Прожиг отверстий для монтажа оросителей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2007 9:48:04]
 Подскажите, в каком нормативном докумунте написано, что прожиг отверстий сваркой для монтажа муфты для оросителей не допускается????? очень надо!!!!


[01.11.2007 10:23:23]
 Нужно делать хорошо и правильно, плохо - само получиться! Понятно, что прожигать трубы под приварные муфты - безобразие. С такой технологией Вы никогда не сделаете шов между трубой и муфтой качественным, а значит не избежать свищей, пузурей, непровара, "холодной сварки" и т.д. Если Вы ожидаете ссылки на нормативный документ, где это сказано, то тогда можно требовать и ссылки на документ, где сказано, что отверстия в трубе нельзя ковырять отверткой!


[01.11.2007 10:32:39]
 Тогда может есть какие то Строительные Нормы или рекомендации по монтажу, где сказано что требуется сверление???


[01.11.2007 11:36:57]
 Простите, если ошибаюсь:

ПОСОБИЕ К ПРАВИЛАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
к ВСН 25-09.67-85

7.25. В трубах диаметром до 60 мм отверстия для приварки патрубков должны быть просверлены. Применение газового пламени для резки труб диаметром до 60 мм, а также вырезки в них отверстий не допускается.
Ol ®

[01.11.2007 11:41:03]
 Норм в срочном порядке не найду, если попадутся я выложу. Дело тут вот какое. Прожигать отверстия можно, НО! их необходимо обрабатывать перед сваркой, т.е подготавливать ложе для сварного шва. Всё идёт от наличия окалины. В момент вскрытия спринклера окалина попадает в тарелку спринклера и заужает диаметр выпускного отверстия. Отсюда диаграмма распыла, карта орошения и прочее. И ещё. При прожигании отверстия по внутреннему диаметру муфты нельзя допускать заужения диаметра отверстия, а при прожигании по внешнему диаметру и вваривании муфты с посадкой в трубу нужно приваривать так, чтобы муфта заходила в трубу только на глубину стенки распределительного трубопровода, чтобы не заужать Ду.
Ol ®

[01.11.2007 14:50:13]
 Вот такой ещё документ нашёл.
ГОСТ 16037-80
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прожиг отверстий для монтажа оросителей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.