Защита Резервуара с нефтепродуктами РВС 10000

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2009 21:47:02]
 Доброго времени суток коллеги. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого опыт, где, да и как устанавливать тепловые извещатели на резервуарах с нефтепродуктами. Резервуар РВС 10000 с понтоном.
rfz9

[08.05.2009 13:53:47]
 Вернусь к старому вопросу по установке автоматических пож.извещателей на резервуарах для хранения нефтепродуктов объемом более 5000 мкуб.

Пока я обнаружил только в "древнем" документе, что автоматические пожарные извещатели устанавливаются в районе пеногенераторов, на стенке (крышка стационарная).
Но есть свежий документ Транснефти РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05,
Нормы проектирования автоматиче-ских систем пожаротушения на объектах ОАО «АК «Транснефть». – М.: ОАО «Гипротрубопровод», 2005. – 193 с.
и ссылки на него, когда встает вопрос об установке извещателей на резервуары, может кто поделится?
kazanec63

[16.05.2009 10:41:45]
 Уважаемые коллеги нужен ваш совет в срочном порядке! Сейчас пишу диплом по молниезащите на складе ГСМ, в один из разделов диплома входит пожарная сигнализация, подскажите как размещаются ручные пожарные извещатели на открытом пространстве, и нужна ли еще установка каких либо датчиков. Хоря бы где это найти?


[16.05.2009 12:29:43]
 СНиП 2.11.03-93
ГОСТ Р 12.3.047-98 приложение Ц
rfz9

[18.05.2009 10:06:27]
 Столкнувшись с необходимостью автоматического пуска АУПТ(пенного) на резервуарах, нашел только один документ, может плохо искал, в котором говориться, где на РВС ставить тепловые извещатели - ВСН 34.72.091-91 Минэнерго СССР, вышеупомянутый РД Транснефти в 190 листов, ради единичного объекта заказывать не стали.
Ни вышеупомянутые СНИП и ГОСТ Р, об автоматических пожарных извещателях на резервуарах и автоматическом управлении АУПТ от них не говорят, но вводят понятие "электрической пожарной сигнализации".

Если есть возможность, было бы целесообразно поставить извещатели пламени на обваловании и на самих резервуарах( как на опорах), подобрав их по дальности, углу обнаружения и по спектру на нефтепродукты .

Например китайский двухдиапазонный извещатель пламени сработал при удаленности от очага пожара порядка 70-80 метров (горел трансформатор), по нашим - увы данных нет.
anri ®

[22.05.2009 13:56:45]
 а можешь прислать этот ВСН 32.72.091-091 ?
или ссылочку... ?
please


[22.05.2009 14:13:53]
 Появился все таки у меня РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05, да все четко прописано...
anri ®

[02.06.2009 16:46:35]
 этот РД у тебя со всеми приложениями (чертежами)или только основной текст ?


[22.06.2009 19:42:23]
 Я бы от такого документа не отказался ( РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05) Вышлите кто может!
Ксюша Я

[25.02.2010 11:37:58]
 Ну так есть люди добрые, которые поделятся РД 19??? Очень срочно надо сделать тушение резервуаров!


[26.02.2010 7:01:57]
 Тоже хочу РД 19.
А по ручникам хорошо прописано в ВНТП 3-85. Ещё есть СНиП 2.1.03-93, но его почти не используем он с ВНТП немного расходится.
Гарри

[11.04.2010 16:43:35]
 Оно отменено вместо старого принято РД 13.220.00 -КТН-014-10


[12.04.2010 9:40:19]
 В этом плане бардак полный. Конкретных, подробных требований на оборудование РВС нет нигде кроме РД Транснефти, но они к исполнению мягко говоря необязательны (ессно кроме самой Транснефти и их субчиков). И если по расстановке ИПР экспертиза (во всяком случае у нас) руководствовалась ВНТП 3-85, то по РВС (по признанию самих экспертов) предъявить особо нечего. Кстати такая же ситуёвина сейчас по загазованности, РД-БТ отменён в замен ничего нет. Сейчас готовят к выпуску СП 12.13130.2009 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», которое про оборудование РВС так же скромно умалчивает ссылаясь на СП5, а по большому счёту копирует сегодняшнюю ситуацию. Остаётся только РД Транснефти как справочное. Сюда бы кого из ВНИИПО пригласить дабы прокомментировали.


[12.04.2010 9:44:28]
 Sorri. СП 12.13130.2009 это ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. но почему то в проекте стоит этот номер. Везде намудрили


[12.04.2010 15:50:28]
 Опять всплыл вопрос по РВС:) ... я пользуюсь транснефтевым РД как рекомендацией... других норм нет...
Вам petrovich_pg я думаю специалилст из ВНИИПО ничего нового не раскажет... год назад ездил во ВНИИПО задавал этот вопрос...развели руками... но рекомендацию дали- лучше всего тепловиками в разные шлейфы, кол тепловиков не регламентировано, но понятно что не мене 2-х... хотя это мы и без них знали...
это технологическое оборудование (большая бочка-РВС или маленькая емкость-дренажка на которую не устанавливают пож. извещатель, но контроль температуры в АСУ ТП иногда заводят) и тут мне кажется должно уже министерство, ведомство или крупные компании свои стандарты выдавать как это сделала транснефть (и сделала это отлично).


[13.04.2010 6:48:58]
 sevastopol ® ...развели руками...
Ну в этом плане специалистов везде хватает. Я, говорит, работать не умею, я умею руками водить. А рекомендации конечно серьёзные и как мы без них справлялись, ума не приложу.
ilsur

[29.11.2010 16:56:35]
 Добрый день.
У кого-нибудь есть РД 13.220.00 -КТН-014-10??? Отправьте пожалуйста на ilsur_sayapov@mail.ru, очень надо. Подрядчик установил на нефтяные резервуары РВС-5000 три тепловых извещателя, когда по проекту предпологалось четыре. Сейчас объект запущен и находится в эксплуатации, врезать дополительный патрубок для установки недостающего датчика на таком РВСе сами понимаете.. Сейчас надо принимать решение устанавливать недостающий датчик или сославшись на разрешающий документ оставить все так как есть.

Если отправите, огромное Вам спасибо!!!
ilsur_sayapov@mai.ru
Мия ®

[29.11.2010 17:24:35]
 Всем доброго дня! очень важная тема затронута Вами. К сожалению, найти описанные документы не смогла. Пришлите мне на почту, пожалуйста, РД. Очень нужен.
Заранее большое спасибо.


[29.11.2010 23:44:14]
 не сообразил как прикрепить рдшку к форуму...
попробую залить завтра к утру на файлообменник


[29.11.2010 23:46:40]
 вот РД 13.220.00 -КТН-014-10
http://depositfiles.com/files/fx5k33...
Мия ®

[30.11.2010 9:47:20]
 Спасибо за РД 13.220.00 -КТН-014-10. Ознакомилась...Но, к сожалению, оно об организации пожарной службы, а не о креплении и установки извещателей в резервуарах :( может, другое РД есть?
Попов А.Л. ®

[30.11.2010 10:05:35]
 дык товарищ пошутил ? :)
это РД-13.220.00-КТН-367-06 Пожарная охрана объектов магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" и дочерних акционерных обществ (взамен ВНПБ 01-01-01)

а искомое называется:
РД-13.220.00-КТН-014-10 Нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (взамен РД-19.00-74.20.11-КТН-004-1-05, ВНПБ 01-02-01-2000, ВНПБ 01-03-01-2000)

хотя стоит наверно еще посмотреть
РД-23.020.00-КТН-079-09 Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 куб. м (взамен РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04)





Мия ®

[30.11.2010 14:27:06]
 хмм...ребята! у кого есть искомый всеми нами РД пришлите firedream1@rambler.ru, пожалуйста...в инете не могу найти.


[08.01.2011 21:21:10]
 Уважаемая Мия®! Искомый РД-13.220.00-КТН-014-10 я отслал Вам на обозначенную почту. Господа, если кому-то еще нужен сей документ, то напишите здесь и куда отправить. С файлообменниками не дружу - не умею пользоваться, к огромному сожалению, - поэтому по старинке на электронку сброшу.


[09.01.2011 10:46:46]
 Ув. StoM ®
если не затруднит, сбросьте на sn_ors@yahoo.com
заранее спасибо)
ipa

[09.01.2011 16:04:32]
 Ув.StoM ®
Если можно и мне aia588@mail.ru
Спасибо


[09.01.2011 17:09:41]
 Ув.StoM ®
И мне пожалуйста Fedorov74@mail.ru
Спасибо
avtomatik ®

[11.01.2011 7:44:03]
 Ув.StoM ®
И мне пожалуйста avto.matik@mail.ru
Спасибо!


[11.01.2011 8:09:03]
 Ув.StoM ®
Если можно,пожалуйста, kslobodina@mail.ru
Спасибо!


[11.01.2011 8:29:28]
 Ув.StoM ®
И мне пожалуйста mpbvm@yandex.ru
Спасибо!
san

[11.01.2011 9:23:01]
 Ув.StoM ®
Если можно и мне gplib@intercon.ru
Спасибо


[11.01.2011 10:22:10]
 Ув.StoM ®
Скиньте пожалуйста и мне d280380@yandex.ru
Kalex

[12.01.2011 13:03:17]
 Буду признателен если и мне отправите k_a_l_e_x@mail.ru


[03.03.2011 16:46:54]
 Буду очень-очень благодарна, отправьте и мне пожалуйста hatber2009@mail.ru
Antyria

[23.03.2011 7:34:13]
 Буду очень-очень благодарна, отправьте и мне пожалуйста tatyanavg-6@mail.ru


[29.04.2011 13:44:19]
 отправьте РД 13.220.00-КТН-014-10 на Smile8408@mail.ru пожалуйста, и, если есть у кого РД 13.22.00-КТН-576-06
Andrey

[12.05.2011 13:32:56]
 Уваж. StoM ®
отправьте пожалуйста РД 13.220.00-КТН-014-10 на zapir@himmash.irk.ru ,заранее большое спасибо
Саныч

[14.06.2011 14:26:33]
 и мне пожалуйста) Canek_C1990@mail.ru


[16.06.2011 8:00:53]
 Пришлите, пожалуйста, РД 13.220.00-КТН-014-1 на ops@telemontage.ru, заранее спасибо


[16.06.2011 10:25:43]
 не знаю как у меня называется РД но написано на нем:

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН РД-19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 Нормы проектирования автоматических систем пожаротушения на объектах ОАО «АК «Транснефть»
утв. 19.09.2005

По поводу расстановки извещателей впринципе количество не регламентировано, но как правило делают на расстоянии 12 метров, это описано и в нормах Транснефти. Т.е. получается в два раза меньше чем расстояние между пеносливами.
В этом же документе (РД Транснефти) описана установка пожаротушения (чертежи), но надо помнить что это для Транснефти, и оно немного расходится с требованием СНиП 2.11.03-93. Поэтому общепринято пользоваться руководством по тушению пожаров на резервуарах нефти и нефтепродуктов.


[14.11.2011 10:34:16]
 Если можно РД 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05 на почту julia3007@yandex.ru
Спасибо!
  Дискусия закрыта