Деревянные стропила кровли.. Здание класса С0 или С1?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2008 18:56:16]
 Относятся ли стропила к несущим элементам здания ?
Т.е в здании третьей степени огнестойкости стропила должны быть REI 45?
При определении класса конструктивной пожарной опасности здания надо ли учитывать стропила?
И еще... являются ли стропила стержневым несущим элементом?


[25.07.2008 8:28:50]
 Может быть поможет СНиП 2.01.02-85* приложение 2 ?


[25.07.2008 18:52:20]
 Хотелось бы понять вопросы в свете снип 21-01-97 :)
Schreibikus

[28.07.2008 13:46:16]
 Стропила к несущим элементам здания не относятся, их повреждение или отсутствие ни как не скажется на устойчивости здания; стропила «несут» только кровлю.

В некоторых новых СНиПах, как и в старом СНиП 2.01.02-85*, имеются требования, допускающие применение стропил и обрешетки чердачных покрытий (не мансардных) из горючих материалов, обработанных огнезащитными составами.

Примеры:

МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара (Пособие к СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”)»
10. Кровли
10.1. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3.

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
7.1.14 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При КОНСТРУКТИВНОЙ ЗАЩИТЕ этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.



Выделил для заданного вопроса на соседней ветке.


[28.07.2008 13:52:00]
 9254474 ® ...Т.е в здании третьей степени огнестойкости стропила должны быть REI 45?...
Где это написано????
Стропила относятся к элементам чердачного покрытия. а по п. 1.8 СНиП 2.01.02-85 стропила и обрешетка чердачных покрытий должны обрабатываться огнезащитной обработкой (кроме зданий 5 СО).


[28.07.2008 19:53:29]
 Повторюсь....
При определении класса конструктивной пожарной опасности здания надо ли учитывать наличие деревянных стропил?
Здание жилое.. стены кирпич.. перекрытия железобетон...
С0 или С1?

PS// Стропила это несущий элемент кровли,
Кровля является частью здания...
Вывод- стропила это несущий элемент части здания...
Что ответить эксперту - не знаю..
Снип 21-01-97 таблица4*...R45
СНИП 31-01-2003 п 7.1.5 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания следует применять только конструктивную огнезащиту.


[29.07.2008 7:08:35]
 п. 5.18* СНиП 21-01-97*
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты),если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
причем тут стропила кровли??? Что за эксперт такой...........???


[29.07.2008 7:12:23]
 представь 9254474 ® ... что стропила всех зданий в России (жилых) будут с конструктивной огнезащитой. ???!!! Ерунда какая то.



[29.07.2008 7:12:45]
 представь 9254474 ® ... что стропила всех зданий в России (жилых) будут с конструктивной огнезащитой. ???!!! Ерунда какая то.



[29.07.2008 7:20:20]
 И гений ... парадоксов друг...Такой вот эксперт.. Через тернии к звездам..
Мне требуется доказательство...:)
Свои доводы я привел...
СНиП :)


[29.07.2008 7:43:57]
 В рамках СНиП 21-01-97: СНиП 21-01-97*. Введение. "...те положения СНиП 2.01.02, на которых основаны требования строительных норм и правил на конкретные виды строительной продукции - здания, сооружения, инженерные системы, конструкции и материалы, продолжают действовать до пересмотра указанных строительных норм и правил"
AlexShap ®

[29.07.2008 11:53:00]
 Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание (СНиП 21-01-97* п.5.18*).
По 5.19 СНиП 21-01-97* здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы согласно таблице 5* (зависит от класса пожарной опасности перечисленных там строительных конструкций, про чердачные покрытия там ничего не сказано).
Несущие кирпичные стены, железобетонные перекрытия - К0, соответственно здание - С0


[29.07.2008 22:56:49]
 Насчет п 5.18. верно.. сам сегодня на работе думал:), ссылки на документы пока больше никакой нет..Еще раз повторюсь.. Стропила - несущий элемент части здания... Это при условии от частного к общему :(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Деревянные стропила кровли.. Здание класса С0 или С1?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.