О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Какими извещателями защищать кузнечный цех.Проблемма выбора

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2008 20:29:14]
 Здравствуйте! Вот думаю какими извещателями защищать помещение кузнечного цеха. Дымовики и извещатели пламени в топку, остаются тепловики. Но какой тип выбрать - диффиренц. или максимальные? На какую температуру лучше выбрать?


[26.10.2008 21:45:22]
 Кузнечные цеха относят к категории Г по пожарной опасности. Согласно НПБ 110 производственные помещения, которые подлежат защите, относятся к категориям А...В3 (табл. 3, пп. 6-12).
Поэтому пожарная сигнализация вам не нужна.


[26.10.2008 21:55:12]
 Вопрос в догонку - а сварочный цех и медницкий цех к какой категории отнести?


[26.10.2008 22:02:42]
 Склад хранения автомобильных двигателей, редуктаров и прочего автомобильного железа не в виде металлолома а в виде собранный узлов и агрегатов заполненных смазочными материалами можно отнести к категории Д или нет? Если нет, то к какой категории?


[26.10.2008 22:03:31]
 Почитайте определение категорий по НПБ 105 (табл. 1) и в статье 27 Техрегалмента "О требованиях пожарной безопасности".
В вашем случае категория Г везде.
Другой вопрос, если сварка проводится в помещении иного назначения, тогда категория этого помещения.


[26.10.2008 22:20:32]
 а по складу двигателей как быть?


[26.10.2008 22:48:46]
 К категории В1, скорее всего.
Сейчас все это определяется расчетом, который могут проводить фирмы-лицензиаты МЧС.
Вы не можете самостоятельно назначить категории.
Они устанавливаются на стадии проектирования при новом строительстве или реконструкции (капитальном ремонте) помещения (здания), когда необходимо учитывать требования новых документов по пожарной безопасности.


[02.11.2008 15:28:13]
 Заказчик все же настаивает на установке ПС в кузнечном цехе. Как быть? Что наиболее эффективно туда поставить? Тепловики скорее всего так я для себя думаю, но де дифференциальные а максимальные. С рабочей температурой как быть? Под потолком (6 м) думаю не хило парить в некоторых зонах будет (особенно около печи). Может в эту зону "сауну" поставить?.


[02.11.2008 18:28:03]
 Взгляд со стороны ...

С таким стремлением выколотить из заказчика максимум возможного скоро, наверное, мартеновские печи и коксовые батареи будем "защищать" спринклерными системами пожаротушения...


[02.11.2008 19:57:30]
 Пост надо читать внимательней... Не мы заказчика нагибаем, а он капризы закатывает!


[03.11.2008 7:38:02]
 Читаю внимательно и не только это...,вижу дальше содержания этой ветки. Поэтому без комментариев...
resignat

[03.11.2008 20:42:17]
 Сгласен с vinkler. Вам за ваши деньги готовы на все что угодно... Абсурд поощраемый испонителями. А не пробовали заказчику объяснить все как есть или ему деньги девать некуда?


[03.11.2008 21:28:45]
 А можно полюбопытствовать, почему кузнечный цех относится к категории Г, там печи разве не на газу?


[03.11.2008 23:26:33]
 Почему не производится расчет на принадлежность помещения кузнечного цеха к категории А в случае оборудования газовыми печами?


[10.11.2008 23:17:57]
 Потому, что газ не храниться, а просто сжигаеться. ( что соотвествует категории Г)
Данные помещения необходимо оборудовать датчиками контроля загазованности по типу котельных. Которые при разрыве подводящего газопровода при 10% НКПРП ( в окружающем воздухе)- подадут аварийный сигнал предупреждения, а при 20% - произведут остановку технологического оборудования, отсечку подачи газа и включение аварийной вентиляции. Кроме того надо дополнительно подобрать термодатчики которые устанавливаються на подводящем газопроводе и при достижении предельной температуры в помещении проведут отсечку подачи газа на форсунки.
При выполнении всех этих мероприятий людям будет заранее известно о аврийной ситуации и АПС тогда там будет нужна только как для дополнительной констатации факта о пожаре - то есть как зайцу стоп - сигнал


[15.11.2008 18:47:37]
 "Кузнечные цеха относят к категории Г по пожарной опасности. Согласно НПБ 110 производственные помещения, которые подлежат защите, относятся к категориям А...В3 (табл. 3, пп. 6-12).
Поэтому пожарная сигнализация вам не нужна."

firebook, а как же квалифицировать НПБ 110, п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:. . . . . . .

Я делал проект АПС котельной, которую переоборудовали с твердого топлива на газообразное. Так вот в котельном зале (категория Г) специалистами МЧС мне предлагается (требуется) поставить тепловые ИП. Там, кстати, стоят датчики загазованности!


[15.11.2008 18:47:41]
 "Кузнечные цеха относят к категории Г по пожарной опасности. Согласно НПБ 110 производственные помещения, которые подлежат защите, относятся к категориям А...В3 (табл. 3, пп. 6-12).
Поэтому пожарная сигнализация вам не нужна."

firebook, а как же квалифицировать НПБ 110, п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:. . . . . . .

Я делал проект АПС котельной, которую переоборудовали с твердого топлива на газообразное. Так вот в котельном зале (категория Г) специалистами МЧС мне предлагается (требуется) поставить тепловые ИП. Там, кстати, стоят датчики загазованности!


[15.11.2008 19:20:23]
 А на каком основании Вам это предлагаеться - на основании "Я так хочу"? Но это не основание.
Для котельных ситуация еще приятнее потому как есть СНиП II-35-76 в котром четко указано, что помещения залов котельных относиться к помещениям категории "Г" и ничего тут выдумывать не надо.
Попробуйте им объяснить как я Вам выше описал.


[15.11.2008 21:14:30]
 Мне предлагалось на основании НПБ 110 п.4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
категории В4 и Д по пожарной опасности (про "Г" не написано).
Тема по поводу категории "Г" на форуме обсуждались не раз, но тем не менее ее актуальность не угасает.
Кстати, случаем, нет разъяснений из ВНИИПО по поводу оборудования АПС помещений категории "Г"?


[16.11.2008 0:05:37]
 Есть, но они еще прописаны для НПБ 110-99.


[16.11.2008 16:55:59]
 Если Вас не затруднит, дайте ссылочку на данное письмо, или киньте на beldimon@rambler.ru
Спасибо


[16.11.2008 20:17:44]
 для sjlar ®
газ не просто сжигается, а обращается в технологическом процессе в виде топлива. Категория Г получится только в случае, если по расчетам помещение не будет относиться к категории А.
То что котельную относят сразу к категории Г по СНиПу (хотя первоначально надо все же смотреть в НПБ - как основополагающий документ в вопросах пожарной безопасности) по-моему безосновательно. А то что даже в НПБ 105 написано, что помещения, где газ утилизируется в виде топлива, относятся к категории Г еще не значит, что так оно всегда есть на самом деле. Чуть ранее написано, что расчеты следует производить последовательно, от А к Д. А Вы сразу к категории Г скакнули.


[16.11.2008 23:29:40]
 Для beldimon
Мне не тяжело скинуть Вам это письмо, но поможет ли письмо в адрес нашего глав. инженера Вам?
Напишите сами, будь ласка!
При этом напирая на то, что газа в виде СУГ в Вашей котельной не содержиться.
О,К?


[16.11.2008 23:44:16]
 mihey
Это чепуху которая написаная в Вашем посте даже обсуждать не интересно.
Потому как понимания НКПРП и динамиками развития взрывопожароопасных сценариев у Вас полностью отсутствует.
Занимайтесь ГПН и все будет горазд.


[17.11.2008 19:40:26]
 для sjlar ®
В этой "чепухе" присутствует здравый смысл и хоть какие-то рассуждения, а Вы просто лепите "Г", не задумываясь.
Ваше право.


[27.11.2008 22:03:16]
 Смысл защиты заключается в исключении развития пожара. В котельной такой опасности нет, поскольку все конструкции из негорючих материалов. А возможность образования НКПРП - это к службе газобезопасности. Помимо пожарной службы имеются более профессионально подготовленные надзорные службы в данной области.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 