Рубеж-08

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.02.2008 16:53:57]
 Коллеги!Help!!!Не сталкивался я раньше с ПКПОП Рубеж-08 (www.sigma-is.ru), а вот сейчас "спустили" систему.Система плевая несколько сетевых контроллеров шлейфов,СКУП,ППО-01 и есть УСК-02С.Трабла в следующем:УСК-02С не управлет доступом.В базе создан пользователь с правами на управление всеми ТС, удачно считан код прокси карты и присвоен данному пользователю,но...подносишь карту и...в мониторе выскакивает ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН.В настройке СУ у УСК выставлен режим ПВЭМ.Т.е. по логике считав код карты и сверив его по базе в БЦП и найдя нужный, УСК должен открыть замок , но нифига не открывается.
Причем данная карта прописана для работы УСК в автономмном режиме.Как только отключаешь УСК от RS485, то включается автономный режим и карта начинает управлять замковым выходом УСК.
Конечно мой вопрос отправлен в тех.поддержку компании Сигма.Пока жду ответа и надеюсь,что кто-то из посетителей форума имел опыт настройки Рубеж-08 и может тоже были аналогичные проблемы. (короче использую систему параллельных запросов)


[12.02.2008 22:46:37]
 Может быть еще такая плесень - надо в проге галку поставить на против считывателя/контроллера куда разрешен доступ, правильно выставить временной интервал действия карты, по умолчанию в проге он левый, уровень доступа, в общем как везде и всегда - повниматочней читайте мануал на систему!
Eugeny

[14.02.2008 22:36:44]
 Дмитрий Павлович, такой вопрос а вы задавали адрес УСК с помощью программатора? Была такая же поблема с СК-01 так все из-за этого программатора.Еле у себя в городе нашел. А еще посмотри внимательно созданные уровни доступа. Там на точке доступа должны галки стоять напротив вход и выход и должно быть разрешение. Насчет Сигмы, они тебе вряд ли помогут. Сколько не общался, ни одного нормального совета. Пока сам не разобрался...


[14.02.2008 23:08:34]
 Вопрос - а пользователь то с данной картой в БЦП то прописан? Это можно даже с консоли, "ручками" посмотреть (кстати - так же и внести). Так же - проверь права на проход через данную точку ( собственно, Green7799 про это и написал).
Адрес устройства тут - не при чем. По поводу программатора - не заморачивайся. Это только для устройств, пришедьших из Рубежа-07 "работает", в устройствах "08" адреса - задаются на заводе, впрочем - это все в РЭ прописано.
Ну а общий совет - берешь 3 книжки - "Руководство по программированию", РЭ на БЦП и РЭ на УСК-02С. Открываешь на соотвествующих страничках. Делаешь все как написано - ДОЛЖНО заработать. Минус в том, что необходимо на первых порах штудировать все 3 книжицы.


[14.02.2008 23:29:20]
 И еще - режим ПЭВМ зачем включили то???! В этом режиме решение о разрешении прохода - не БЦП принимает, а "вышестоящее" ПО. Оно у Вас стоит/настроено? Если нет - надо просто поставить режим "Авто" - тогда решение будет принимать БЦП. Подробнее - пункт 3.5.7.4. руководства по программированию.
Яковлев Дмитрий Павлович

[17.02.2008 16:01:00]
 2 PaulS:Спасибо за ответы.
2 Eugeny:Про поддержку согласен-не очень то поддерживают.
Отослал созданую мной БД- ответ "у вас база содежит ошибки(какие неговорят).Чтайте руководства ....."
А проблема в том,что нужно создать временную зону,т.е. временной интервал работы и привязать ee в настройке пользователя.
Т.е. у каждого идентификатора пользователей ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть время его действия.
Я считал,что если несоздавать временную зону,то будет считатся,что идентификатор действует бессрочно 24 часа в сутки.


[19.10.2010 12:14:52]
 Рубеж 08. Подключили доп считыватель. БЦП видит УСК02с, с кнопки дверь открывается, при подносе карты к УСК02с считыватель срабатывает, но дверь не открывает. Ребята, подскажите что может быть...


[26.01.2011 20:58:12]
 Проконсультируйте пожалуйста. Проблема при подключении удаленного
рабочего места в ИСБ Рубеж-08.На всех ПК стоит ОС WINDOWS 7 x64.
Сервер работает нормально, с оборудованием связь имеется. Локальная
сеть изолированная от других сетей, настроенная,все разрешения заданы, к базе данных
удаленные компьютеры подключаются, Конфигуратор базу данных считывает,
однако связь с БЦП с удаленных ПК не настраивается. Консоль не
подключаетя пишет "нет связи с сервером RCP. Монитор сообщает
отсутствие связи с Рубеж-Логгер. Сообщение модуля
Конфигуратор прилагаю в файле. Брандмауэр на всех ПК отключен. Настройку
портов не производили. Порекомендуйте пожалуйста какие настройки
необходимо ппроизвести в данном случае.


[04.08.2011 9:17:23]
 По поводу неработоспособности РПЦ на удалённых машинах - техподдержка Сигмы-ИС рассылает вордовский документ, в котором описано, что и как делать, вкратце - там выдаются разрешения на DCOM всем и на всё. Неприятно, но... работает.
Хотя в том файлике описано не всё, у нас ещё была какая-то возня с адресами компьютеров, к которым подключается БЦП, ну, там в конфигурации пара адресов, и всё благополучно завершилось под семёркой.
.
Есть тут народ, опытный в Рубеже? Вопросов много...