
Но объект, жилой многоквартирный дом.
Как вы считаете, закрыть глаза на класс извещателей в проекте,
или заменить на ИП 103-5/2С-А0 класса А0 |
=> | Уважаемый dizel2012!
Весь юмор в том, что после этого письма 52 заменили на 54 и все!
а надо бы поменять как я уже указывал на такую концовку:
".. | |
 |  |
 |
| | | zerber | 21.04.2016 23:18 | 101 / 1611 | Georg | 22.05.2016 12:31 | |
| * * | Пока не хочу писать слова "соответствие" или "несоответствие", хотя скорее всего второе.
Полистал РЭ на ЦБ. Для начала хочу уточнить несколько вопросов. Надеюсь мне в этом помогут.
mavas01®
1. в сертификате указан п. 7.4 полностью |
=> | Посмотрел на клиентов Гефеста на сайте - для таких предприятий нужна нагревостойкая на 100...200 С электропроводка в большом количестве. Однако, почему-то | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 21.05.2016 12:56 | 2 / 447 | kurilshik | 22.05.2016 2:43 | |
| * * | Приветствую всех!
Некоторое время назад, некий фооумчанин давал ссылку на официальное разъяснение от ВНИИПО по количеству ПИ в помещении. Суть разъяснений была в следующем: Если нет АУПТ, ДУ, СОУЭ 4 и выше типа, то можно ставить по два датчика и запуск |
=> | дополнительно см. судебное дело [ссылка] | |
 |  |