[03.09.2008 10:45:04]
 Коллеги, подскажте пожалуйста по дурацкому вопросу, загнавшему тем не менее в тупик (почему то).

Ну в том что если есть серверная то в ней нужно тушить газом... это понятно. Объект в целом защищается спринклерной установкой.

Но помимо серверных на этажах есть... кроссовые. 10-15 квадратов. То что при желании их можно тушить газом или порошком.. это понятно. Но если закачик категорически не хочет тратится на это... допустимо ли в этих помещениях оставить спринклера?

вот такой глупый вопрос


[03.09.2008 11:31:04]
 Как вариант поменять название помещений серверная (кроссовая) на коммутационный узел и легко уйти от необходимости делать пожаротушение.Тоже самое с подсобными помещениями и кладовыми)


[03.09.2008 13:33:09]
 суть в принципе... кроссовая маленькая... да и коммутационного естевства... газ не хочет зак, допустим ли спринклер
Vadim 52

[04.09.2008 21:00:22]
 В принципе то да, а вы не забывайте о напрежении в 110V,которое идет на вызов в телефонной линии,да и питание серверной в 220V.Конечно можно назвать помещение как угодно и поставить там спринклер.Но тогда Вам придется предусматривать отключение электроснабжения на АТС и серверную.А вам самому не страшно будет заходить в эти помещения в случае случайного вскрытия спринклера?
StoM ®

[04.09.2008 21:29:08]
 Vadim 52, по сути, прав - напряжение ведь там. "Кто платит, тот заказывает музыку", но попробуй растолковать дядьке с баблом, что это не совсем безопасно. Как альтернативу предложи порошковый модуль, если газ не хочет, может дешевле выйдет. Есть еще такая хреновина, как BONPET, это такое устройство пожаротушения, похожее на капсулу с ОТВ, которое превращается в аэрозоль при повышении температуры до 90 градусов. Только это автономная штуковина, сигнализацию надо будет полюбому устанавливать, да вообще обосновать грамотно все это, но думаю, что с этим проблем не должно возникнуть - наверняка научили. Вобщем, у меня есть отсканированный паспорт этого чуда, если интересно могу прислать на электронку.


[05.09.2008 9:07:31]
 спасибо коллеги!
с Бонпетом знаком.

Проблема просто в том что объект огроменный. Серверные тушим газом (их 3 шт.). А вот кроссовых на объекте несчислимое количество и газ обойдется во внушительную сумму. (по оценке 18-20 млн. руб.). Помимо спринклера там естественно смонтирована и пожарка.... на ESSERе. НО в бюджете денежки уже скушаны. Порошок выйдет конечно дешевле... но заказчик поставил жирную точку в этом вопросе по двум статьям

1) нормативно (даже если судить о помещении как Серверная) по площади тушение не требуется.
2) это кроссовая.

я раньше как то не задумывался как быть если на объекте есть спринклеровка. при площади защиты более 40% тушим соответственно все. а вот как быть с серверными в этом случае и с кроссовыми... как то и в голову не приходило...

Может у вас есть решение???

на объекте есть и 2 махонькие серверные.. оросители оттуда убрали и притащили кучу огнетушителей...

как быть? на тушение в них у заказчика нет денег


[05.09.2008 10:16:16]
 А другие помещения как тушите? кроме серверных - водой? и тут также тушите.


[05.09.2008 10:30:05]
 Здание в целом тушится спринклеровкой + ПК

Я так понимаю что если нет ТЗ от заказчика на газ, а также обязательного требования норм (а в отношении малых серверных это так, кроссовые вообще не фигурируют в НПБ 110), то т.к. объект в целом защищается водой то и малые серверные и кроссовые тушим водой?


[05.09.2008 13:50:40]
 так и есть


[05.09.2008 15:25:33]
 спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: кроссовая      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.