красильная

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.09.2007 11:02:58]
 коллеги!
Подскажите пожалуйста!
есть в автосервисе помещение окраски машин на 4 машиноместа.
2 готовят, 2 красят. сушки нет. выгорожено от цехов стенами противопожарными и тамбур шлюзом.
не могу получить от технологов категорию!
есть подозрение что оно взрывоопасное. так ли это?
и если взрывоопасное то
1) оно подпадает под тип 4.1 по приложению 2 НПБ 88.
2) спринклерное или дренчарной тушение делать? (дренчарное по всему помещению т.е.)

спасибо


[27.09.2007 19:58:37]
 господа, может быть кто то хотя бы может подсказать где прописано что во взрывоопасных помещениях делается дренчарное тушение по площади???


[28.09.2007 13:41:00]
 А почему сразу вода? Для начала необходимо разобраться с характеристикой обращаемых материалов, и по этим данным выбирать ОТВ. И какая краска, порошковая? А вообще технология покраски предусматривает серьезную вент отсосную установку, и как правило взрывоопасные смеси могут возникнуть только при авариях и пр. а это по ПУЭ не совсем взрывоопасная категория, почитай ПУЭ глава 7.3.


[28.09.2007 18:05:39]
 Гудвин

А почему сразу вода? mikl_new о воде не писал. А спринклерные и дренчерные установки ведь бывают не только водяного, но и пенного пожаротушения, которые хороши для тушения окрасочных камер с применением ЛВЖ или ГЖ.

mikl_new

А вообще Гудвин прав, для начала необходимо разобраться с характеристикой обращающихся в техпроцессе материалов, короче - какая краска используется.
Кстати, защите АУПТ подлежат только окрасочные камеры (независимо от типа) с применением ЛВЖ и ГЖ (НПБ 110-03, табл.4, п.1).
kaaa

[28.09.2007 19:52:08]
 mikl_new найми нормальных профессионалов в области ПБ и пусть они сделают определение (расчет) взрывопожароопасной или пожароопасной категории помещения. Заплатишь деньги и получишь нормальный официальный документ
противопож

[29.09.2007 21:21:38]
 добрый вечер, коллеги!
уважаемый mikl_new!
предлагаю от имени своей организации выполнить расчет категорий с уходом от во категории и с обоснованием применения невзрывозащищенного оборудования АПС (при условии что площадь цеха менее 500 м.кв.).
буду ждать письма на 2888653@mail.ru, спасибо
kaaa

[30.09.2007 20:31:29]
 противопож - пооаккуратнее с обещаниями, сначала узнай конкретнее детали...


[01.10.2007 12:39:05]
 instructor
"...Кстати, защите АУПТ подлежат только окрасочные камеры (независимо от типа) с применением ЛВЖ и ГЖ (НПБ 110-03, табл.4, п.1)."

Кстати, не только камеры: НПБ 110-03, табл.III, п.11. Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; ПОМЕЩЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ, полимеризации синтетического каучука, компрессорных с газотурбинными двигателями, огневых подогревателей нефти. Помещения генераторами с приводом от двигателей, работающих на жидком топливе. Независимо от площади.


[03.10.2007 0:21:35]
 Гудвин! Оборудованием АУПТ подлежит помещение окрасочного цеха более 500 м.кв. , так как п. 11 т. 3 НПБ 110-03 для помещений автосервиса не работает, основание - см. текст в п. 4.2 в т. 1 НПБ 110-03, а для нормирования вопроса АУПТ или АПС в авторемонте необходимо пользоваться ВСН 01-89, а в нем ссылки на др. документы, так что Противопож вполне может ответить за свои слова...
монтер

[03.10.2007 7:13:34]
 буквально летом делали такое. окраска В1, пом. вытяжной вентиляции в4 (заказчик дал). ставили гаранты на ручник, искробезопасные тепловые через искробезопасную цепь УПКОП и все это на АСПТ болидовский. прибор стоял вне помещения взрывоопасного. и модульная установка порошковая. все запустили, все работает.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: красильная      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.