Эвакуационные проходы

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2007 20:08:47]
 СНиП 2.08.02-89* 1.111. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м:
"1,4 - при торговой площади до 100 м2

1,6 - « « « св. 100 « 150 «

2 - « « « « 150 « 400 «

2,5 - « « « св. 400 «

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается."

Кто может пояснить, что значит основные проходы?


[07.12.2007 19:20:38]
 продольные и поперечные
SizAlex ®

[08.12.2007 7:21:41]
 Все продольные и поперечные?
Проблема в следующем - заказчик видя, что в торговом зале площадью 600кв.м. нужно устраивать проходы по 2,5м в ужасе и зацепился заприлагательное "основные", т.е. 1-го шириной 2,5м более чем достаточно. Может у кого есть идеи?


[09.12.2007 0:42:38]
 МГСН 4.13-97. Приложение 1. Справочное.
"Основные эвакуационные проходы - проходы в торговом зале между торговым оборудованием или отделами (секциями), непосредственно связанные с эвакуационными выходами из зала"

mikl-tr

[09.12.2007 19:30:28]
 Основные эвакуационные проходы в соответствии со СНиП 2.08.02-89* учавствуют только в определении нормативной ширины эвакуационных выходов, расстояния между выходами (см. таблицы 8, 9). Так как в этих тоблицах допускается устройство основных эвакуационных проходов менее 25%, то при соблюдении соответствующих требований по ширине и расстоянию между эвакуационными выходами, допускается основные эвакуационные проходы вообще не предусматривать (0% это же менее 25%)
SizAlex ®

[10.12.2007 19:30:25]
 Огромное спасибо - теперь пункты 1.111 и 1.109 воедино слились.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационные проходы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.