 Други!!!!
Подскажите пожалуйста, что значит техническое переосвидетельствование модулей газового пожаротушения? Какие работы выполняют при переосвидетельствовании? Кто выполняет, и какие документы я должен получить от исполнителя? Какова примерная стоимость работ. Модули с "хладон 125ХП", и "хладон 23". Нужно ли мне будет платить еще и за газ, куда они его денут? ВООБЩЕМ ОБЪЯСНИТЕ, ПОПАДАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ!!!


[06.02.2009 12:29:58]
 Освидетельствовать помоему должен производитель. По составу работ если честно не очень знаю, но видимо проверка самого баллона, выпускного устройства и т.д. По газу не знаю. В принципе азот или чем у них там наддув сделан выпустят, хладон сольют. проверят перезаправят. А может он уже непригодным считается. Проще, позвони производителю, тебя всё объяснят


[06.02.2009 13:21:31]
 Блииин, если они будут сливать, то скорее попаду я и на стоимость хладона.
Кто -нибудь еще расскажет, может встречались с такими работами?


[06.02.2009 14:26:21]
 Сливать мне кажется всё равно придётся. Как ты баллон испытаеш? А сколько лет всё стоит уже, у них освидетельствование раз в 10 лет
Ччайник ®

[06.02.2009 14:48:43]
 Я пока не найду документы на модули. С ТЗ только ознакомился. и я читал, что некоторые раз в 5 лет проводят освидетельствование.


[09.02.2009 13:32:17]
 Когда-то пытался выяснить и разобраться. Отложилось, что 10% хладона нужно будет закупать (потери при сливе и наливе)в любом случае и это при условии, что давление в модуле для переосвидетельствования расчётное и никаких утечек небыло. И это в той организации которая непосредственно производила (заправляла хладон) модуль.
А переосвидетельствовать - это демонтаж, перевозка, разрядка, внешний и внутренний осмотры, гидравлические испытания, сушка, покраска, клеймение, заправка, перевозка, установка, пуско-наладка. Может чего и упустил. Стоит недёшево в любом случае. Новые модули с новым хладоном дороже тоже в любом случае. А могут и вообще отморозиться и сказать, что физические и химические свойства хладона в модулях, к сожалению, не соответствует требованиям ТУ. Необходимо утилизировать. Покупайте у нас новый хладончик :). И не плохо бы и утилизацию оплатить :). Все эти вопросы нужно выяснять ещё до подписания Договора.
Вопрос вообще сложный и дорогостоящий.


[11.02.2009 10:40:27]
 http://www.0-1.ru/law/default.asp?do...
Не пробовали почитать ?
petr

[13.02.2009 12:56:17]
 В отличии от термина "технического переосвидетельствования баллона" (ПБ 03-576-03) общепринятого понятия "техническое переосвидетельствование модуля" не существует, этот термин принят у конкретного производителя . Этот вид работ у нас включает в себя следующее: слив газа, разборка модуля, переосвидетельствование баллона, поверка манометра, ревизия ЗПУ, оценка состояния слитого газа, сборка, заправка по проекту (не нужное вычеркнуть). Документы которые Вы можете потребовать: отметка в ПС на баллон об освид. ,разрешение организации на осв. баллонов, ПС на зарядку, ПС на добавляемый газ, ПС на регенерированный хладон для 114В2 (если пришла пора его регенерировать) ВСЁ!.
Всё остальное это внутреннее дело производителя, он может по желанию (Вашей просьбе) составить Вам акт, что он сделал ваши модули лучше ,чем они были :).
По стоимости : все работы с модулем 0,5 - 5 т.р. ( в зависимости от фирмы) , потери газа порядка 15-20 процентов (уйдет в атмосферу), плюс сколько не хватало.
Учтите , какое ЗПУ стоит. Старое : никто не возьмется делать , нет запчастей, Новое : возьмется делать только производитель работавший с данным ЗПУ. Если взялась заниматься фирма, которая не является производителем ГПТ, это или посредник или "лажа". Посредник не страшен , смотрите по ПС кто заряжал газ.
Если производитель импортный, то вообще мрак. Нет никаких методик и рекомендаций по ихним устройствам, запчастей не достать, у них другие требования к баллонам, которые Россией не признаются и т.д..


[13.02.2009 15:26:56]
 НУ зачем так мрачно, если не производитель то сразу лажа. Мы раньше сами заправляли и баллоны испытывали, имели сертификат от производителя и всё было отлично. Толька манометры поверяли не сами. Хотя действительно лучше чтобы делал производитель
petr

[13.02.2009 16:00:30]
 Для Iosif.
Извините. Я Имел ввиду не тех кто имеет сертификат или разрешение от производителя (поддерживает связь с производителем), а людей ни когда не имевших дело с данным конкретным оборудованием, которые берутся сделать на объекте все сразу. Так же , не относится это к освидетельствованию огнетушителей.
Lotar ®

[19.02.2009 11:09:32]
 Я только не понял, а зачем иметь какое-то разрешение от производителя? Надо просто иметь все лицензии и опыт работы. Я не понимаю, как можно "слить" газ. Это слово относится к жидкостям. Каким и был хладон R-114b2. Все остальные пожаротушащие газы - это сжиженные газы. Их можно только перекачать из емкости в емкость. Здесь есть свои тонкости.
petr

[19.02.2009 20:38:14]
 Lotar.
Разрешение производителя не требуется (в России для обеспечения пожарной безопасности , кроме безликой лецензии "Деятельность по обеспечению..." , ничего больше не надо), это было только личное мнение. Слить газ это "сленг". ГОТВ под давлением (жидкая фаза) прекачивают с одного сосуда в другой по шлангу высокого давления (в одном 25 атм в другом 15 атм,давление сжижения 10 атм) .
Lotar ®

[20.02.2009 8:50:37]
 petr
Спасибо за назидательное сообщение. Спешу уведомить, что я больше 10 лет занимаюсь продажей хладонов. И никогда такого сленга, как "слить газ" не слышал.