размеры помещения поста

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2007 17:33:42]
 По НПБ рекомендуется не менее 15 м2. В помещении какой минимальной площади удавалось разместить пост?
Пожарный Выход ®

[24.08.2007 7:43:49]
 В соответвствии с НПБ 88-2001 п.12.55. "Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:

площадь, как правило, не менее 15 м2". Здесь ВАЖНЫМ является выражение "КАК ПРАВИЛО". Оно означает, что если из всех помещений объекта, (при наличии подходящих по площади и освещённости) выбрано маленькое и тёмное - имеет место НАРУШЕНИЕ требований НПБ. Бывают случаи (часто!), когда выбора нет. Например, магазин, состоящий из торгового зала (10м2) и отгородки (2м2). Здесь и доказывать ничего не надо. И ни один инспектор не будет требовать невозможного. Как правило.


[24.08.2007 8:22:57]
 А если помещений много, но все заняты (причем давно и плотно)?
Тройка

[24.08.2007 12:32:42]
 Хорошее слово "как правило".. Как правило, редко встречаются нормальные помещения для дежурного персонала, почти никогда - оборудованые по требованиям, В бюджетных организациях часто вижу приемно-контрольные приборы вообще в проходном коридоре. Смотря какой на територии ГПН, если более менее требовательный, то без помещения АПС не принимали, если все по барабану - и этот элемент соответственнно. Я бы на месте инспектора так бы поставил вопрос: а не колышит, освобождайте один кабинет для дежурных... И это правильно, хоть как то начнут думать о пожарной безопасности.
N

[24.08.2007 13:04:15]
 ...6 и 9, но были и окна, и выход, и телефон, и вентиляция, правда концентрация (если так можно выразится) оборудования "не большая".


[24.08.2007 13:58:59]
 У меня тоже возник вопрос про помещение охраны, на объекте оно всего 5 метров.
Написали замечание по этому поводу.
Так вот я думаю, что же теперь делать с этим помещением.
Подскажите, может его установить в другом месте это Сигнал-20П и С2000, допустим в железном ящике.
А в помещение охраны установить блок индикации.
Проектировщики подскажите, будет это нарушением норм или нет, или есть другие варианты.
Пожарный Выход ®

[24.08.2007 23:33:19]
 для Serg: Трудно советовать - ситуация, когда инспектор уже принял решение - ЗАМЕЧАНИЕ УЖЕ ЗАФИКСИРОВАНО (то ли в предписании, то ли в ином совместном документе) - означает, что оспаривать решение инспектора (а в данном случае - мотивировано) - значит - испортить с ним отношения. Любое обжалование повлечёт проблемы. Т.е. лучше бы до этого не доводить. Повторяю, инспектор - живой человек, если аргументированно и настойчиво доказывать своё мнение сразу, то, "как правило", инспектор с ним соглашается. Перспектива официальной обоснованной переписки ни кого не воодушевляет. А что касается установки С2000 вне поста охраны, это не технологично (реакция на сигнал ВНИМАНИЕ может запоздать). Вариант примерно такой - Сигнал-20 - под потолок, руками не достать, внешне виден, С2000 - на высоту 150 см от пола, он запаролен (защита от НСД), работает как "оперативный орган управления" (п.12.48 и 12.52 НПБ88). Вот и всё...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: размеры помещения поста      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.