склад и АБК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2008 19:30:08]
 Суть вот в чем.
есть склад 14000 кв. м.
к складу пристроели АБК для выставочных залов, столовой и т.д.
в итоге из АБК сделали фактически административное здание в 3 надземных этажа, вплотную примыкающее к складу, и сделали офисы и столовую для сотрудников.
Пришел инспектор и сказал сделать тушение в АБК (про склад я молчу).
По НПБ 110 в АБК в чистов виде исходя из габаритов делать надо только АПС. На основании каких норм инспектор может требовать там тушение? где про это почитать. посмотрел СНиП 21-01, СНиП 2.09.04, СНиП 31-04 - в них ни про тушение, ни про случай когда АБК примыкает к сладу нет. есть АБК + производственные здания.
Единственно что приходит на ум... стена между АБК и складом конечно не противопожарная, есть ворота (при том обычные секционые а не противопожарные). Безусловно на основании этого тушить надо. Не могу найти нигде как уйти от тушения! делать стены 1-го типа и ворота чтобы выделить в пожарные отсеки? (нереально уже). делать дренчарную завесу по всей стене склада где происходит примыкание? воды нет вапще а требо 60л/с.
где бы про это почитать или как быть, может кто сталкивался?
Гип

[07.02.2008 22:08:40]
 ne ponimayu! Исхожу из условия, что всё изложенное Вами достоверно, а склад расположен не в Москве. Конечно же инспектор не прав! Не прав в том, что обозначил Вам слишком легкий путь решения проблемы. Тем более, что монтаж АУПТ в здании АБК проблемы не решает: очередной инспектор выдвинет очередные, уже обоснованные требования. Вы пишите: «посмотрел СНиП 21-01…». Посмотрите еще раз и обратите особое внимание на п.п. 5.17 и 5.21*. Исходя из изложенного Вами могу предположить (с высокой вероятностью), что существуют другие, не надуманные проблемы в части обеспечения пожарной безопасности Вашего объекта. Но не видя проектных решений не берусь их освещать.


[08.02.2008 0:48:52]
 уважаемый ГИП, я даже не буду с вами спорить - бессмысленно, Вы конечно же правы ) их уйма. и функциональный класс различный и склад с бешеной пожарной нагрузкой, и стены не 1-го типа между складом и АБК... Проблема просто в том что мне как крайнему поручено разобраться... в чем корень проблемы. Я понимаю что помещения разного класса должны выделяться стенами 1-го типа. разные пожарные отсеки должны отделяться стенами 1-го типа. Но есть реальность когда планировалось одно, а получилось административное здание по ряду причин. в связи с этим и возник вопрос - как выходить из положения по букве закона.
тушение обеих объемов (склад и АБК решает проблему отсутствия противопожарной стены?), завеса решает? или может быть есть что то более гуманное? ))) (воды нет на тушение, порошок на 14000 кв. сами понимаете с учетом модулей и автоматики..., стена 1-го типа протяженностью 60м и высотой 12м тоже не дешевое удовольствие).
конкретизирую и буду признателен:
- решают ли какие из описанных мною вариантов проблему и где на это можно сослаться-прочитать?
- какие еще есть варианты по решению (вариант "прикрыть всю эту богодельню к ..." не принимаются, этот вариант я уже негласно озвучил руководству)))
-в СНиПе про склады говорится о встроенных объектах,а в СНиПе про АБК о пристроенных к производственным а не складским.. и где искать правду?

спасибо


[08.02.2008 0:52:19]
 я просто не очень силен в области строительных этих дел как вы понимаете
  Ответ пойдет СЮДА