Виста 101

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Tinka ®

[29.07.2008 12:28:26]
 Всем доброго!
В сфере ОПС я недавно, сечас необходимо разработать проект ОПС на контейнер базовой станции на базе ППКОП Виста, наверное 101 (нам нужно 5 шлейфов на датчики:
- ИО 102-20;
- задымление;
- пожар;
- свето-звуковой;
- повышение, понижение температуры.
Оооооочень прошу всех кто может - помочь со схемой подключения буду оооочень благодарна!
Рафшан и Джумшут

[29.07.2008 13:54:34]
 Виста не является станцией пожарной сигнализацией - в прошлом веке разрабатывалась как станция для охраны жилища, у нее есть один шлейф( хотя шлейф это немного другое понятие в нашем понимании) который можно использовать под пожарку, но на сегодня это архаизм - уж лучше возьмите любую станцию нашу - хотя бы тот же болид, а ставить сегодня висту под пожарку - это людей смешить.


[29.07.2008 14:10:16]
 Я не сильна возможно в терминах и датах выпуска оборудования, но заказчик всегда прав, а они хотят видеть Висту, может быть и не 101, ну так потому и спрашиваю у опытных людей совета
Sluggard ®

[29.07.2008 14:26:04]
 Висту многие (а особенно отдел охраны) нелюбили из за того, что даже имея на руках правильно заказанное оборудование сконфигурировать ее дело непростое.

Равшан не совсем верно сказал про Висту, станцией пожарной сигнализации она является, но непосредственно в централи неадресные извещатели по двухпроводной схеме полноценно (без головняка со сбросом питания) можно подключить только на 1 шлейф, если нужно больше ставьте или расширители или адресные извещатели, все будет отлично работать.

По поводу спецификации, уточните что вам нужно (можно просто передать эту инфу продавцу) количество шлейфов определяйте сами, опять же провода или радиоканал нужен
Sluggard ®

[29.07.2008 14:26:05]
 Висту многие (а особенно отдел охраны) нелюбили из за того, что даже имея на руках правильно заказанное оборудование сконфигурировать ее дело непростое.

Равшан не совсем верно сказал про Висту, станцией пожарной сигнализации она является, но непосредственно в централи неадресные извещатели по двухпроводной схеме полноценно (без головняка со сбросом питания) можно подключить только на 1 шлейф, если нужно больше ставьте или расширители или адресные извещатели, все будет отлично работать.

По поводу спецификации, уточните что вам нужно (можно просто передать эту инфу продавцу) количество шлейфов определяйте сами, опять же провода или радиоканал нужен


[29.07.2008 14:27:38]
 ЗЫ. Что значит повышение-понижение температуры ? В каком виде это надо реализовать ?


[29.07.2008 14:36:39]
 По датчикам строго списка нет, главное - чтобы с "Вистой" не конфликтовали. А на счет температуры- ставится 2 термодатчика - один реагирует на т-ру ниже допустимой, а другой - выше допустимой и оба подают сигнал правда обычно напрямую на кросс.
Sluggard ®

[29.07.2008 14:51:15]
 Причем здесь извещатели:
- определитесь с количеством охранных и пожарных зон (под зоной понимается неадресный шлейф или один адресный извещатель), а так же их удаленность от централи
- провода, радиоканал или гибрид
- у 101 и 501 Вист сейчас вроде даже чисто тепловые адресные извещатели не продаются (только комбинированные с дымом) так что контроль температуры реализуете только подбором извещателей подключаемых в неадресные шлейфы. НО у этих Вист понятия технологический шлейф нет,но автоматику реализовать можно, т.к. реле очень гибко настраиваются
Рафшан и Джумшут

[29.07.2008 19:33:56]
 Слугга рд ! У нас видимо разные взгляды что такое пожарная станция а что такое охранная и хозину который заказывает висту мы просто говорим что она может а чего не может - ну уж отслеживать запыленность датчика она точно не может ! Любую современную охранную станцию легко можно превратить в пожарную - только ставить датчики с самосбросом ( что мы неоднократно и делали с вистой и другими) а так можно ставить и висту только придется еще дополнительно ставить кнопку сброса питания ( это если не применять датчики с самосбросом) - с вистой мы еще делали так - брали простые датчики и на каждую линию реле самосброса (марку уж не помню - систем сенсор выпускает) - только гимор это однозначно!Это не пожарная станция а скорее пародия на пс. Почему мы не рассматриваем родные датчики которые продает адемко? Да потому что накладно ма, однака - уж проще поставить дешевые - работать то будут одинаково. А уж как люди намучаются с программированием ежели этим не занимались - еси че - зовите нас - приедем и подмогнем!
Что касаемо датчиков (извещателей) у которых как написали температура ниже - выше. Раньще это называлось термодифференциальный - срабатывающий при резком скачке температуры за короткий промежуток времени ( ну эт мы вспомнили курс молодого строителя пс). А что бы пожарный датчик передавал сигнал о пожаре в случае уменьшения температуры мы такого че то не слыхали - или может уже выпускают? Просветите нас бестолковых, мы то считали, что в случае пожара температура поднимается или с приходом новой эры по другому стало ?
Sluggard ®

[29.07.2008 22:08:29]
 Рафшан и Джумшут/
Согласен что взгляды разные, Вы систему оцениваете явно на соответствие Вашим требования, и коль не соответствует значит негодится. Требований для пож. систем отслеживать запыленность нет нигде.

Геморой со сбросом это чисто российское изобретение, сушествовали и существуют пожарные извещатели которые штатно подключаются к Вистам, при любом отступлении начинается кулибинство. Если в 90х годах это было вынужденной мерой, сейчас подобной необходимости нет.

У Систем сенсора имеется отдельный раздел посвященный подключению различных извещателей к вистовским панелям.
например http://www.systemsensor.ru/?catalog&...


[08.08.2008 23:44:12]
 Ставь 501-ю + 09 расширитель. Никаких проблем со сбросом не наблюдалось.
Если у кого они (проблемы) есть, то, читайте инструкци(и)ю.


[08.08.2008 23:55:52]
 Был неправ. Сброс на любой Наденьке есть только для шлейфа N 1, и то с геммороем. Расширители подключали через релейник с разрывом питания по событию.
Sluggard ®

[09.08.2008 17:35:18]
 Виста, хоть официально и сертифицированна МЗЭП, прибор иностранный и не нужно на них лепить отечественные извещатели, на буржуйских устройствах требуется меньшее время на сброс, чем на отечественных. Кроме 1-го шлейфа возможно применение пож. расширителя 4209U или адресных извещателей.

Большое НО. Как все иностранные приборы Виста не имеет режима перезапроса состояния (т.к. это российское изобретение) и не является двухпороговым прибором при применении неадресных извещателей, что делет их применение,в ряде случаев, не рентабельным из-за п. 13.2 13.3.

Итог: Виста прибор хороший и надежный, но морально устарел, да и найти сейчас к примеру адресные извещатели на нее проблематично. Если заказчик хочет, конечно ставьте, проблем не будет, в других случаях применение Вист всетаки не цеесообразно, за исключением (иногда) когда требуется гибрид проводной-радио системы.
Tinka ®

[11.08.2008 9:38:44]
 Спасибо всем за отзывчивость!
Мы решили сделать так: съездили на один из сайтов базовых станций заказчика - там уже давно стоит виста 10se с модулем расширения 4204 и кодовой панелью 6128, на них висят датчики:
- ИП 103-3-А2-1М (2шт.);
- ИП-212-4СБ(2шт.);
- и какой-то МК110М(1 шт.).
Вроде работает без сбоев, так что ставим примерно то же самое, только висту 101 первую берем.
Единственное не пойму модуль расширения нужен потому что сама виста на кросс сигналы не выдает? или зачем? Ведь шлейфов задействовано всего 2 (темп-ный датчик - напрямую выходит на кросс).
Sluggard ®

[11.08.2008 13:56:49]
 Вам очень тяжело будет подключить извещатели к модулю 4204 поскольку это не расширитель, а блок из 4х реле :)

Еще раз напомню, что Виста прибор многофункциональный, его конфигурирование для новичка не так то просто. Пульт 6128 (это не кодовая панель) Вы применить конечно можите, но конфигурировать систему с него нельзя, т.е. если у вас нет в запасе пульта 6139, останитесь сидеть перед грудой ненужного железа
Sluggard ®

[11.08.2008 13:59:49]
 Последнюю часть вопроса не понял, что в Вашем понимании выдать "сигналы на кросс", могу предположить что на виденом Вами объекте релейный модуль передавал сигналы тревоги на удаленный пост охраны.
Как подключались извещатели лучше знать Вам.

Tinka ®

[11.08.2008 14:16:13]
 Вы хотите сказать что панель 6128L не работает или не программируется беза 6139? Заечм она тогда вообще нужна? Ведь можно просто 6139 и поставить... А на счет конфигурации соединений с датчиками - так это уже народ делал-получилось. Я ж говорю выезжали на станцию где все давно ратает. Разница в оборудовании только в том что я висту101 закладываю, а у них 10se стоит.
Sluggard ®

[11.08.2008 15:28:00]
 Я же писал выше, пульт 6128 работает, но конфигурировать с него нельзя, т.е. если Вы установщик и имеете в наличии собственный пульт 6139, то можите сконфигурировать Висту с него и оставить на объекте более простой пульт 6128 для управления системой.
Если такого пульта у Вас нет лучше заменить 6128 на 6139 и оставть его на объекте заказчика, получится чуть дороже.

ЗЫ. У Вас немного не верное представление о конфигурировании, конфигурируется сама панель Виста, на дополнительных элементах, пультах (что 6128, что 6139),релейных модулях и проч. только выставляется адрес, т.е. 6128 конфигурировать не нужно, но с него в "мозги" Висты не залесть, вернее он просто не сможет отобразить инфу, ввиду примитивности экранчика.


[11.08.2008 19:26:48]
 Пожарка-по на Висте-10 получается убогая,оборудование дорогое,пребует конфигурирования... В чем-же тогда фишка? ...заказчик хочет Висту...Что это? Ностальгия?
Tinka ®

[12.08.2008 9:19:45]
 Видимо это действительно ностальгия, другого оправдания не вижу. До этого они ставили граниты, но теперь заявили - только не гранит... как их поймешь...


[03.09.2008 14:26:29]
 101-я программируется пультом6128 влет. И информация отображается, правда в неудобном виде. А пересброс питания датчиков - через 4204. любой удобной командой