Егор ®

[26.03.2008 18:02:39]
 Уважаемые, подскжите, можно ли в качестве источника водоснабжения противопожарного водопровода, водяного пожаротушения использовать скважины. При наличии насосов соответствующих, ёмкости, обеспечивающих расходы при пополнении от скважины. Где нормируется? Спасибо.


[28.03.2008 11:01:32]
 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ.НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НПБ 88-2001

Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 2.04.01-85*.
Егор ®

[29.03.2008 1:06:27]
 Посмотрел, почитал, но полного понимания не получилось. Скважина даёт 11л/с, надо 10л/с на внутренний противопожарный водопровод. В ГПН говорят от скважины нельзя запитывать противопожарный водопровод. Но если пробурить ещё одну, то скважины будет две (одна резерв) и система водоснабжения по СНиП 2.04.02-84 будет первой категории, запитать по ПУЭ насосы по первой категории, положить на склад один резервный насос (п.5.13) и всё? Или надо по п.9.4 ещё ёмкость, а какого объёма? Ну нет этого в нормах или не сумел найти?


[29.03.2008 7:48:43]
 Егор, почитайте ещё:
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Глава 2 и 9
Егор ®

[30.03.2008 22:16:54]
 Уважаемый, так можно или нет, скажи честно, ну объясни недалёкому.
Ol ®

[31.03.2008 11:23:45]
 Егор ®, вы зря ищите ответ на свой вопрос на форуме. Источником для питания ПВ может быть любой источник воды если он зарегистрирован. Теоретически можно и от противопожарного водоёма питать (они регистрируются в УГПС), поэтому нужно узнавать в органах выдающих ТУ на использование воды. Кто здесь может гарантировать дебет скважины.
Егор ®

[31.03.2008 11:57:33]
 Так скважины надо устраивать по первой категории? И ёмкость промежуточная никакая тогда не требуется? Спасибо.


[31.03.2008 12:27:43]
 Я понял, что у вас нет СНиП 2.04.02-84*.
Тогда цитата: пункт 9.27. Хранение пожарного объема воды в специальных резервуарах или открытых водоемах допускается для предприятий и населенных пунктов.
При этом понятие "скважина" отсутствует. Кто гарантирует, что она завтра не "заилится", а водоносный слой не изменит свои геологические параметры?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Противопожарный водопровод      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.