10-ти этажный жилой жом!!!

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dimafreud ®

[01.08.2008 10:59:40]
 В соответствии с прил. В.5 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" этажность определяется как сумма жилых этажей + тех. этаж. Т.е. к примеру 10-ти этажный жилой дом с тех. этажом при проектировании к примеру пожарки и оповещения должен считаться 11-ти этажным или все же 10-ти?

И еще такой вопрос. Пожарка для такого здания не трбуется (по НПБ 110-03) т.к. до проема верхнего жилого этажа менее 28м, а оповещение (по НПБ 104-03 с изм. 2008г.) уже нужно по первому типу (как для 11-ти этажного дома). Либо не нужно, если считать его 10-ти этажным, каковым он по сути и является. Кто как считает?

С моей точки зрения для пожарной безопасности жильцов нет никакой разницы есть над ними тех. этаж или нет. Все равно эти помещения не предназначены для присутствия посторонних, а дополнительные мероприятия получаются значительные. К тому же я не могу понять какой смысл в таком высоком здании сооружать СОУЭ без АУПС, по моему мнению следовало бы привести к общему знаменателю требования по оповещению и по пожарке для таких объектов, но это уже риторика...


[02.08.2008 11:29:37]
 СОУЭ в жилых домах 10-ти этажных, секционных - не требуется уже (вышли изменения к нпб)
dimafreud ®

[03.08.2008 11:34:58]
 to: plush

об этом изменении я знаю (выше в тексте есть про изм. 2008г.). Меня больше интересует не следует ли считать этот дом 11-ти этажным из-за наличия тех. этажа как на то указывается в СНиП 31-01-2003?


[03.08.2008 14:12:45]
 Для dimafreud ®
Рекомендую выпить пивка.
Вопрос о количестве этажей в 10-и этажном доме на трезвую голову не разрешить.
dimafreud ®

[03.08.2008 15:19:08]
 to: АК

...было бы смешно, еслиб не было так грустно. Нашим строителям по 5-ти этажному дому экспертиза всерьез сделала замечание и требует (ссылаясь на вышеназванный СНиП) делать все мероприятия как для 6-ти этажного именно из-за наличия тех. этажа.

Мне ГИП сказала по новому дому убрать из штампов слово 10-ти этажный и оставить только 80-квартирный. Вот я и размышляю может сделать оповещение по первому типу в 10-ти этажке от греха подальше? Вот и спрашиваю мнение тех кто сталкивался с подобной ситуацией. А пива разумеется выпью когда наступит ясность :-)


[03.08.2008 17:22:50]
 В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

посмотрите снип 31-01
dimafreud ®

[04.08.2008 8:51:51]
 to: plush ; to: АК

спасибо за коментарии и внимание к моему вопросу!
я решил что оповещение (вопреки здравому смыслу) все-таки делать буду т.к. со СНиП не поспоришь :-) просто хотелось узнать мнение специалистов, занимавшихся подобными объектами.


[05.08.2008 12:06:21]
 Технический этаж:Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является


[05.08.2008 13:55:30]
 VVK
Все верно, ниже 1,8 это или подполье или запотолочное. А этаж учитывается.


[06.08.2008 10:04:44]
 Вообще-то по
СНиП 31-01-2003
7.3.3 ....
Жилые помещения квартир и общежитии (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями...
Так что хоть какая-то сигнализация все-равно будет.
dimafreud ®

[11.08.2008 11:32:31]
 to: НВ & VVK

Это тех. этаж, высотой более 1,8 м, к тому же там будут не только коммуникации, но и машинное отделение лифтов и оповещение по первому типу я решил все-таки делать. Кстати наша ГИП была в экспертизе и общалась по вопросам определения этажности. Ей неофициально порекомендовали отовсюду убрать указание числа этажей и делать все как для 10 этажки. Я как говорится только развел руками. Потому что для 11 этажей например уже нельзя применять газовые плиты, а мы их уже проектируем. Для себя я решил - неучавствовать в акте коллективного идиотизма и точно следовать нормам. Радует, что электрику делать не мне, а со связью и сигнализацией я уже решил все окончательно. Поэтому еще раз благодарю всех кто учавствовал в обсуждении моего вопроса :-)

Про автономники в квартирах я знаю, под фразой "отсутствует необходимость в АУПС" понималась общая система для здания.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: 10-ти этажный жилой жом!!!      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.