Помогите разобраться в понятии "искробезопасная цепь"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[26.10.2008 21:42:56]
 Извините за ламмерский вопрос но проблемма для меня в следующем - есть помещение аккумуляторной категории А.
Необходимо оборудовать пожарной сигнализацией. Я мыслю следующим образом - в качестве ППКОП использую Яхонт-1ИУ. Устанавливаю его за пределами помещения. В помещение завожу от него искробезопасный шлейф и подключаю в него обычные дымовики. Или я не прав? Что означает "искробезопасная цепь"? Я так думаю, что если цепь искробезопасная то уже датчики можно применять без взрывозащиты? Есть ли еще определенные требования к способу прокладки шлейфов в данном помещении (кроме запрета транзита шлейфов через данное помещение без соответств. защиты) ?


[26.10.2008 21:54:27]
 Искробезопасным является оборудование (защита вида i). Означает, что при искрении внутри аппарата взрывоопасная смесь не воспламеняется. Поэтому необходимо выбирать извещатели и другое оборудование в электрической цепи искробезопасного исполнения вида "i".


[26.10.2008 21:57:28]
 Тогда я хочу уточнить- мне нужно оборудование (извещатели и световые оповещатели искробезопасные или взрывозащищенные?


[26.10.2008 22:12:48]
 Взрывозащищенные с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь (i).
По уровню взрывозащиты 0 (особовзрывобезопасное электрооборудование).
Группа - IIС.
Температурный класс - Т1.
Все это расписано в ПУЭ, табл. 7.3.3.
Вообще необходимо такие вопросы решать не самостоятельно, а через фирму, имеющую лицензию МЧС РФ на право ведения данных работ!!!


[26.10.2008 22:29:13]
 Лицензию на проектирование и монтаж пожарной сигнализации достаточно? Или для проектирования объктов данной категории нужна дополнительная лицензия? На проект и монтаж ПС и АУПТ у нас есть лицензия...


[26.10.2008 22:58:56]
 Достаточно. Только вопросы, которые Вы задаете, изучают при проведении предлицензионной подготовки сотрудников?
Ведь это не пожарные, а профессиональные вопросы.
Другое дело, что пожарные и здесь пытаются наводить порядок.
Так в Техрегламнете "О пожарной безопасности" включили эти вопросы классификации (ст. 23), дублируя ПУЭ, что недопустимо.


[27.10.2008 6:29:14]
 Аккумуляторные являются взрывоопасными класса В-1а (ПУЭ глава 4.4), зона класса 2. Поэтому достаточно «электрооборудование повышенной надежности против взрыва». Оборудование выбирается по ГОСТ Р 52350.0—2005 "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред"


[27.10.2008 8:47:33]
 firebook® "Достаточно. Только вопросы, которые Вы задаете, изучают при проведении предлицензионной подготовки сотрудников?"
По-моему для этого и существует форум, а именно для решения вопросов возникающих в процессе работы. А что до того что не профессиональные вопросы - то могу сказать что тот кто говорит что знает все - не знает ничего. А то накинулись на человека)


[27.10.2008 11:19:13]
 Пожарные занимаются порой не своим делом. Обучать профессионала какое обрудование и как монтировать не наша специализация. Пожарный проверяет все по документам (проектам, актам приемки) соответствие нормам и правилам. Поэтому может есть смысл обратиться в любое ПТУ, которое подготавливает специалистов-электриков. Потом ни одна пожарная организация не занимается сертификацией взрывозащищенного оборудования. Только ФГУ ЦСА ОПС МВД РФ.


[27.10.2008 19:31:40]
 На счет ПТУ - спасибо! Обязательно подумаю над этим вопросом :))) Можете тогда не отвечать на мои "не профессиональные" вопросы. Пропускайте мимо. До данного момента просто не доводилось делать проектов по ПС на промышленных объектак с помещениями такой категорийности. Все эти моменты по классам зон по ПУЭ по взрывозащите я проходил на всевозможных курсах повышения квалификации в учебных центрах, но было это давно а пименимости знания не находили. Сейчас СРОЧНО(как всегда это бывает) нужен проект, поэтому и задаю вопросы на которые пока самостоятельно для себя не могу дать ответ...


[27.10.2008 20:07:33]
 Еще вопрос (задаю с осторожностью, а то мало-ли еще в школу подучится сошлют:))) - Думаю использовать такую схему - на входе в аккумуляторную ставлю Яхонт 1ИУ. шлейф прокладываю открыто в кабельном канале по потолку до тепловиков ИП103-4/1 ИБ(с маркировкой взрывозащиты 0ЕхiaIICТ6). На выходе из аккумуляторной хочу поставить светозвуковое табло "СОВА-З" с классом защиты 1ExibmIIBT6. Вопрос - я могу его подключить к обычному ППКОП-у устанавливаемого вне помещения или нужно обязательно к искробезопасной цепи?


[27.10.2008 21:49:19]
 Проще взять на подряд организацию, которая уже выполняла данное проектирование. Здесь Вам вряд ли чем помогут.


[27.10.2008 22:13:26]
 Почему же? Неужели мои решиния изложенные в последнем посте настолько далеки от истины? Или тут нет тех кто выполнял проектирование связанное с взрывозащитой и кому не в тягость вставить свои "три копейки" в данное обсуждение?? Я не думаю что эта тема настолько сложна в контексте конкретных задачь которые я изложил. Вы мне дали вполне дельные и конкретные советы. Перечитал дополнительно необходимые главы ПУЭ. "Мозаика складывается"...:) Остались лишь маленькие штришки...


[28.10.2008 6:48:13]
 Если у вас помещение класса В-1а, то соседнее, отделеное просто дверью будет В-1б. Поэтому с размещением прибора там будут проблемы.


[28.10.2008 8:53:53]
 MadMax ®
Советую посмотреть ГОСТ Р 51330.0-99
ГОСТ Р 52350.0—2005, там их много)
Вот еще интересная статья - не важно что для Украины от этого суть не меняется.
http://www.rts.ua/rus/forpro/611/0/1...


[28.10.2008 9:00:02]
 Вот еще табличка для справки. http://www.wago.spb.ru/infovzryvo.htm


[28.10.2008 11:16:20]
 Тогда посмотрите главу 4.4 ПУЭ:
- п. 4.4.2 - является ли помещение аккумуляторной взрывоопасным;
- п. 4.4.3 и гл. 7. 3 - электропроводка искробезопасной электрической цепи.


[28.10.2008 12:25:28]
 http://www.ervist.ru/index.php?optio...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите разобраться в понятии "искробезопасная цепь"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.