 Уважаемые специалисты! Недавно столкнулся с такой проблемой.
Одна организация монтировала ПС в 11-и этажной гостинице. Там установлена система дымоудаления и по коридору стоят кнопки ручного пуска. Так ВОТ. Эти умельцы поставили ИПР на СОУЭ и рядом установили такой же ИПР на запуск дымоудаления(вместо старых конпок пуска). ПРАВИЛЬНО ЛИ ЭТО??
На какой НД сослаться чтобы точно понять???


[25.04.2008 12:20:39]
 Заказчик говорит -красиво,.. Инспектор с проверкой еще не приходил.. А в случае пожара какой ручник тянуть?
Surveyor Andrey ®

[25.04.2008 12:56:59]
 Вообще каждая кнопка должна обозначаться соответствующим знаком, но так как кнопки обозначаются вроде бы одинаково, то они должны быть подписаны.
Для облегчения действий людей при пожаре ИПР для запуска ДУ можно было вообще не ставить, так как:
Отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты может выполняться от сигналов ручных извещателей системы пожарной сигнализации, устанавливаемых на путях эвакуации (п. 12.4 СНиП 41-01-2003).
А в случае пожара нужно оба ручника тянуть, что за вопрос?
Николайй

[25.04.2008 13:46:05]
 СНиП 31-01-2003.
7.3.2 Вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления должны быть расположены в отдельных вентиляционных камерах, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим отдатчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.
мимо ходом ®

[26.04.2008 9:40:17]
 to Surveyor Andrey ®
Есть система Пожарной сигнализации. ИПР включены в шлейф сигнализации с дымовыми пожарными извещателями по коридору.

Кнопки включения вентиляции были установлены еще годах в 80-х когда строилось здание и по этажу их по 2-е штуки. Установлены они были не в шкафах пожарных кранов, а непосредственно на стене на высоте где то 1,5-1,8 м. Поэтому после монтажа сигнализации на каждом этаже оказалось по 4 ИПР. Поэтому какой ИПР тянуть? (либо убирать кнопки запуска вентиляции в пожарный кран который на этаже всего один)???
Surveyor Andrey ®

[26.04.2008 15:07:33]
 Николайй, к сожалению этот СНиП не распространяется на гостиницы. Гостиницы - это общественные здания, входящие в группу "Здания и помещения для временного пребывания"

мимо ходом, лучше кнопки запуска ДУ все таки спрятать в шкафы ПК. У вас от ИПР ДУ включается или от них только "внимание"?
мимо ходом ®

[28.04.2008 7:24:28]
 От ИПР пожарной сигнализации включается СОУЭ по прибору-"ПОЖАР"
от кнопок ДУ включается система дымоудаления на конкретном этаже.(но т.к. эти кнопки старые, их после ремонта заменили на извещатели пожарные ручные ИПР-И). Спрятать то их можно в шкафы. Но какие по виду и форме они должны быть(эти кнопки ДУ)???


[28.04.2008 7:29:48]
 ведь это должно быть регламентировано..


[28.04.2008 14:55:28]
 Согласен, должно быть регламентировано, но, к сожалению, не регламентировано. Зачем нужно было ставить ИПР, а не обычные кнопочные посты, ведь дешевле вроде?
Не заморачивайтесь, нет требований по устройству кнопок для отдельного включения систем ДУ.
Есть только такие требования и рекомендации:
- Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
- При наличии необходимости включения пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов допускается использование этого сигнала на отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты.

И, скорее всего, в приведенной Николаем выдержке из СНиП 31-01-2003 имелась в виду именно последняя ситуация.

ДУ у вас будет включаться от ИПР, ну а кнопки запуска ДУ вообще можно ликвидировать.
мимо ходом ®

[29.04.2008 7:18:19]
 Спасибо. может вы и правы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Кнопка системы дымоудаления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.