Категория электрощитовой

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2007 14:55:18]
 Подскажите: категорируются ли встроенные в производственные здания электрощитовые по НПБ? ведь он действует только для производственных и складских зданий и помещений, а электрощитовая к таковым не относится.. но горючей нагрузки в виде оболочки кабелей там предостаточно..
а по ПУЭ категория непожароопасная, т.е. нормальные условия или все же ПIIа?
требуется ли выделять электрощитовые противопожарными преградами с п/п дверями? и где это указано?
может к подобным помещениям в части обеспечения пож.безопасности предъявляются какие-то особые требования? помогите,пожалуйста,не могу найти ничего по этому вопросу...


[16.08.2007 13:04:20]
 Галя, мой Вам совет, наймите специалиста.
Без обид, но судя по постановке вопроса никакие отрывочные советы Вам не помогут


[16.08.2007 13:17:18]
 уважаемый, goodfellow, что конкретно вам непонятно в моей постановке вопроса?
я интересуюсь,есть ли еще специальные нтд (кроме пуэ), регламентирующие требования к ограждающим конструкциям электрощитовых. возможно в них же и есть точное указание к каким категориям относить подобные помещения вне зависимости от типа здания в котором они располагаются..


[16.08.2007 14:49:11]
 ПЕРЕЧЕНЬ
помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрыво-пожарной и пожарной опасности РД 34.03.350-98
Помещения щитов, пунк-тов управления (ЦЩУ, ГЩУ, БЩУ, МЩУ, ГРЩУ, ЦПУ, АПУ, ППУ, ОПУ и т.п. ) - категория В4
Grifon ®

[16.08.2007 23:50:25]
 To Митяй: вы не могли ли скинуть мне на ящик этот документ.
за ранее благодарен.


[17.08.2007 8:56:05]
 Митяй, спасибо большое за информацию. и не могли бы вы и мне сбрсить этот документ на ngalya[собака]yandex.ru


[21.09.2007 10:54:21]
 В Ру 6кв нужно ставить пожарную сигнализацию или нет?


[01.10.2007 20:10:14]
 to Митяй: А этот документ еще не отменен?
Поскольку он ссылается на НПБ 105-95, который в свою очередь отменен и заменен на НПБ 105-2003.


[02.10.2007 13:36:33]
 galya: Электрощитовые относятся к производственным помещениям (кто Вам сказал что они относятся к чему-то другому?)
Что касается выделения противопожарными преградами, то как минимум на EI45 Вам их выделять придётся, остальное зависит от многих обстоятельств
Grifon: документ действует, однако его применения не для объектов РАО ЕЭС с юридической точки зрения вызывает очевидные вопросы. Сам факт замены НПБ, на который идёт ссылка, не принципиален.


[02.10.2007 16:47:58]
 goodfellow! А почему ЭЩ необходимо выделять именно "как минимум на EI45"? если по п. 7.3. СНиП 31-03-2001, то там могут быть и перегородки 2-го типа (в зависимости от степени огнестойкости здания).
elena-v45 ®

[25.02.2008 18:50:03]
 И все-таки - электрощитовая это производственное или зависит от назначения всего здания? Есть категорийность или нет?
Можно ли применить нормы РАО ЕЭС? (В4). Раньше ставила всегда АПС, а тут пристройка к основному зданию из трех помещений: аккумуляторная (ГИП дает В4), венткамера (не надо АПС по НПБ) и щитовая (если два-щитка осветительный и розеточный). Из-за двух датчиков рисовать проект!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категория электрощитовой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.