противопожарные рассечки на большой кровле

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2008 4:57:05]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Прошу оказать содействие в решении проблемы с мягкой кровлей. Площадь объекта 23000 м2. Заказчик упёрся в кровельный материал с группой горючести Г4. Не хочет видеть полимерных мембран, т.к. большие сложности и риски с эксплуатацией. Хочет видеть только кровельные рулонные битумно-полимерные класса премиум (Г4 В3 РП4).

В итоге остановились на необходимости монтажа противопожарных рассечек.

Сделали некий конструктив (из негорючих материалов - металлическая рама, АЦЛ, закладывается базальтовой теплоизоляцией, накрывается согнутым металлическим листом - кожухом).

Кровельный пирог: профлист, битумно-полимерная рулонная пароизоляция, базальтовая минераловатная плита, нижний и верхний слой кровельного ковра.

Есть письмо "О применении новых кровельных материалов на полимерной основе" от начальника управления стандартизации, тех. нормирования и сертификации Госстроя России В.В. Тищенко и зам. начальника ГУ Гос. противопожарной службы МВД России Е.А. Серебренникова от 24 июня 1997 г.

Там есть табличка максимально допустимой площади кровли без гравийной засыпки. По нашему материалу выходит 3600 м2.

В тексте есть такое содержание: "Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс."

Вот по противопожарной стене нигде не могу найти нормативов. Нашёл только в "Рекомендациях по повышению пожарной безопасности покрытий главных корпусов действующих ТЭС", утверждённых приказом Минэнерго России 30 июня 2006 г.
там:
"3.6.13. Взамен противопожарных поясов в кровле устраиваются противо*пожарные преграды в виде разделительных стенок из негорючих материалов, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. Разделительные стенки выполняются толщиной не менее 250 мм и возвышаются над кровлей не менее чем на 600 мм."

Будет ли достаточно такого конструктива и обоснования для последующей защиты проекта?


[10.07.2008 4:57:25]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Прошу оказать содействие в решении проблемы с мягкой кровлей. Площадь объекта 23000 м2. Заказчик упёрся в кровельный материал с группой горючести Г4. Не хочет видеть полимерных мембран, т.к. большие сложности и риски с эксплуатацией. Хочет видеть только кровельные рулонные битумно-полимерные класса премиум (Г4 В3 РП4).

В итоге остановились на необходимости монтажа противопожарных рассечек.

Сделали некий конструктив (из негорючих материалов - металлическая рама, АЦЛ, закладывается базальтовой теплоизоляцией, накрывается согнутым металлическим листом - кожухом).

Кровельный пирог: профлист, битумно-полимерная рулонная пароизоляция, базальтовая минераловатная плита, нижний и верхний слой кровельного ковра.

Есть письмо "О применении новых кровельных материалов на полимерной основе" от начальника управления стандартизации, тех. нормирования и сертификации Госстроя России В.В. Тищенко и зам. начальника ГУ Гос. противопожарной службы МВД России Е.А. Серебренникова от 24 июня 1997 г.

Там есть табличка максимально допустимой площади кровли без гравийной засыпки. По нашему материалу выходит 3600 м2.

В тексте есть такое содержание: "Места пересечения кровли противопожарными стенами допускается рассматривать как противопожарный пояс."

Вот по противопожарной стене нигде не могу найти нормативов. Нашёл только в "Рекомендациях по повышению пожарной безопасности покрытий главных корпусов действующих ТЭС", утверждённых приказом Минэнерго России 30 июня 2006 г.
там:
"3.6.13. Взамен противопожарных поясов в кровле устраиваются противо*пожарные преграды в виде разделительных стенок из негорючих материалов, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. Разделительные стенки выполняются толщиной не менее 250 мм и возвышаются над кровлей не менее чем на 600 мм."

Будет ли достаточно такого конструктива и обоснования для последующей защиты проекта?
Пожарник

[10.07.2008 9:40:27]
 А какой степени огнестойкости у Вас должно быть здание? От этого нужно и плясать!
Heater ®

[10.07.2008 10:59:32]
 степень огнестойкости 4
по пожаробезопасности Г
по НБП 105-03
уровень ответственности 2
Heater ®

[12.07.2008 6:47:45]
 тупик?
Нормативщик

[14.07.2008 16:34:56]
 А СНиП Кровли смотрели?
Boston

[02.03.2011 10:54:50]
 11тыс м. кв. вот участок который должен быть отделен рассечками, если кровля меньше они не нужны, если больше то площадь делят пополам, до 22 тыс. больше уже на 3 части, и т.д. обратитесь к производителю материала, они все разяснят.
llovkii

[29.03.2011 14:54:40]
 Boston - где обоснование вашего утверждения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: противопожарные рассечки на большой кровле      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.