Водяное пожаротушение в лифтовых холлах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2008 14:46:21]
 Всем доброго времени суток!

Есть такой вопрос - чем регламентируется необходимость защиты лифтовых холлов автоматической установкой водяного пожаротушения?

Изложу свои мысли, если будут идеи, замечания или просто дельные предложения - пишите пожалуйста!

Насколько я перелопатил нормы, необходимость тушения можно считать прописанной в НПБ 110 в случае оборудования всего здания автоматической системой водяного пожаротушения, поскольку в этом случае оборудованию подлежат все помещения, кроме перечисленных. Но лифтовый холл не является лестничной клеткой. Не может относиться к категориям В4 или Д (поскольку НПБ 105 на него не распространяется). В лифтовом холле отсутствуют мокрые процессы. Лифтовый холл не является помещением для размещения инженерного оборудования.

Однако, согласно старому проекту лифтовый холл не защищался.

Вдобавок в НПБ 250 есть такой пункт:

5.2.8. При оборудовании зданий (сооружений) водяными установками пожаротушения размещение оросителей перед лифтами для пожарных и в холлах (тамбурах) этих лифтов не требуется.

Т.е. выходит, что холлы обычных лифтов оборудуем пожаротушением, а пожарных - нет? Имхо - бред...

Объект - высотное офисное здание (до 75 м) в Москве. Если у кого есть информация по тушению лифтовых холлов - выручайте!


[07.08.2008 17:19:53]
 Хотя бы отпишитесь те, кто проектировал АУВПТ - защищали лифтовые холлы или нет!


[07.08.2008 18:35:30]
 защищали,а почему бы и нет?


[07.08.2008 19:20:53]
 1) в лифтовых холлах при наличии пожарного лифта допускается установка оросителей при выполнении мероприятий по предотвращению попадания воды в шахту лифта. это в приведенном вам документе так же присутствует.

2) лифтовые холлы тушим и во всех высотках что на моей памяти стоят - последняяя из Москва-сити.

3) не тушу если перед лифтовым холлом имеется тамбюр-шлюз с подпором (например на автостоянках). ограничиваюсь пожаркой и то по НПБ 250.


[09.08.2008 2:45:12]
 а в чем собственно вопрос?
тушить или не тушить?
для начала смотрим МГСН (т.к. здание на территории Москвы) а уж потом по ссылкам или же если в нем ничего не прописано, смотрим по соответствующим документам, но...
практика показывает что обычные лифты и лифты для пожарных подразделений могут быть рядом...очень рядом....
а в исключениях нету помещения лифтового холла....
и какой бы лифт не стоит..все равно лифтовой холл надо защищать ( если конечно Вы не захотите обосновать расчетом на пожарную нагрузку).


[20.08.2008 16:00:59]
 Вопрос исключительно в том, что передо мной лежит проект (как раз таки на Москва-сити) и в нём защита лифтовых холлов АУВПТ не предусмотрена.

Опять-таки, полазив немного в архивах данного форума нашел формулировку в стиле "ещё одним признаком, что объект не нормативный и на него разрабатывались ТУ можно считать наличие спринклеров в лифтовых холлах". Т.е., как я понимаю, это равносильно мнению этого человека, что по нормативам прикрывать эти холлы спринклерами не требуется.

Третьей стороной проблемы является логическо-аналитическое понимание процесса. Т.е. - смысл установки спринклеров в лифтовых холлах, которые не являются путём эвакуации, и в которых практически отсутствует пожарная нагрузка. Расчёт которой (как я писал) вообще-то по текущим нормативам неправомерен.

Т.е. как я понял - тушат все ответившие, но при этом максимум, чем руководствуются - это тем, что помещения нет в перечне исключений НПБ 88-01.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Водяное пожаротушение в лифтовых холлах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.