Как правильно запараллелить витую пару?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Александр Б ®

[17.06.2008 17:03:25]
 Подскажите пожалуйста, как правильно запараллелить две витых пары в шлейфе адрессно-аналоговой станции ПС, чтобы не ухудшить помехозащищенность.Проблема с помехами и с сопротивлением шлейфа.Плюс по одной паре, а минус по другой? Или плюсминус по одной паре и по другой тоже самое.И как грамотно заземлить экран? Или вообще его не заземлять
Sluggard ®

[17.06.2008 17:49:26]
 Какая система ?
Sluggard ®

[17.06.2008 18:01:34]
 Дело в том что для большинства систем достаточно чтобы кабель просто был перекручен + имеются требования по сечению, которые как правило больше чем стандартные 0,52 от "витушки".
А вот паралелить не есть гуд, так как это трудоемко, гораздо проще взять парный кабель типа КМВВ, КПСВВ http://www.electro-mpo.ru/card5823.h... или подобный. Они кстати еще красного цвета.

Экран делается если он нужен, например в EFF это обязательное требование, причем экран землится только с отдной стороны кольца и только в одной точке в централе, иначе возможны косяки.
Что касается необходимости экранирования все зависит от системы и от объекта, на практике эранирование несколько уменьшает максимальную дальность интерфейса


[17.06.2008 22:14:29]
 Паралель по одному проводу из каждой пары
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 