Датчики для склада высотного стеллажного хранения дилемма

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.01.2008 15:26:40]
 читаю..... Статья из журнала(выдержка)
СНИП 2.04.05-91* (п. 9.2) и СНИП 41-01-2003 (п. 12.3) требуют в зданиях и помещениях, оборудованных системами противодымной защиты, предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию. НПБ 88-2001* (п. 13.5) рекомендует запуск системы дымоудаления осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной системы пожаротушения, при этом утверждая (п. 3.2*), что автоматические установки пожаротушения должны одновременно выполнять и функции автоматической пожарной сигнализации. В этой ситуации возникает закономерный вопрос, устанавливать ли на складе в дополнение к водяной спринклерной АУПТ также АПС с дымовыми пожарными извещателями для запуска системы дымоудаления. Причем часто точечные дымовые пожарные извещатели ставить здесь нельзя, из-за того что высота помещения склада превышает 12 м, а линейные дымовые извещатели работать не будут, так как за фермами не обеспечить расстояние не более 0,4 м от уровня перекрытия до пожарного извещателя, при этом (НПБ 88-2001* пп. 12.32, 12.33*) невозможно установить извещатели таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.
Разумно обратиться к физике процесса. В общественных помещениях (офисы, магазины, помещения развлекательного назначения) с большим количеством людей и малой пожарной нагрузкой необходимо для запуска системы дымоудаления использовать АПС с дымовыми датчиками, так как время развития пожара до срабатывания АУПТ велико. В складах с высотным стеллажным хранением нет необходимости использовать АПС с дымовыми извещателями, поскольку людей очень мало, а большое количество пожарной нагрузки ведет к очень быстрому срабатыванию спринклера и запуску системы дымоудаления.
В обеспечении пожарной безопасности складов с высотным стеллажным хранением, для успешного тушения и локализации пожаров в условиях отсутствия или недостаточности нормативной базы необходимо предусматривать комплекс мероприятий по автоматической противопожарной защите конкретно для каждого объекта с учетом всестороннего анализа его пожарной опасности, архитектурно-планировочных решений и здравого смысла, используя при этом лучший мировой опыт и согласовывая свои решения с ГПН МЧС России.

Получается что только аспирационные дымовые можно ставить???????7


[06.01.2008 15:29:52]
 У меня системы АУПТ на складе вобще не планируется. .............и как мне оповещение реализовывать?


[07.01.2008 14:05:58]
 так вопрос стоит в запуске дымоудаления или все таки оповещения... вещи простите разные и по сути и по реализации!?

вот если бы спринклеровка была... то
1) для запуска оповещения было бы достаточно поставить ИПР у выходов.
2) дымоудаление можно было бы реализовать в соответствии со СНиП т.е. ставить ИПР у клапана (сухарик) и 1 дымарь-автономник с релюхой - вот тебе автоматический, дистанционный и ручной пуск в одном флаконе и плиз... никакого противоречия нормам (датчики тут не АПС)

если спринклеровки нет то..
1) аспирационка- класная весч
2) а кто сказал что должно быть обеспечено расстояние 0,4 от линейника до перекрытия???? такого нету. если предметов много и боитесь отраженного сигнала - плиз, берите датчики System Sensor- программируемые на уровень сигнала..


[09.01.2008 9:38:47]
 Да было дело проектировала склад... но надо начать не с этого а с того как хочет заказчик чтобы все было с делано по нормам или лижбы отвязаться и пройти проверку !!!! ему пофиг на его склад и на его пожарную нагрузку???...
если надо подешевле то излавчиться можно: линейные датчики наставить можно.. главно чтобы импульс проходил... ну натыкаешь не 4 штуки, а 6 или 8....
а вообще по уму ..дорого конечно, зато надежно... это аспирационные датчики...
и не стоит забывать что еще есть и п. 12.32 НПБ 88-2001!..


[09.01.2008 9:59:40]
 каюсь. не вчитался что высота склада выше 12м.!


[11.01.2008 9:33:34]
 9254474, можете вообще ПС не ставить, если устанавливаете УПТ. См. НПБ110-03. "Рекомендации" из НПБ88 идут лесом.

2 omny_2004. Сомневаюсь, чтобы на складу наличествовала противодымная защита, равно как и полноценное оповещение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Датчики для склада высотного стеллажного хранения дилемма      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.