 Занимаемся обслуживанием сигнализации. Столкнулся с такой проблемой, прыгает сопротивление в шлейфе, на одном объекте стоит прибор GrandMagistr (из 20 шлейфов прыгает в 1), на другом объекте Сигнал 20м (Из 20 шлейфов прыгает в двух), что это может быть? И как с этим бороться"


[16.03.2014 21:44:49]
 Пределы прыгания? Как меряли?


[16.03.2014 22:20:56]
 Тестером, в пределах 7,4 ... 7,9 у GrandMagistr, 4,6...5.2 Сигнал 20


[16.03.2014 23:35:16]
 Подробнее бы - 4,6 утром и 5,2 вечером или как? Отключили от прибора шлейф или нет, влияние пальцев рук исключено на показания тестера? Исправен ли тестер, исправен ли прибор - с резистором такие же показания, скачет ли напряжение на пустом шлейфе прибора? Собственные предположения?
Было что-то похожее когда резистор в конце шлейфа не был как следует затянут.


[16.03.2014 23:35:56]
 А извещатели какие? Похоже базы не контачат. Можно попробовать извещатели по очереди пошевелить. Либо оконечник ставить в средину шлейфа, если исчезнут, то на 3/4 от прибора, если нет, то на 1/4 и т.д.


[17.03.2014 6:42:12]
 Возможен редчайший случай, у нас как-то был, повреждение жилы кабеля (без повреждения оболочки и внутренней, и наружной). Замучались искать, и базы тянули, и окон. резисторы менялись, и извещатели. Только когда отсоединили участки кабеля от всех баз и прошлись мегаомметром, был найден злополучный кусок кабеля.


[17.03.2014 7:02:41]
 Как вариант индуктивное сопротивление от наводок. Посмотрте нет ли мест где кабель АПС проходит рядом с силой.


[25.05.2016 9:06:32]
 Столкнулся с токойже проблемой. на Граните-5 4 шлейфа и во всех сопротивление скачет от 7.2 до 7.6. В каждом шс не более 7 ИП (212-3су + ИПР-3сум). Кабель проложен по основному потолку, от силы пол метра есть. Потолки везде армстронг со светильниками без стартерными.


[25.05.2016 17:55:16]
 - Петька, приборы!
- 200!
- Что 200?
- А что приборы?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 