Объем горючей массы изоляции проводов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.09.2008 18:14:50]
 В НПБ 110-03 по п.11 сказано, что защищаем пространство за подвесными потолками и фальшполами в зависимости от объема горючей массы кабеля. И измеряется этот кабель в литрах. Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, где найти эту методику, "утвержденную в установленном порядке" по котрой можно нормально посчитать эти самые литры. Ну ведь кто-то же считал? Подскажите как вы считали. Значит надо, как я понимаю, определить какие там кабели имеются за подв.потолком, потом их длинну измерить. А потом то что? Например, нашла технические характеристики по разным кабелям. Там есть масса 1км кабеля в кг. Можно воспользоваться этим? Только не много ли получается? Например,кабель ВВГ 1Х1,5 примерно 39 кг в километре. Только ведь нужно только изоляцию считать. Уважаемые инженеры, помогите с расчетами. Ведь кто-то же считал. Как вы считали? Очень нужно срочно посчитать.
oz

[04.09.2008 7:11:23]
 Ув. Ольга! Читайте внимательно. На 1 метр(МЕТР) кабельной линии (КЛ). А дальше у вас все правильно. Выбирайте "пучок" кабельной трассы за ф/п, запрашивайте у производителей (поставщиков) каб. продукции эти самые литры (объем горючей массы на 1 м КЛ)и вперед. Мы расчет приводили буквально на одной страничке. По секрету скажу вам, что 7 литров (на 1 м) это очень много, это надо здорово постараться. Кстати, на что сослались господа из МЧС, когда обязывали вас тушить пространство за ф/п, какой норматив, какой пункт?


[04.09.2008 7:36:14]
 могу вордовским файлом пример такого расчета выслать, с формулами, там не сложно будет разобраться. емейл говори вышлю :)

зыж смотрю характеристика кабеля на сайте производителе а дальше простая арифметика.
Ольга

[04.09.2008 9:31:29]
 Сослались господа из МЧС просто на п.11.1 НПБ 110-03. Надо теперь доказать , что меньше 7 литров на метр. Ведь от высоты ничего не зависит. Там у нас высота потолков метра полтора
bip, была бы очень признательна за пример расчета. skay80.80@mail.ru


[04.09.2008 9:55:09]
 bip, буду очень ждать от вас пример :)


[04.09.2008 13:40:38]
 да там особо ничего не будет, в примере.
горючая масса предоставляется производителем - много у кого на сайте выложена, остальное: умножение на кол-во кабелей и сложение с другими марками кабелей - всё...


[08.09.2008 13:43:29]
 Методика приведена в Пояснении к НПБ 110-2003
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
А по простому из объема 1 метра кабеля надо вычесть объем 1 метра жилы (металлического материала).


[08.09.2008 16:07:38]
 Ольга, для ВВГ 1Х1,5 завод дает объем горючей массы 1 м кабеля 0,019 л:
http://www.elcable.ru/product/appl/a...
Чтобы получилось 7 л надо проложить жгут из 7:0,019=368 проводов.
А 1,5 л образуют жгут из 1,5:0,019=79 проводов.
Если объем считать из диаметра кабеля ВВГ 1Х1,5 равного 5 мм и сечения жилы 1,5 мм кв, то получим 0,018135 л, завод дает с запасом 0,019 л.
Ольга

[09.09.2008 9:46:24]
 Спасибо огромное за помощь. Теперь все ясно)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Объем горючей массы изоляции проводов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.