 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2008 15:37:40]
 Господа! Подскажите кто и как (а главное с помощью чего)контролирует линии оповещения (табло, сирены, динамики). Буду очень признателен.


[17.07.2008 16:46:55]
 Орфей контролирует периодическим звуковым импульсом (щелчком). Из динамика звук (щелчек) есть, то значит все Ок.
Монтер

[18.07.2008 9:57:05]
 to Epos:
Ваши сведения устарели на 3 года!! Это было у БРО на 8 линий(фунция контроля отключалась, включалась при подаче напряжения пит).Теперь БРО 16 Вт,16 линий на 32 акуст. модуля 1 Вт. Не щёлкает, контроль линий и модулей.
to daos:
Есть разные устр у Болида (С2000КПБ, АСПТ) у Аргус-Спектра есть Старт-8(12/24В, 8 линий), БУПО(12/24/42В, 2 линии,у каждой свой вход Упр и выход Неиспр).


[18.07.2008 12:40:14]
 Спасибо за информацию.
stsa

[18.07.2008 12:43:32]
 у JEDIA есть блок JSC-132 подключается до 32 линий группами по 8 линий
для небольших объектов 20-50 извещателей можно использовать приборы типа Гранит, Вэрс, ГрандМагистр у них есть контроль линии (на обрыв и КЗ)в конце линии стоит диод либо сопротивление.


[18.07.2008 17:10:58]
 "танго" производства Авангардспецмонтаж www.smawangardsm.ru сертифицирован по НПБ 77 и выполняет все требования (даже рекомендованные)к приборам управления оповещателями. Приборы приемо-контрольные охранно-пожарные не сертифицированы по данному НПБ и формально не могут использоваться как приборы управления оповещателями СОУЭ.
Евгений ®

[18.07.2008 17:42:02]
 daos Сейчас многие производители начали контроль цепей оповещения. Например:Мета (речевое оповещение)контролирует сопротивление шлейфа, подстройка переменным резистором, Болид и Сибирский Арсенал (гранит 16/24) (световые оповещатели и цепи пуска)контролируют сменой полярности и измерением конечного резистора. Если интересно пишите, постараюсь разобраться с прибором который вас интересует.


[18.07.2008 23:47:04]
 daos:
Вопросы давно уже обсуждались на данномм форуме, посмотрите вот эту статью http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...


[19.07.2008 0:57:00]
 + к сказанному. В последней версии "Сигнал-20П" предусмотрен автоматический контроль линий оповещения. Прописано в инструкции по зксплуатации.


[19.07.2008 1:27:33]
 Приятно :)
Глянул РЭ, возник вопрос - что именно контролируется (КЗ, обрыв, КЗ + обрыв, что-то еще)...


[20.07.2008 18:03:17]
 Возвращаясь к сказанному. В статье г-на Пинаева показана схема реализации контроля. Но ничего не говориться о том, что данная самоделка не имеет права на существования. Тем боле, что в Белорусии белее жесткие требования в области ПБ и в частности для СОУЭ,чем в РФ. Но и у нас технические средства оповещения, в том числе и приборы управления оповещателями, должны быть сертифицированы по НПБ 77. Отсутствие данного сертификата, даже при наличие рекомендаций Копылова (это частное мнение одного из институтов), является нарушением норм.


[20.07.2008 22:21:37]
 Какую именно из "самоделок", упомянутых в статье, Вы имеете в виду?


[21.07.2008 10:15:17]
 рис 4. Контроль линий оповещателей с помощью ППКОП и переключение с помощью реле.
Огнев

[25.07.2008 11:59:17]
 to Монтер:
Не нашел на их сайте БУПО. Поделитесь, если можете особенностями его работы.
Сержа ®

[25.07.2008 13:25:40]
 Коллеги,а у Интер-М имеется устройство для контроля линий?
Воффка

[25.07.2008 14:43:29]
 2 Сержа ® - блоки монитора - РМ-608, LM-618, РМ-9208, LM-9228 - предназначены для контроля независимых линий трансляции напр 100в. SC-9116R - предназначен для контроля линий оповещения на обрыв, кз и изм. сопротивл.
Ал Ник

[28.07.2008 11:23:20]
 to Огнев:
Зайдите в раздел Пожарная техника, Приборы управления, там все ПУ Старты Аргус-Спектра и БУПО есть.
Б В

[04.02.2009 14:19:39]
 Скандер, не ожидал от Вас (Рис 4). Контролировать одни провода (ШС), а включать оповещение по другим! Не могу найти (срочно нужен) сертификат на БУПО.


[05.02.2009 10:08:41]
 Не понял претензии.Наверное причатан ответ от 21.07.2008 , но прочитан исходник от 20.07.2008. Цитатами из Библии можно ее перевернуть.А по поводу схем рекомедую "танго" производства Авангардспецмонтаж www.smawangardsm.ru, которое контролирует и линии оповещателей и линии командных импульсов от ППКП.
Alex S-P

[09.02.2009 10:48:01]
 Не дорого Старт-8.Контроль и линий управления и оповещения, включали сирены и реле дымоудаления.
Огнев

[21.04.2009 13:11:25]
 Простые устройства контроля линий оповещения http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=5&id[]=273&clickId=273 Старт-8 и БУПО имеют сертификаты по НПБ-75 и НПБ-77.
  Ответ пойдет СЮДА