АПТ склада автошин и каучука с высотой хранения в стеллажах 6м

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2009 16:21:02]
 Уважаемы коллеги! Может кто сталкивался с тушением складов с высотным стеллажным хранением автошин и каучука. Температура в складе от -30 до +50 градусов.
Если есть у кого сооброжения буду очень признателен, так как в нынешней нормативно-технической базе я однозначного ответа найти не смог, НПБ 88 не распостраняется на склады с высотой хранения грузов выше 5,5м а рекомендации ВНИИПО по тушению складов с высотным стеллажным хранением как я понимаю не распостраняются на проектирование автоматических установок пожаротушения в складах лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ, автошин, каучука, химпродукции, медикаментов, тлеющих материалов (хлопок, табак), продукции в аэрозольной упаковке. Да тут еще и температура отрицательная!


[10.02.2009 23:49:27]
 1. Л.М. Мешман, С.Г. Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Учебно-методическое пособие
6 группа помещений
2. НПБ 88-2001
В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука, смол рекомендуется ​осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной
3. Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения НТП-АПК 1.10.17.001-03
12.2.3 Установками автоматического пожаротушения оборудуются здания и сооружения в соответствии с НПБ 110-99, а также требованиями СНиП 2.11.03-93, СНиП 31-04-2001.
4. http://www.egida-ptv.ru/?pageId=15

Рекомендую ИЗУЧИТЬ перед написанием Спецальных Технических Условий ...


[11.02.2009 5:11:31]
 Да, без СТУ не обойтись.
Рекомендую еще почитать соответствующий раздел NFPA13. там описано как проектировать такие склады, только вот на территории нашей страны они не действуют.
Если просто в качестве соображений: по температуре больших проблем не вижу, если вместимость тубопроводов меньше 4м3, то можно воздухозаполненную, если больше, то предварительного действия.
По защите, если складирование стеллажное (хотя если пишите, что более 5.5м, то значит стеллажное), то можно защитить стеллажными оросителями, если не возможно по каким-либо причинам, то можно воспользоваться оросителями типа ESFR, правда расход воды при этом увеличится значительно.


[11.02.2009 10:46:12]
 9254474
"2. НПБ 88-2001
В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука, смол рекомендуется ​осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной
3. Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения НТП-АПК 1.10.17.001-03"
Сам к этому склоняюсь, но тут возникнут проблемы с водой, что приведет к установке резервуаров, что приведет к значительному увеличению затрат на наружные сети да и возникает сразу вопрос с насосной или насосными (т.к склад не один а складов несколько да и находятся они на значительном расстоянии друг от друга)


[11.02.2009 15:02:31]
 А как Вы относитесь к применению в данном случае порошка?
И еще вопрос по какому принципу происходит тушение водой со смачивателем, какая технология, какое оборудование используется и где можно почитать документацию по этому поводу?


[11.02.2009 23:03:05]
 1. Л.М. Мешман, С.Г. Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ
АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

И четко установить температурный диапазон в помещении:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: АПТ склада автошин и каучука с высотой хранения в стеллажах 6м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.