Чем тушить уголь?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.06.2008 15:54:39]
 Приступаем к разработке техзадания на АУПТ Горловской обогатительной фабрики. В составе защищаемых объектов - галереи углеподачи и угольные склады.
Уважаемая аудитория! Чем посоветуете их тушить?


[09.06.2008 16:44:01]
 Уголь древесный - горючее пористое, твердое вещество. Содержит 50,6-99,7% углерода и 6,2-0,1%водорода. Плотность 400 кг/м.куб. Теплота сгорания 33980кДж/кг. Температура самовоспламенения 340 гр.цельсия. склонен к тепловому и химическому самовозгаранию. Более склонен к самовозгаранию свежеприготовленный уголь, а также реторный уголь в измельченном состоянии. Увлажнение и присутсвие в воздухе сернистого газа способствует самовозгаранию. Легко воспламеняется впри контакте с окислитнлями. Средства тушения таб. 4.1. гр.3. (вода со смачивателями (0,2 л/(сек*м.кв), пена(0,05л/(сек*м.кв), порошок ПФ). (С) справочник Батарова.

некоторая сложность - это угольная пыль, она уже относиться к группе органические пыли, но ее тоже можно тушить распыленой водой со смачивателем (обязательно распыленной, во избежение образования взрывоопасной среды).


[11.06.2008 10:49:00]
 Кто-нибудь сможет посоветовать модульное решение водяного ПТ вышеуказанных объектов?


[11.06.2008 11:19:13]
 Модульная установка ТРВ


[11.06.2008 11:27:55]
 Тогда как же быть с требованиями п. 6.1. НПБ 88-01, устанавливающего, что "Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее по тексту раздела - установки) применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара классов А, В"?
Жажда ®

[12.06.2008 9:29:09]
 Ира 34 ® а почему модульное?
галереи топливоподачи тушаться водой...дренчерные установки... на пожарообнаружение ставятся извещатели пламени...все оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении, очень хорошо зарекомендовали себя в таких галереях датчики пламени ИПЭС.
  Дискусия закрыта