О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Маркировка проводов шлейфов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2008 15:20:48]
 Вопрос состоит вот в чем. Организация которая монтирует систему охранной сигнализации отказывается маркировать около адресных расширителей, шлейфы датчиков, Подскажите пожалуйста существуют ли нормы и госты по которым есть такие требования по монтажу и приемо-сдачи.


[10.06.2008 15:52:09]
 Нет таких норм...это маркируется для удобства монтажа.......и заставить нельзя, разве что следом за монтажниками самому маркировать для удобства дальнейшей обслуги.
Ну вот есть ПУЭ разд.1 ....
п 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Но это для силовых кабелей. Ну вот, чем смог ))))


[10.06.2008 16:27:15]
 Проверьте смету, которая приложена к договору на монтаж. Если таковое имеется, конечно. В ряде расценок на прокладку либо разделку/подключение кабелей и проводов, составом работ расценки учтена маркировка. Более того, ресурсами учтены бирки маркировочные и другие необходимые для этого материалы. А также затраты труда. Проверьте расценки на монтаж и подключение кабелей. Без выполнения всех работ не принимайте и не оплачивайте работы. Если нет сметы, или смета коммерческая - на нет и суда нет.


[10.06.2008 16:53:04]
 Монтаж должен идти по проекту следовательно требовать проект или тз, искать пункт про КЖ, в случае если он там есть тыкать носом. Если нет, то заставить его делать вряд-ли получится.
Воффка

[10.06.2008 17:09:06]
 2 Zicfrid ....у меня вопрос, если я составил КЖ, то монтажники обязаны маркировать каждый "хвост" в датчике ? Учитывая то что я злой заказчик, и могу полезть в датчик для проверки.
Sluggard ®

[10.06.2008 17:20:42]
 РД 78.145-93
Настоящие правила распространяются на производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее по тексту - сигнализации). Правила должны соблюдаться всеми монтажно-наладочными организациями, кооперативными и частными фирмами, выполняющими данные работы на объектах различных форм собственности.

7.1. Монтаж электропроводок технических средств сигнализации должен выполняться в соответствии с проектом (актом обследования), типовыми проектными решениями и с учетом требований СНиП 2.04.09-84, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ВСН 600-81, "Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей", "Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения".

Этим документом регламентируются правила производства и приемки работ, что касается маркировки - надо смотреть ссылки, если интересен конкретно пункт, но и ПУЭ тоже имеет место быть.

ЗЫ. Честно говоря как представителя монтажной организации вопрос несколько удивил, т.к. обычно подрядчик выступет в виде "мальчика для битья", т.к. нет акта - нет денег.



Воффка

[10.06.2008 17:43:26]
 2 Sluggard ....как бывший монтажник и теперешний проектировщик скажу - в данном случае отказ в маркировке более чем невежественен. Что, трудно "концы" подписать, руки отвалятся ? Был я на объектах в которые входишь на обслуживание, открываешь шкаф в надежде увидеть чудо, а на тебя вываливается клубок, я бы сказал ком проводов и жил, всё без маркировки и у тебя в душе страх, что одно неловкое движение - и сирены на всех 10-ти этажах офисных помещений будут орать. Это большинство объектов таких. А видел и обратную сторону - где глаз радуется глядя на простую человеческую аккуратность, которую никаким гостом и рд не "включить" если нет желания у монтажника. ИМХО !!!


[11.06.2008 10:26:55]
 Из ГОСТ Р 50775-95: "6.1.2 Маркировка.
Провода и разъемы должны быть пронумерованы, иметь цветную окраску или другую идентификацию.
Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема. Ее соответствие этому требованию проверяют в процессе контроля качества изделия путем трения маркировочных знаков вручную в течение 15 с при помощи кусака влажной материи, смоченной водой, и затем 15 с материей, смоченной в бензине.
После всех испытаний, предусмотренных стандартом, маркировка должна быть легко читаемой, таблички с маркировкой не должны легко сниматься и деформироваться.
Маркировку технических средств охранной, охранно-пожарной сигнализации допускается наносить в соответствии с требования¬ми ОСТ 25 1099, а маркировку электротехнических изделий, вхо¬дящих в систему, - в соответствии с ГОСТ 27570.0 (раздел 7)".
Дополнительно, КоАП РФ, ч1, статья 9.4.

Николайй

[11.06.2008 10:45:59]
 
ГОСТ 12.2.003-91
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1.19.1. Трубопроводы, шланги, ПРОВОДА, кабели и другие соединяющие детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с монтажными схемами.


[11.06.2008 13:43:17]
 Простите, что встреваю, но ГОСТ 12.2.003-91, по-моему не подходит, потому как система охранной сигнализации к производственному оборудованию не относится


[11.06.2008 13:46:49]
 Есть здравый смысл, как и трудолюбие и прочие положительные качество. Есть подозрения что при наладке возникнут проблемы, если нет маркировки. Надо чтобы монтажники и налаживали и эксплуатировали, пусть ощутят прелести не маркированых проводов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Маркировка проводов шлейфов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.