О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Категорирование помещений с аэрозольными упаковками

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ifa ®

[21.03.2008 23:00:46]
 Уважаемые коллеги! может кто сталкивался с категорированием складов хранения парфюма, косметики и т.д., в том числе в аэрозольных баллончиках и содержащих спирт
ifa

[28.03.2008 19:03:59]
 Уважаемые, не верю, что никто из форумчан не сталкивался с расчетом категорий таких складов. Даже "правильный"?


[29.03.2008 20:58:24]
 А какой вопрос-то? В чем проблема?
ifa ®

[29.03.2008 21:30:19]
 Есть ли какая метода по расчету категории склада по взрывопожарной и пожарной опасности хранения парфюма, косметики и т.д. в аэрозольных баллончиках, в т.ч. спиртосодержащих


[29.03.2008 22:09:17]
 НПБ 105-03. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ", там все изложено.
Есть еще ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, там более подробно разъяснено, с приведением примеров. Надо лишь внимательно следить, чтобы данные примеры не противоречили НПБ 105-03, что вряд ли, учитывая, что НПБ 105-03 в основном просто объединил разобщенные НПБ по расчету категорий помещений и зданий и наружных установок.
Ретурн-Экспресс

[30.03.2008 19:37:47]
 ПРЕПАРАТЫ В АЭРОЗОЛЬНЫХ УПАКОВКАХ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НПБ 256-99
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Для препарата, состоящего из нескольких компонентов, теплота сгорания определяется суммированием теплоты сгорания индивидуальных компонентов:

Нт = S [mi · НТi],

где Нт - теплота сгорания аэрозольного препарата, МДж/кг; mi - массовая доля i-го компонента в аэрозольном препарате, % мас.; Hтi - теплота сгорания i-го компонента аэрозольного препарата, МДж/кг.

Значения теплоты сгорания могут быть получены расчетными методами или из справочных материалов и других достоверных источников. В случае если теплота сгорания вещества неизвестна, принимается значение 45,7 МДж/кг.

ifa ®

[30.03.2008 23:10:09]
 Новатор ничего нового не сказал, в Пособии примера по аэрозолю нет.
Ретурну Экспресс большое спасибо, на НПБ раньше не обращал внимания. Случайно нет примера расчета? Трудность в определении варианта аварии. Был бы очень благодарен, если бы сбросили мне на ifa58@mail.ru.


[23.09.2010 14:29:59]
 Надо рассмотреть аварию самой большой и самой опасной по пследствиям упаковки (аэрозольного баллончика).


[29.07.2011 4:57:03]
 Здравствуйте. Вопрос по отнесению помещения к классу по ПУЭ.
У меня помещение с лекарственными препаратами. В качестве аварии привожу разгерметизацию аэрозольного балоньчика "КАМЕТОН" и розлив ЛВЖ "КАРВАЛОЛ", далее веду расчет по категории В и получаю В4. По ПУЭ В-Iа. Это нормально?


[29.07.2011 13:03:58]
 
Цитата fillow 29.07.2011 4:57:03
Это нормально?
--Конец цитаты------
Это нормально,если всё правильно посчитано, в чём я сомневаюсь.Сколько выливается карвалола? К категориии А не относится помещение? Если площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 кв. м, категории В4 быть не может.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.