Бак с необходимым количеством воды для ТРВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
VP ®

[05.09.2007 18:08:16]
 Господа, помогите советом: для защиты торгового здания предусмотрена спринклерная система с оросителями тонкораспыленной воды "Аква", возникли сложности с водоснабжением, поэтому принято решение по установке бака с требуемым объемом воды (получается 6 куб.м для первой группы помещения). Вопрос: распротраняются ли требования СНиП 2.04.02-84* и 2.04.01-85* к такой конструкции? Внутреннее пожаротушение не пересекается с проектируемой установкой.


[06.09.2007 11:13:55]
 может не совсем понял вопрос, но то, что требования данных СНиПов никто не отменял - это однозначно.
Очевидно же при этом, что Ваша конструкция подлежит проектированию на основе НПБ 88-01


[06.09.2007 19:29:40]
 Возможно, но меня терзают смутные сомнения, что проектируемый бак - это не автоматический водопитатель и не пожарный резервуар, расчитанный согласно СНиП на внутреннее пожаротушение, внешнее пожаротушение и спринклерную установку. Мне нет необходимости рыть яму, строить железобетонный резервуар для этих нужд, мне нужно всего лишь 6 кубометров воды для автоматического пожаротушения...Нужно ли его разбивать на два бака по 50%, нужно ли устанавливать в помещениях, которые соответсвуют требования СНиП 2.04.02-84*? Или же просто установить его в насосной или же в ином доступном помещении и брать из него воду..? Зачем усложнять?
Крюгер ®

[07.09.2007 9:01:21]
 Вы невнимательно читаете НПБ 88.
4.55. Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в резервуарах водопроводов, где следует предусматривать устройства, не допускающие расхода указанного объема воды на другие нужды.

4.56. При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.

4.57. При объеме воды 1000 м и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.
VP ®

[08.09.2007 19:57:13]
 На основании этих трех пунктов резервуар для "специальных средств пожаротушения" не спроектируешь... Понятно точно только одно: "Тип емкости, целесообразность ее устройства и место расположения надлежит определять на основании технико-экономических расчетов". Если насосы находятся на уровне ниже "резервуара", следовательно они находятся "под заливом", следовательно создается хрянимой в "резервуаре" водой определенное давление, следовательно "резервуар" выполняет функцию "водонапорного бака"...
Или я уже порю горячку...
Господа, поделитесь типовым проектом небольшого резервуара (металлического, наземного). Пожалуйста. solo.chel@mail.ru


[08.09.2007 23:20:08]
 ищите (Типовая документация на конструкции изделия и узлы зданий и сооружений СЕРИЯ 5.904-43. Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола.) У меня токо в бумажном виде. На форуме ранее выкладывал бак на 25 кубов с полной обвязкой и ссылками на листы альбома.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 