Орсители головкой вверх и вниз

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2008 9:43:19]
 Подскажите, пожалуйста, какими документами регламентируется установка спринклеров головкой вверх и вниз? Возникли творческие разногласия с контролирующими органами.
Заранее спасибо.
Пожарник

[12.03.2008 10:00:13]
 Паспортом на оросители


[12.03.2008 10:16:09]
 OlegZT ®. Вы опишите суть разногласий, а мы дадим вам понятный ответ.


[12.03.2008 10:42:52]
 Я вот тоже спрашивал. Например склад Н=12м. там лучше розеткой вверх или вниз?


[12.03.2008 10:59:44]
 Когда у нас появился этот вопрос при проектировании, мы решили закупить универсальные(в продаже есть такие), где в паспорте написано, что их можно в принципе устанавливать...и вниз и вверх! Проблема решилась, объект потом сдали без проблем.


[12.03.2008 11:15:55]
 Суть разногласий заключалась в том, что требуется следующее разъяснение.
Обоснование выбора оросителей (головкой вниз - вверх) в зависимости от типа перекрытия (металл-бетон) зданий.


[12.03.2008 11:30:06]
 OlegZT ®. Такой зависимости не существует. Стандартный ороситель не работает на перекрытие, а защищает площадь пола помещения.
Розетка "вверх - вниз" выбирается по признаку:
1. Воздушные системы - только вверх.
2. Условия технологии в помещении (вероятность повреждения замков) - как правило вверх.
3. Наличие подвесных потолков - только вниз.
В каждом конкретном случае выбор оросителя определяет проектировщик.


[12.03.2008 11:45:35]
 НПБ 88-2001*. 4.16. Спринклерные оросители водозаполненных установок необходимо устанавливать вертикально розетками вверх, вниз или горизонтально, в воздушных установках – вертикально розетками вверх или горизонтально.
+ Паспорт на ороситель
OlegZT ®

[12.03.2008 14:24:39]
 Большое спасибо за исчерпывающий ответ!


[14.12.2021 8:49:10]
 Как вы считаете, почему в воздушных системах нужно устанавливать розеткой только вверх? Можно ли в некоторых местах расположить вниз+ поставить спускной кран, так как нет возможности расположить розеткой вверх. Какие есть еще причины, помимо скопления в пониженном участке воды?


[14.12.2021 10:25:39]
 Almira25 ® это необходимо, чтобы предотвратить замерзание конденсата или скопление грязи в выпускном отверстии спринклера. В
противном случае при вскрытии спринклера, время выпуска воздуха и инерционность срабатывания системы существенно возрастет.