Тушение пожаров класса D

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dios ®

[28.01.2008 12:20:17]
 Здравствуйте. Интересует следующий вопрос: сталкивались ли вы с тушением пожаров класса D (в частности в моем случае это помещение литейного цеха)?...чем его лучше тушить?...оборудование какой фирмы применять?...вообще сам почитав нормативы остановился на порошке, но поискав соответствующее оборудование столкнулся с проблемой, 90% предназначено для тушения пожаров классов A, B, C, E....Заранее спасибо.
Schreibikus

[29.01.2008 7:05:42]
 dios ®
Если Вы говорите об автоматическом пожаротушении, то хотел бы узнать какими нормами будете руководствоваться при проектировании?

НПБ88-2001*:
1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование установок пожаротушения для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также .....

Тема актуальна.


[06.05.2008 22:20:14]
 dios ®
Обычным оборудованием не обойдешься. Все связано с огнетушащей способностью порошка. Для пожаров класса A,B - это 1,5-2 кг/кв.м. Для пожаров класса D - 15-20 кг/кв.м. Лучьшее что удалось найти это порошок ПХК ( производство Экохиммаш) с огнетушащей способностью 12 кг/кв.м. ( но только для пожаров класса Д1)НТК "Пламя" позиционирует несколькольку установок, как предназначенные для тушения пожаров класса D. (АУПТС "Титан" и т.д.

А по поводу НПБ 88-2001, то что не запрещено, то разрешено. Главное, что бы работало.
Koltsman

[07.05.2008 13:28:33]
 RamzesS ®

По поводу НПБ-88, что не рагламентировано нормами, на то должны разрабатываться специальные технические условия на проектирование согласованные в установленном порядке. В нашей области фраза: "что не запрещено, то разрешено" - не работает и проектировать по такому принципом преступно.


[08.05.2008 15:57:49]
 Из каких-то "Рекомендаций"
Пожары D тушат порошками (хлорид калия, графит и т.д.) типа ПХК (В,С,Д1), МГС (для натрия и лития), РС (для щелоч.металов).
Посмотрите у Баратова чем тушат то, что у Вас горит.
Как-то была такая тема, кроме ПКХ выкопала это:
http://iii04.pfo-perm.ru/Data2003/NI...
ОГНЕТУШАЩИЙ ПОРОШКОВЫЙ СОСТАВ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Условное наименование: Порошок огнетушащий ПГХК «Завеса»)
Schreibikus

[09.05.2008 7:21:13]
 Чем тушить - более-менее ясно. А вот как проектировать тушение, по каким нормам?
Дело еще в том, что практически все модульные порошковые установки (может быть, кроме АУПТС "Титан") расчитаны на тушение пожаров класса А, В и С. Для определения огнетушащей способности порошков при тушении металлов надо производить индивидуальные испытания, а этого, по-моему ни кто, не делал. То есть, в принципе можно спроектировать АУППТ по НПБ 88 с учетом тех.документации на модули, но потушит ли пожар такая установка - не известно.


[15.12.2016 10:56:41]
 olka0125 ® нельзя. Проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту.
  Дискусия закрыта