Количество АПИ в зависимости от используемой СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
irbis ®

[01.11.2007 12:40:32]
 Доброго времени суток. Занимаюсь поставкой оборудования для систем пожарной сигнализации. Проект ПС для административно-развлекательного комплекса. По первоначальному проекту на обьекте было заложено минимум(!) 2 дымовых пожарных извещателя в помещениях, согласно НПБ (не берем в расчет малые помещения и прочие исключительные случаи). После утверждения спецификации на поставку вдруг (при проверке проекта сторонней организацией) оказалось что цитата "раз у вас используется СОУЭ 4-5 типа (из тех. условий на здание), то минимальное кол-во пож.извещателей должно быть ТРИ". В итоге их общее кол-во увеличилось почти в 1,8 раза...что естественно ввело в шок клиента. Перерыл НПБ и пр. нормативные документы, но не нашел указания на минимальное кол-во ПИ в зависимости от типа СОУЭ! Прошу вас о помощи- подскажите где это есть, а если нет..то скасжите что такого нет) К сожалению ситуация такая, что с этим разбираться мне, хоть я и не занимаюсь проектами по ПС.
instructor ®

[01.11.2007 12:44:44]
 НПБ 88-2001*, п.п. 13.1*,13.3*.


[01.11.2007 13:17:28]
 В этих пунктах русским по белому сказано , что СОУЭ можно аж от одного запускать, а контроллировать 1 точку не менее чем 2я извещателями. Но где сказано, что при использовании СОУЭ 4-5 типа их (АПИ) надо 3!?
N

[01.11.2007 14:04:07]
 Запуск от 1ДИПа допустим в СОУЭ до 3 типа. У вас ещё и ДУ есть?
irbis ®

[01.11.2007 15:14:43]
 тоесть раз у нас 4-5 тип СОУЭ и запускать ее можно минимум при сработке 2ух извещателей, то 3 должен быть резервным? при условии что все извещатели адресные с контролем работоспособности?


[01.11.2007 16:00:04]
 Видите ли, уважаемый Ирбис, дело в том, что для того чтобы решить вопрос по количеству пожарных извещателей Вашей информации по зданию очень недостаточно. В противном случае, это будет просто "гадание на кофейной гуще". Сама же, автоматическая пожарная сигнализация, является только структурной частью системы безопасности здания в целом, которая должна плавно вписываться в алгоритм работы других задействованных при возникновении пожара инженерных систем. Для того чтобы определить количество извещателей АПС на Вашем объекте, необходимо подробно знать требования написанных тех. условий и характеристику объекта, здания (этажность, площадь этажей, пожарных отсеков, наличие подвесных потолков, и т.п.), определить, исходя из этого, тип оповещения, требуется ли дымоудаление и т.д. Вплоть до того, что необходимо знать какие приборы Вы используете (однопороговые или двухпороговые) и т. д. По Вашему вопросу нет до сих пор единого мнения в инете....
Я понимаю, что те кто сделал Вам проектную документацию, Вас попросту обманули или были неквалифицированными. Необходимо было заставить их провести экспертизу проекта и согласовать в надзорных органах. Проектную документацию сейчас разрабатывают кому не лень. Я не знаю, почему Вы берёте на себя ответственность за их работу, но это Ваше право. "Толочь же, впустую, воду в ступе" не имея на руках ничего, не имеет смысла.... И последнее, не обижайтесь на меня. Мой Вам совет, если Вы не проектировщик, обратитесь лучше к специалистам в проектную организацию они помогут. Ну а, на будущее будете умнее.....


[02.11.2007 9:32:39]
 согласен с вами, RP. Уже обратился к специалистам. Здание 20 этажей. площадь этажа около 800м2, подвесной потолок есть (пространство менее 1,7м), высота потолков менее 3,5м. Тип СОУЭ 5. Площадь комнаты, в которой установили 3 извещателя 2,66м2, назначение комнаты - общего пользования (холл). Извещатели адресные, площадь охвата при высоте потолков <3м 40-60м2 при умеренной степени опасности возгорания.


[02.11.2007 16:16:23]
 В НПБ 88-2001* четко сказано:
13.1*. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или ОПОВЕЩЕНИЯ о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблицам 5-8 соответственно.
13.2*. Формирование сигналов управления системы оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируе-мым системой пожарной сигнализации, допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей).
13.3*. Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в адресные шлейфы или в три независимых ра-диальных шлейфа, однопороговых приборов; четырех пожарных извещателей при вклю-чении их в два шлейфа однопороговых приборов по 2 извещателя в каждый шлейф.

Отсюда видно, что так как у вас СОУЭ 5-го типа и применяются адресные ПИ, то их должно быть в каждом помещении не менее 3-х.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество АПИ в зависимости от используемой СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.