Защита фасада здания спринлерной системой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Fjodors ®

[15.04.2008 15:05:33]
 Добрый день! Может ли кто-нибудь подсказать как расчитать необходимый объем воды для защиты васада здания спринклерной системой?
Пожарник

[15.04.2008 17:21:09]
 Прикольно. А фасад то зачем защищать?
Пожарник

[15.04.2008 17:21:31]
 Прикольно. А фасад то зачем защищать?


[15.04.2008 20:52:48]
 Российских норм нет. Если пользоваться зарубежными методиками, то требования примерно такие же как к завесам - 1 литр на метр ширины завесы (фасада). Остальное посчитать не составляет труда.

Пожарнику. А защита стеклянного фасада дело отнюдь не новое и служит для того чтобы ограничить развитие пожара из помещения в котором произошло возгорание.


[16.04.2008 10:33:10]
 защита спринклерной системой фасада здания обычно предусматривается, когда в "высотке" не предусмотрены промежуточные тех. этажи или разделительные козырьки.

как правило необходимую интенсивность на спринклерную нить прописывают в СТУ на здание.

ну а если не прописано, то как написал выше (или написала..не знаю) Бийск Спецавтоматика: 1 литр на погонный метр.
Пожарник

[16.04.2008 14:58:32]
 
Бийску: Вопрос о спринклерной системе тушения, а не о дренчерных завесах. И где написано что фасад стеклянный?

Надо более конкретизировать вопрос! Что бы можно было что-то посоветовать!


[16.04.2008 15:30:38]
 Стоп, коллеги, согласен с Пожарником, вопрос о спринклерной системе, а не о дренчерных завесах. У меня в ТУ написано вот что:
=========
... а для предотвращения распространения пожара по фасаду остекление 24, 25-го этажей должно защищаться дополнительным орошением по всей поверхности спринклерами из условия их размещения внутри помещений на расстоянии не более 0,5 м от плоскости стекла с шагом 2 м.
=========

И как вы докажете, что орошение должно быть 1 л на метр ширины орошения, или 2 л на 2 метра ширины орошения, т.е. в моем случае один ороситель должен давать 2 л/с? На основании какого документа?
НО! Еще должен сказать, что интенсивность орошения у меня 0,12 л/с*м2 (по ТУ), поэтому в соответствии с расчетами расход из оросителя у меня получается 2,5 литра. Поэтому, получается, даже при таком раскладе я прохожу )))
И вообще там идет речь о защите какого-то Ва-сада )))


[16.04.2008 15:39:08]
 Surveyor Andrey
на основании согласованного СТУ на объект. Как там пропишут так и поплывете.

у меня в СТУ было прописано, что расстояние между спринклерами в нити по периметру этажа должно быть не более 3 м с интенсивностью что-то вроде 0,12.

Вы представляете что будет если сработает дренчерная нить по всему этажу? ну а если делить на секции, то сколько металла выйдет?
Пожарник

[16.04.2008 15:45:36]
 Господа Drakon и Surveyor Andrey обозначенное Вами решение представляет собой отдельную воздозаполненную секцию?


[16.04.2008 16:56:01]
 Surveyor Andrey, извиняюсь за некоторые грам. ошибки. Постараюсь подробнее изложить проблему:

Необходимо защитить стеклянный фасад здания. Защита спринклерами по всему периметру. При расчете учитывать все спринклеры или определннное кло-во? если определенное, то сколько спринклеров надо учитывать? в ТУ ничего по этому поводу не указано
Юрий

[16.04.2008 17:21:55]
 Попался однажды на глаза некий внутренний протокол по одному питерскому объекту "заказчик-производитель-представитель госэкспертизы", там было сказано следующее:

"Вдоль сплошного остекления фасада, для создания сплошного водяного экрана и охлаждения стекол, на распределительных трубопроводах спринклерной сети, направленных в сторону остекления, дополнительно установить оросители ТРВ типа CBS0-ПН 0.07 "Аква-Гефест".
Минимальное рабочее давление перед оросителем с колбой 5 мм 0.5 МПа, максимальное 1.7 МПа. Радиус орошения 3.0 м"


[16.04.2008 18:20:28]
 2 раза сталкивался с сплошным остеклением. делали изнутри оросители по периметру 0,5 от стекла и между оросителями 2 метра. оросители с обычным к-фактором.


[17.04.2008 9:13:24]
 Пожарник
это уже кто как в СТУ пропишет.
т.к. в СТУ на мой объект была предусмотрена группа насосов на дренчерные завесы, то нити я на эту группу сажал.

Пожарник

[17.04.2008 11:00:21]
 Спасибо Drakon ®!

Я просто первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Исходя из представленных постов, подумал что мыть фасад надо снаружи, т.е. устраивать дополнительную защиту от перехода пожара из одного пожарного отсека в другой по высоте здания, когда фасад представляет собой сплошное остекление (на 24-25 этажах на эстетику здания это не повлияет). И поэтому предположил, что нужно делать отдельную воздухозаполненную спринклерную секцию.

Сейчас получается что защищать нужно наружное остекление в пределах этажа. Нужно называть вещи своими именами.

В любом случае, по идее расход "спринклерной завесы" (обзовем ее так) нужно суммировать с расходом секции пт внутри здания.
Этаж редко представляет собой один объем, поэтому считаю что "спринклерную завесу" необходимо расчитывать на ширину самого большого помещения через которое оно проходит!??


[17.04.2008 11:12:44]
 Пожарник, можете назвать это спринклерной завесой, но спринклеры, входящие в нее - это обычные спринклеры на распределительных трубопроводах. И рассчитываем не на ширину самого большого помещения, а рассчитываем как обычную спринклерную систему при защищаемой площади 120 или 240 кв.м.
Пожарник

[17.04.2008 11:30:31]
 Для первой группы это не критично расход 9,6 л/с т.е. 9 спринклеров исходя из расхода 1л/с на метр длинны завесы. И общий расход 20 л/с водоканал со скрипом но может дать. А вот для второй группы расход в 30 л/с и общий расход 60 л/с уже сложнее придется емкость городить.

Может мы отошли от темы? Защита наружнего остекления довольно распространенная вещь. Все закрытые дворы (атриумы), стеклянные фонари и стеклянная крыша в торговых комплексах повсеместно защищаются и это прописывается в СТУ. Другое дело когда нужно мыть ФАСАД, по аналогии резервуара с нефтью, когда водичка стекает не в пределах этажа а вдоль всего здания. Ведь вопрос был про ФАСАД? Или я брежу?


[17.04.2008 11:53:17]
 Пожарник
именно фасад, но защита его производится не по всем этажам, а только на разделении пожарных отсеков, как компенсирующее мероприятие в виду отсутствия промежуточных тех.этажей или козырьков.

  Дискусия закрыта