Ручные пожарные извещатели

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.12.2007 9:22:25]
 Каким документом регламентируется размещение ручных извещателей снаружи зданий?
Расстояние между ними не более 150м вне зданий - это понятно, но где и на каких зданиях снаружи они устанавливаются?
Schreibikus

[05.12.2007 10:39:53]
 sibel ®
Все зависит от объекта, можно посмотреть отраслевые документы.
Так, например, СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" требует установку ручников на территории складов нефтепродуктов:

9.5. Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями, при расстановке которых следует учитывать требования СНиП 2.04.09-84.

Ручные извещатели пожарной сигнализации на территории склада следует предусматривать:

для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий, у входов и по периметру на расстоянии не более чем через 50м;

для резервуарных парков и открытых площадок хранения нефтепродуктов в таре - по периметру обвалования (ограждающей стенки) не более чем через 150 м при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120°С и не более 100 м для остальных нефтепродуктов;

на сливоналивных эстакадах - у торцов эстакады и по ее длине не реже чем через 100м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад);

на наружных технологических установках с взрыво- и пожароопасными производствами - по периметру установки не более чем через 100 м.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки.



[12.12.2007 11:48:44]
 Объект - авиапредприятие (административные и производственные здания
Инспектор в предписании требует установки ручных пожарных извещателей снаружи зданий,все здания внутри имеют ручники у выходов и АУПС.
Schreibikus

[13.12.2007 11:03:27]
 Требование инспектора должно быть обосновано. Вежливо попросите инспектора показать нормативный документ, регламентирующий установку ручников снаружи этих зданий. Может быть, он Вам действительно что-нибудь покажет.
В моем понимании, ручные извещатели снаружи зданий могут устанавливаться в случае размещения на улице объектов, которые могут загореться (резервуары с нефтепродуктами, самолеты - в Вашем случае) и которые сами не оборудованы АПС, для извещения дежурного персонала о пожаре.


[13.04.2011 15:36:06]
 ПС для нефтегазового комплекса:
Опорный пункт бригады или временый жилой лагерь.

Вопрос: Жилой вагон (2 помещения + тамбур)
Возможно установить ИПР снаружи здания? Или обязательно требуется установить ИПР внутри?

Где прописано: что обязательно надо устанавливать ИПР?


[13.04.2011 16:20:52]
 Информация, которая имеется.
"Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на путях
эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении
пожара в частности:
- для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий у выходов;
- на наружных установках категорий Ан, Бн, и Вн и открытых складах - по периметру установки или склада;
- на складах (парках) горючих газов, легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей - по периметру обвалования;
- на сливоналивных эстакадах сжиженных углеводородных газов,
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - у лестниц для
обслуживания эстакад".

P.S. Спорить можно, но не стоит.


[13.04.2011 16:23:36]
 Извиняюсь, на дату вопроса не посмотрел.


[13.04.2011 16:45:21]
 СП 5.13130.2009

13.13 Ручные пожарные извещатели
13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах,
не более 150 м друг от друга ВНЕ зданий;


[13.04.2011 16:51:43]
 - на наружных установках категорий Ан, Бн, и Вн и открытых складах - по периметру установки или склада;

т.е. возле каждого технологического сооружения?
Стоят в ряд сооружения(3х6) с "Ан" с шагом 9 метров. соответственно ставить ИПР с шагом 9 метров?


[19.07.2011 12:44:46]
 Для iceguy ® и aJIexB.
п.9.5 СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"

п.9.5 "Ручные извещатели пожарной сигнализации на территории склада следует предусматривать:
- для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий, у входов и по периметру на расстоянии не более чем через 50м;
- для резервуарных парков и открытых площадок хранения нефтепродуктов в таре - по периметру обвалования (ограждающей стенки) не более чем через 150 м при хранении нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120°С и не более 100 м для остальных нефтепродуктов;
- на сливоналивных эстакадах - у торцов эстакады и по ее длине не реже чем через 100м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад);
- на наружных технологических установках с взрыво- и пожароопасными производствами - по периметру установки не более чем через 100 м.

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки.
iceguy ®

[19.07.2011 17:10:36]
 т.е. возле каждого технологического сооружения...

Стоят в ряд сооружения(3х6) с "Ан" с шагом 9 метров. соответственно ставить ИПР с шагом 9 метров?


[20.07.2011 8:13:56]
 Вы чего тупите уважаемый.
Вам же написали, что расстояние не должно превышать 100 метров.
Все понимают, что требований по установке ручных пожарных извещателей на каждой наружной установке нет, но Вы если очень захотите, можете устанавливать их не
Цитата iceguy 19.07.2011 17:10:36
с шагом 9 метров
--Конец цитаты------
а хоть через метр.


[20.07.2011 9:17:53]
 Я задаю конкретный вопрос, и прошу конкретный ответ.

1. что считается границей наружной установки?

"Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки."

от сюда и вопрос: возле каждой наружной установки? или каждые 100м?
СергейКо

[20.07.2011 9:21:38]
 to iceguy ®

Цитата iceguy 20.07.2011 9:17:53
"Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки."
--Конец цитаты------

- это места установки

Цитата iceguy 20.07.2011 9:17:53
или каждые 100м?
--Конец цитаты------

- ограничительно требование по установке ИПР.

Вроде бы все ясно.


[20.07.2011 10:12:23]
 to iceguy ®.
Для Вас ручные пожарные извещатели устанавливать на расстоянии не более 5 метров от наружной установки и не более 1 метра между извещателями ;-)


[20.07.2011 18:51:12]
 хоть кто-то разъяснил.

разобрался с периметром наружной установки
  Дискусия закрыта