Помогите забраковать ОПС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2008 17:10:49]
 Доброго времени суток, помогите справиться с таким вопросом.
Есть объект на нем установлен:
1. модульное газовое пожаротушение, модули заправлены запрещенным Галон 1301.
2. сама ОПC - JBL System 70, использующая радиоизотопные дымовые извещатели PID-B 6201
Обе системы поставлены в 1978 году, ставила эти системы шведская фирма которая я так понял давно прекратила своё существование, документов толком у заказчика не осталось.
В частности интересуют вопросы:
каков ресурс у радиоизотопных извещателей 30 лет как никак стоят?
на какие нпб и снипы сослаться?
в какой промежуток времени необходимо проводить поверку балонов с таким газом?
вообще слышал что по нормам все дымовые извещатели требуют замены вроде как раз в 5 лет правда ли это?
каков срок службы пиропатронов в системах газового пожаротушения мембранного типа?
ОЛУХ

[29.01.2008 17:36:18]
 Составить АКТ РД 009-01 или -02 1996 года
сослаться на НПБ 88
И после акта у вас руки развязаны


[29.01.2008 17:41:45]
 Ох боюсь соврать, но поправят если что.
Начните с того, что система должна обслуживаться. Если этого нет делайте выводы. Для обслуживания нужен проект. Если его нет, то какое это обслуживание. Модули ГПТ могут иметь два вида контроля. Это манометр и весовое устройство. При падении давления на (в цифре не уверен) 0,5 кг.с от нормы-он требует перезарядки. Радиоизотопные датчики, как и простые, должны иметь 10% запас. Если его нет на что менять? Хранить радиоиотопы нужно в отдельном помещении, должно быть ответственное лицо, номера переписаны в журнал. Об одном предупрежу. Если уговорите Заказчика на замену не вздумайте браться за утилизацию радиоизотопов. Это будет стоить примерно как однокомнатная квартира в Москве.


[29.01.2008 18:16:12]
 Afonasev
1. Составить акт образец в РД 009-02-96 АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
2. В этот акт внесите все что знаете, что не соответствует нормативным документам действующим на сегодняшний период НПБ-88-2001
3. проверте наличие проектной документации
4. Актов пуска в строй
Сошлитесь на отсутствие сертификатов на данную продукцию
5. был ли объект на ТО
6. После этого сделайте вывод что все умерло и требует проектирования и монтажа системы на современном оборудовании (если инспектор знакомый можнополучить под вашими измышлениями его погдпись)
Далее составляете договор и УрАААААААААА
S.Andre

[30.01.2008 8:14:42]
 А вот кто подскажет, как правильно забраковать проект ОПС или законно внести множественные изменения.
Есть проект на строящуюся АЗС. Раздел ОПС не устравает по причинам:
примененное основное оборудование снято с производства или его нужно очень поискать или подождать в поставке; есть отступления от норм НПБ. Согласование изменений с проектной организацией займет очень продолжительное время, хотелось бы быстрей.


[30.01.2008 11:12:24]
 S.Andre
Так же составить акт подписать у заказчика указать в нем все недостатки (изменение планировки, оборудование, и т.д.Снип и ГОСТ огшибки в расчетах ) предложить заказчику произвести доработку проекта согласоваться в цене и вперед
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите забраковать ОПС.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.