О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Опять Бураны в подземной автостоянке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2008 20:29:40]
 Всем привет. Перечитал текущие дискуссии про порошковое модульное пожаротушение - полной ясности нет. Дано: подземная одноярусная автостоянка общей площадью 2400 м.кв. на 70 автомобилей. Надо: запроектировать автоматическую систему ПОРОШКОВОГО пожаротушения на БУРАНАХ. Заказчик воду не дает и ставит эти условия. В чем вопрос: хочу разбить всю площадь на зоны пожаротушения (правда, по конструктиву получается только две...), использовать дымовые + тепловые датчики (об этом много писалось), использовать ППКПУ (например, ППКУП С2000-АСПТ). У меня получается 146 МПП Буран 8СВ. Получается, что один прибор их все не потянет, т.к. к нему можно присоединить 16 С2000КПБ, каждый по 6МПП - итого получается 96 штук. Как мне лучше поступить? К тому же у него только три шлейфа сигнализации - а мне на две зоны тушения надо четыре (по одному на дымовые и одному на тепловые датчики). У кого есть опыт, подскажите, что делать? Может взять другие приборы? Или поставить Буран 15И? Их надо 84 штуки. Но у них пусковой ток больше.
уц

[04.03.2008 20:58:20]
 рекомендую беспроводную систему "Этернис"
kit7

[05.03.2008 2:09:26]
 Делал почти один в один как у тебя(около 3600), получилось 12зон, УУРС-ЦП(бп)вер.2-4штуки, Гарант-5-160шт. Дешево и самое главное надежно


[05.03.2008 5:46:09]
 При использовании дымовых извещателей для порошка разбивать на зоны бессмысленно. Сработает вся парковка. Эффект домино + ложные сработки от выхлопных газов.


[05.03.2008 9:44:00]
 to kit7. Если я не ошибаюсь, у Гаранта-5 тушение по площади пожара класса В равно 12 м.кв. (при высоте подвеса до 4 метров). Как у тебя при площади 3600 получилось 160 штук? Даже если просто разделить, то у меня получается 300 штук - это без учета затенений от автомобилей. Может, я не так считаю?


[12.03.2008 15:31:06]
 Всем привет, аналогичная поблема с которой я не сталкивался, 4 этажная стоянка, проветриваемая, т.е. без боковых стен, и заказчик желает порошковое тушение. Не знаком с данной системой в таких маштабах тушения, кто сможет помочь советом???
Алекс ®

[12.03.2008 17:50:37]
 Для Ruslan:
Можете сбросить планировку - дам решение и раскладки по оборудованию. Не вопрос.


[13.03.2008 6:39:18]
 Коллеги, кто-нибудь использовал ОПАН-25, также собираюсь на стоянке использовать. По параметрам: площадь-35, объем-70, на этаж по 40 шт. получается, единственное не уверен в производителе. Может кто использовал, какие рекомендации...


[13.03.2008 9:53:47]
 kv_kirill
я использовал при проектировании АУППТ на атомных станциях, но в большинстве своем ОПАН-100 и ОПАН-50.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Опять Бураны в подземной автостоянке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.