[27.07.2007 8:37:13]
 Уважаемые! Сработала установка, с выходом ОТВ Хладон 125 в помещение. В ручном режиме, в помещении работали люди. Сигнализация не было. Сразу сработали пиропатроны. Приборы


[27.07.2007 8:59:36]
 Не успел дописать... Грустно...


[27.07.2007 9:15:30]
 Приборы С2000-АСПТ, С2000-КПБ


[27.07.2007 9:17:34]
 Вопрос то в чем?


[27.07.2007 9:19:52]
 Почему такое могло произойти??? Ручной режим, на кнопки никто не жал. Без оповещения вышел газ???


[27.07.2007 9:27:11]
 Раскажите подробнее что и как было? Пострадавшие есть?
Что очевидцы рассказывают?

Причины разные могут быть от неправильного программирования блоков до электрических наводок.


[27.07.2007 9:31:28]
 Схему надо видеть, так трудно сказать. Проверьте монтаж, конфигурации приборов.


[27.07.2007 9:31:53]
 Пострадавших нет. Люди тестировали аппаратуру, никуда не лезли (подтверждает видеозапись), хлопнуло и повалил в помещение газ.


[27.07.2007 9:35:28]
 Проверяли все и монтажники, и обслуживание. Все работает как в проекте и при сдаче. В работе 1,5 года.


[27.07.2007 9:36:14]
 Сколько пиропатронов сработало?
Они как были подключены?
И кто производитель газовых модулей?

Давайте логи с приборов.


[27.07.2007 9:41:14]
 АСПТ сам работает или от пульта? В каком режиме был АСПТ после пуска (индикация ШС, автоматики), зафиксировали?


[27.07.2007 9:41:42]
 4. Через КПБ. НПО ПАС. Протокол велся АРМом. Зафисированы сработка ОС и всех шлейфов ПС, после выпуска.


[27.07.2007 9:44:50]
 Команда на пуск уходила?


[27.07.2007 9:50:31]
 АРМ показывает сработку шлейфов (ОС и ПС). Команды на задержку пуска и сам запуск не было. После пуска горело "Автоматика отключена", "Газ не входи". На видео "Газ уходи" включилось вместе с пуском.


[27.07.2007 9:58:33]
 А вы задержку пуска случайно не со значением 0 поставили?
До этого, во время сервисного обслуживания, датчики меняли?
И правильно ли подобрано сопротивление для двойной сработки?

Самое странное конечно то что не было команды пуска...
Как на вашем объекте с питанием? Не было ли скачков напряжения?


[27.07.2007 10:12:51]
 При проверке от ИПР - 15сек. от 2-х ДИП - 30 сек., за это время горит "Газ уходи" кричит сирена. Никаках команд зафиксировано НЕ БЫЛО. Датчики чать менялась, остальные продувались.


[27.07.2007 10:38:18]
 Ни грозы , ни скачков не было. Работы по обслуживанию проводились раз в месяц + осмотры. С аккумуляторами все Ок.
У кого-нибудь было подобное на практике?
Юрий

[27.07.2007 10:47:47]
 "Люди тестировали аппаратуру, никуда не лезли (подтверждает видеозапись), хлопнуло и повалил в помещение газ."
Рассказывали - как-то один связист полез мерять большим тестором клеммы на "Буране", напряжения тестера хватило, чтобы модуль сработал..


[27.07.2007 11:19:37]
 Как-то был случай подобный случай, но с Инергеном. Но поскольку система была адресно-аналоговая на базе ЕSA-4 (ESMI, фины ставили), то удалось по журналу событий установить, что самопроизвольно сработало (замкнуло контакты)релле давления, которое было установлено на подающем трубопроводе (цель релле-сформировать информацию на станции, что газ фактически выпущен). Поскольку это релле имело адресный модуль, то установили, что именно оно сработало. Но вся фишка в том, что именно такие адресные блоки установлены и на кнопках ручного пуска возле входа в помещение.Сами кнопки (System Sensor) не адресные, а в паре с таким модулем становятся адресными точками. Если используется такой мини адресный модуль, то по умолчанию станция (программное обеспечение) воспринимает сигнал (сработку) этого адресного модуля как "ПОЖАР" и формирует соответствующие команды на запуск АУГПТ. Ошибка в чём? Сработку адресного блока от релле давления станция восприняла по умолчанию как сработку ручника и выдала сигнал на подрыв пиропатронов. Вывод-недоработка программного обеспечения касательно сигнала от адресного минимодуля релле давления. Почему самопроизвольно сработало релле давления-осталось загадкой. Может брак.
Больших пояснений дать не могу, через 10 минут уезжаю в отпуск.
А случай с Хладоном 125 интересный. Хотелось бы узнать истинную причину сработки АУГПТ.


[27.07.2007 12:04:31]
 Люди тестировали сетевое оборудование, ни приборам, ни к МПГ, ни ... не подходили, это и зафиксировала камера


[27.07.2007 13:18:16]
 Вот и я тоже хочу узнать причину срабатывания. За одним и с заправкой газом определиться. А то заправил, поставил и через какое-нибудь время (не дай бог) опять ...
Alex116 ®

[27.07.2007 16:18:40]
 Как расположено оборудование (-АСПТ, -КПБ)? Какое между ними расстояние? Что-нибудь еще в их линию связи подключено? Как организовано питание КПБ, от отдельного БП, от АСПТ? Что из оборудования и где заземлено? Корпус баллона и цепь пуска соединены?
Alex116 ®

[27.07.2007 16:19:58]
 Да, и еще, в сам Болид обращались? Как они это комментируют?


[30.07.2007 9:36:12]
 АСПТ и КПБ установлены рядом. КПБ запитан от СКАТ 2400. Заземлено и трубопроводы, и трубы на шину земля. Баллон и пусковые цепи не соедины.
В Болид написали письмо - ждем.
Alex116 ®

[30.07.2007 9:45:42]
 "Рядом" это наверное не более 2м по проводам? СКАТ и АСПТ заземлены в одну точку (на одну шину)? Корпуса баллонов ни с чем электропроводным не соединены?


[30.07.2007 9:50:11]
 "Рядом" это в одном шкафу 5-10 см. Земля общая. Баллоны стоят отдельно от всего оборудования (в углу).
прораб

[30.07.2007 18:23:06]
 Прочитал все посты - смешно до грусти в глазах! Это еще раз говорит о качестве "ваяния" Болида! До вас тут у одного все печи вместо одной загасил Орион, у вас самопроизвольно выдал команду на пуск газа, а раз система оповещения включилась вместе с пуском газа тут и гадать нечего - очередной глюк Ориона и причину вы вряд ли сможете найти - подключите все и до следующего раза, а вот когда это будет - может через месяц, а может через год! И не слушайте вы тут советчиков которые вспоминают про датчики и т.п.
При нормальной работе аппарата и установки в ручное управление ничего не должно произойти если не нажать на пуск и то должна включится звуковая и световая сигнализация - но ведь у вас этого не было! Вместо пиропатронов подключите лампочки и ждите - авось еще сработает!


[31.07.2007 7:13:31]
 Так оно и есть, сейчас включены имитаторы. Сам Болид может сказать (хоть предположительно) из за чего прошел пуск? Оставлять все так как есть не хочется у меня еще 4 установки на Болиде работают и не хотелось бы повторения ...
На счет датчиков я согласен, даже если бы и сглючили была бы неисправность, а так только сбой в приборах С2000-АСПТ и С2000-КПБ.


[31.07.2007 7:45:28]
 АлексейВ ® Есть одна версия, здесь высказывалась. Чтобы проверить, надо знать структуру системы. Дело в том, что конфигурация БД АРМ может не совпадать с конфигурацией приборов (С2000М или С2000-АСПТ) и при потере связи с АРМ приборы отрабатывают автономно в соответствии со своей конфигурацией. Если, к примеру, в АСПТ установлена задержка пуска 0 и не "заглушены" пожарные ШС и технологические входы, то вполне вероятен запуск, проверьте...
прораб

[31.07.2007 7:48:04]
 Уважаемый Алексей! Думаю Вам ребята из Королева вряд ли могут помочь, для выявления неисправного прибора нужно затратить много сил и времени, а нафига? Аппараты покупают, прибыль идет.....
Любая уважающая себя фирма за свой счет прислала бы к Вам представителя, который бы на месте попытался понять где глюк - только вот вопрос, а смог бы он найти этот глюк? Так что даю бесплатный совет в реале, а не как многие здесь "теоретики" не имеющие практики - дабы не выбрасывать в воздух газ ( не портить атмосферу) я бы возле пиропатронов поставил маленькие коробочки в которых бы разместил переключатель на 2 положения - вверху подключены пиропатроны - внизу лампочка. Для обслуги дополнил инструкцию по пользованию - в случае сработки в штатном режиме подними жопу, приди и переведи тумблер из положения низ в положение вверх и делай ноги т.к. газ пошел :)))))) - ну вообщем вы я думаю мою мысль поняли, а затем кажные два или три дня делал обход и с умным лицом наблюдал за иллюминацией!
А в случае повторного срабатывания делаем
обмен приборов местами по очереди - т.е. как в анекдоте - первый барак меняется бельем со вторым и т.д. Когда определите какой прибор все-таки глючит, идете на почту, и как Бендер отправляете сей продукт в Королев со всеми самыми добрыми словами пожеланий в адрес разработчиков....... как у компьютерщиков - поймаю Билла Гейца - убью! Вот так..... Еще раз убеждаюсь в правоте слов - скупой платит дважды, а скупой дурак трижды..... Я не имею ввиду конкретно Вас, просто когда заказчик у меня хочет поставить самую дешевую систему, то я его заранее предупреждаю, что его может ожидать в будущем, но в основном всем фирмам насрать на то что будет через год или больше - к тому времени они успешно могут и фирму переименовать или вообще разбежаться в разные стороны - главное объект смонтировал, сдал, а там потом пусть другие разгребают - чем Вы сейчас и занимаетесь :))))) Все - желаю удачи!


[31.07.2007 9:23:28]
 Интересно, а теоретически можно ли подать в суд на Болид и заставить их выплатить стоимость газа, улетевшего в трубу по вине ихней недоработки?


[31.07.2007 9:41:53]
 bowrain ® Надо доказать их вину, а это сложно... для этого надо предоставить все конфигурации и логи и убедить суд, что они соответствуют действительным на момент пуска газа. Болид съедет на то, что система была неверно запрограммирована, поскольку им не нужны прецеденты такого рода.
Alex116 ®

[31.07.2007 9:53:08]
 2 прораб: во первых, Ваш "метод" без доработок не применим в принципе, а во вторых советую Вам применять аналогичные методы и с импортными станциями, хуже не будет. Случай с ESMI можете почитать выше. Да и по другим производителям мне кажется найдется похожее. Сейчас импорт наконец-то начинает догонять отечественного производителя по функциональным возможностям, так что ошибки при настройке и глюки ПО вполне вероятны. Детские болезни роста ...

2 АлексейВ: Уточните по сработке - сработало 4 модуля (4 выхода КПБ). Столько и должно срабатывать для пуска? К другим выходам что-то подключено? Как оно себя вело в момент пуска? АСПТ, как я понял, подключено к АРМ-у (ОРИОН?). На АРМ-е в это время ни кто не пытался поиграть в Администратора? Проблем со связью АСПТ - АРМ в это время не зафиксировано?
прораб

[31.07.2007 13:52:32]
 Алекс - по посту понятно что вы и понятия не имеете о работе пуска пиропатронов, а кстати тот случай о котором пишет Юрий разгребал я ( и случился сей факт в день независимости лет эдак 8 назад),и не все он там правильно описал,но не в этом суть.У вас уже импорт догоняет отечественного производителя?!!!!! Вы хоть сами поняли что написали? Т.е. у нас наши станции лучше импортных,наши автомобили,радиоаппаратура вся и т.д. ?!!!!! Да,мля, че тока не прочитаешь в инете! Что касаемо доказательств в суде - вещь заранее проигрышная со стороны истца даже не думайте об этом! и даже если у Вас будут все доказательства ничего вы не добьетесь, т.к. любой мало мальский спец на любом объекте найдет столько "огрехов" что мало не покажется. Да хотя бы будучи представителем болида я приду на сей объект - померяю просто сеть и скажу - юпис стоит? Нет? Нафиг - у вас вместо 220 - 228, да еще и частота не по чубайсу..... Или коробки прикручены не теми шурупами, а балоны вообще не заземлены! Да куеву тучу каждый из нас у себя может найти на любом объекте таких "неправильностей".
Вон тот же алекс задает умный вопрос - а у вас все заземлено в одну точку?!!!!! Интересная мысль бля до смеха - т.е. если у меня контур заземления идет по всему периметру здания то я должен все заземления всех приборов приводить к одному месту! Понятна мысль?
Вот так примерно и на суде будет! Так что гиблое это дело.


[31.07.2007 14:20:52]
 Раз речь зашла о Болиде, поделюсь своими наблюдениями, может кому сгодится. Итак, типичные ошибки:

1. При конфигурировании систем (С2000М или Орион) нередко забывают сконфигурировать сами приборы, которые в случае обрыва связи с компьютером или пультом могут отработать самостоятельно в соответствии со своими настройками (повторяюсь :( ). Вывод: прежде всего необходимо сконфигурировать приборы в максимальном соответствии с общей логикой (особенно пульт в режиме резерва), чтобы в случае обрыва связи не было неожиданностей, желательно даже приоритет управления выходами отдавать приборам (по возможности).

К сожалению, работа со сценариями управления у Болида расписана очень слабо, посему (мои личные наблюдения):

2. При работе со сценариями не учитывается приоритет событий. Сценарии исполняются пошагово, поэтому, если шаг с менее приоритетным событием встречается раньше, чем шаг с более приоритетным, будет отработано менее приоритетное событие и выполнение сценария прервется. Пример - если шаг с событием "два пожара" стоит после шага с событием "пожар", каждый раз при выполнении сценария будет отрабатываться шаг "пожар". Вывод: шаги сценария с более приоритетными событиями надо ставить в начало сценария.

3. Запрещающее событие в шаге сценария действует ДО выполнения шага, и в последующем не отменяет исполнения ЭТОГО шага. Чтобы отменить выполнение данного шага при последующем наступлении запрещающего события, необходимо создать отдельный "отменяющий" шаг с этим событием.

Повторюсь, это мои наблюдения и надеюсь, коллеги дополнят или поправят меня. Прошу высказываться.


[31.07.2007 14:55:51]
 2 прораб: Про то не в чем суть я пропущу, а про положение импорта Вы все правильно поняли, именно догоняет, но, обратите внимание, я говорю только о функциональности, о наличии тех или иных функций. Т.е. импортные приборы - это как ящик с крышкой, а отечественные это как ящик с крышкой и с ручками. Может быть у нашего крышка не плотно прилегает или ручки плохо держатся, но они есть и ими можно пользоваться. А импортные производители еще только начинают ручки к своим ящикам прикручивать и как они будут держаться пока не известно. А на счет заземления Вы зря смеетесь. В здании может быть несколько контуров заземления, приходящих из разных мест и предназначенных для разных групп оборудования, разность потенциалов между ними может быть десятки вольт и все это ляжет на интерфейс RS485, который к этому не готов. При "умелом" обращении любой прибор, даже импортный, можно привести в состояние глючит.

PS: Последнее замечание ни в коей мере не относится к автору данной темы, а реакция на бездумное поклонение западу.
прораб

[01.08.2007 2:35:39]
 В принципе Витяк правильно расписал алгоритм работы болидовской системы и он же неявно указал на ошибку проги разработанной Орионом - суть в том,что в нормальном аппарате если главный мозг дал команду руке не шевелиться без его команды, то после такой команды хоть потом убейся - этого не будет! А здесь в случае отключения мозгов руки могут работать сами по себе - что мы неоднократно и наблюдаем с системой болида! Берем ту же сраную Висту - изначально в заводской установке пульт управления поставляется с 31 - ым (если не изменяет память) адресом, после перепрограммирования его единожды, он больше никогда не станет 31, а будет тем кем мы при помощи станции его прописали и никакие глюки его больше не переустановят кроме мозгов! Ну и чего тут гадать?
Ну а по поводу поста алекса даже как-то не хочется без мата отвечать - ну не бывает разных заземлений,как у классика - рыбы не бывает первого сорта - либо свежая либо г..... Земля у нас матушка одна....... Что касаемо обгона иносранцев - всю жизнь мы догоняли, а тут вдруг пришел чел и мы упереди планеты всей! Молодец!
Ты видимо относишься к классу оптимистов, которые даже на кладбище вместо крестов видят плюсы! Я же реалист, и всегда хотел что бы мы были первыми во всем, но так не бывает! У одного получается работать с техникой,а другого хоть обучи и перобучи - ну не дано!
Так нафига заниматься тем к чему у тебя руки не приспособлены?
Ну можем мы делать лучшие самолеты,ракеты и еще кое-что - так и вперед все силы туда и пусть по всему шарику только наше родное летает, а не умеем делать автомобили так и херли пыжиться? Хорошо хоть наши умельцы не взялись за выпуск сотовых, а то было бы то же самое, что с болидом!Аппарат понимаешь работает, но не всегда, и не везде и т.д. Короче - если руки растут не оттуда, то это не руки, а ноги! И никогда я не поклонялся западу, но ведь вы сотовый носите не наш и телек смотрите не наш и небось не на жигулях рассекаете? Вы хоть вокруг себя посмотрите и найдите вещи произведенные в России перед тем как писать лабуду! Да не посчитает этот пост Витяк за флуд! Хотите побеждать соперника - научитесь его уважать - одна из заповедей в спорте, которую можно соотнести и к отношению с буржуями!


[01.08.2007 9:34:03]
 Чувствуется, человек при систему уравнивания потенциалов здания и главную заземляющую шину не слышал. А раз не слышал-ее и нет, можно орать до посинения, что все кругом идиоты, один он в белом.


[01.08.2007 10:14:07]
 Нина ® Ко всеобщему сожалению, он прав - основная система уравнивания потенциалов выполнена не везде, тем более технологическое заземление. Встречал объекты, на которых контур технологического заземления теоретически есть, но практически "мертвый", т.е. к заземлителю не присоединен! К нему подключены корпуса оборудования, на которых присутствует 110 вольт относительно глухозаземленной нейтрали. То есть, если мы зануляем корпус блока питания на нейтраль, а компьютер "заземлен" на этот контур, то при подсоединении кабеля, скажем RS-232 без гальванической развязки, получаем дым и кучу дров... Обидно! Призываю к осторожности, проверяйте!


[01.08.2007 10:19:35]
 Кто он и в чем он прав?
Я имела ввиду, что прав как раз-таки Alex, что такое случается сплошь и рядом и хоть земля у нас и одна, а потенциалы бывают разные, и при чем тут мат, совершенно непонятно.


[01.08.2007 10:23:13]
 ДА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЫВАЕТ РАЗНОЕ.


[01.08.2007 10:36:11]
 Нина ® Простите, недопонял... Имел в виду тоже Alexa, но он вроде не матерится :)
Alex116 ®

[01.08.2007 11:21:37]
 2 прораб: Глядя на особенность работы болида, которую ВитЯк описАл, посмотрите и на сообщение от Юрия, с описанием особенности работы ESMI. Ну и кто из них хуже кого? А в остальном чуствуется какой-то максимализм, либо все либо ничего. Я не утверждал, что мы во всем обгоняем импорт, я говорил только об одной характеристике приборов - наличие разных функциональных возможностей. А на счет всякого ширпотреба Вы зря так уверены в импорте. Из десятка сотовых телефонов, прошедших через мои руки, два глючили (Nokia и Siemens). Из двух телевизоров, стоящих у меня дома, один импортный один наш. Импортные уже успел один раз сгореть (JVC), пришлось чинить, правда он старше. Автомобиль у меня - жигули, на большее не заработал :( А Вы похоже и колбасу с хлебом только импортные покупаете. Кстати, есть отечественная продукция, о качестве которой Вы явно осведомлены лучше всех других. Что Вы скажете о тех пожарных, охранных и т.п. системах, которые Вы смонтировали, считай собрали из импортных компонентов?
А к импортной продукции, к импортным технологиям я отношусь с уважением, у них есть чему поучиться. Но стараюсь относится к нему как и к отечественному оборудованию, без ореола непогрешимости.
прораб

[01.08.2007 14:58:17]
 Уважаемя Нина! Я не буду с Вами спорить по поводу заземления - Вы абсолютно правы, вот только я за бытность работы более 15 лет с ОПС ну ни разу не встречал даже "нормальной" земли, а вы о равенстве потенциалов! У меня ЮПИска пропускала дерьмо по "земле" т.к. не было ее в принципе и умельцы соединяли 0 и землю вместе и все. Но песня изначально была о том что при нормальной земле ни одна станция не должна глючить а многие не глючат и без земли - та же Виста - почему я привожу ее в пример? Да потому что почти все с ней сталкивались благодаря нашим мовошникам! На вопросы Алекса долго придется отвечать- Витяк опять за флуд посчитает!
Пример с Эсми - это говорит лишь о качестве данного финского продукта - о ней я то же мог рассказать какие у нее глюки......
Только тот же Юрий не рассказал что у него рядом с Есми стоит Нотифайер плюс Эссер плюс Интал которые пашут без сбоев более 10 лет! Я то знаю так как обслуживал сей объект. Что касаемо приведенный примеров о телефонах и т.д. - поинтересуйтесь где они сделаны и вопросов не будет - очевидная подделка - вот сколько не покупал на горбушке телефонов - все сделаны в китае.....
А так как завсегдатаем форумов является Витяк, то я бы преложил ему организовать "вечную" ветку о срабатывании систем болидовского производства - за последний месяц я прочитал 2 - у одного печи он удачно так загасил, у другого Хладончик решил выпустить - кто следующий? Предлагаю вернуться к началу темы а не рассуждать о земле и т.п.
serj13

[01.08.2007 15:56:56]
 Глюки бывают на всех приборах. Разработчики у нас никогда не сознаются в своих ошибках
По теме почему задержка пуска 0 секунд ? на сколько я зная на АСПТ меньше 30 не поставиш.
У меня были сработки - Роса был скачек электричества (точно знаем) она глухо зависла пустила систему после перезапуска работала ни как вчем не бывало.
С2000-АСПТ вода залила датчик и сработало по логам нписал сходу "Пожар" в шлейфе 01, при тестировании нормально срабатывало с 2 датчиков. а так на С2000-АСПТ сделали более 30 обьектов прибор нравится.
Т.Е. У ВАС скорее всего програмный сбой лучше делать систему пожаротушения полностью автономной не подключая к Ориону


[02.08.2007 6:49:58]
 Спасибо за толковый совет. Сам при выяснении решил сделать так же. Отключаю все свои С 2000-АСПТ от Болида и вывожу на охрану только Пожар и Неисправность.
По поводу глюков Болида, к гадалке не ходи они были, есть и скорее-е-е всего будут у всех приборов (что самое обидное). В мозги любой автоматики залесть и проследить все процессы, особенно воспроизвести потом инфу с -АСПТ просто не возможно никакого журнала она не ведет - это-то и самое обидно, пора бы Болиду поработать над этим.
serj13

[02.08.2007 10:45:49]
 мы иногда ставим пульт С2000 в качестве накопителя логов, потом можно посмотреть как и что там случилось
EVM

[03.08.2007 14:11:56]
 Serj13/ Тем самым предпологая, что что то случится.

"Болид" со своими разными версиями замучил уже. Это, то не программирует (раньше сделали) надо перешивать ... у них багов хватает.
Но сейчас уже заказчик в ТЗ на тендерах указывают, что надо делать на "Орионе".
От него никуда не денешься - блин.


АлексейВ

[03.08.2007 15:08:24]
 Насчет пульта я уже определился, буду ставить. Отключу от Болида -АСПТ и пусть она потихоньку работает. Правда с пультом тоже хватает комбинаций кнопок нажимать, если еще учесть кто на охране сидит ...
По поводу версий, полностью согласен 2 одинаковых -АСПТ (один правда на 6 месяцев младше) никак не хотят работать вместе. Младший ругается "Я не понимаю, что от меня хотят" ГРУСТНО
Alex116 ®

[03.08.2007 16:56:10]
 2 АлексейВ: Как я понял, разбираться в причинах, что-то менять решили сами, своими силами? Если обращались в Болид, то что они Вам посоветовали? Все же их опыт в этом вопросе куда больше ...
Монтёр

[04.03.2008 20:14:40]
 Прибор АСПТ живет своей жизнью. Нужно работать с тем оборудованием какое есть. Три года назад собрал систему: Пульт С200М; сигнал20sdm; исполнители-КПБ все болид. предлогаю решение: создать щит управления на базе реле и переключателей. переключаем ручной пуск-автомат. заземления нет. В болиде полно глюков. А чем заменить? Есть альтернатива по цене?
yuras

[05.03.2008 18:06:33]
 Хочу заступиться за ESMI. Более, чем за 8 лет работы - ни одного глюка. Станция не ошибается. Описанный выше случай - лучшее тому подтверждение: забыли прописать в программе МСО входной модуль (к которому и подключен сигнализатор давления) как логическую переменную, оставили по-умолчанию (как вход Пожар), вот и получили Пожар при ложной сработке СДУ, и, как следствие, пуск АСПТ. Станция отработала совершенно корректно. Типичная и частая ошибка при программировании МСО (сам совершал). Другое дело, что эти ошибки обычно легко отлавливаются и устраняются на этапе пуско-наладки. Значит в данном случае никто просто не удосужился проверить, что будет при сработке СДУ (а обычно по этому сигналу должны включаться таблички типа "ГАЗ ПОДАН", "ГАЗ - НЕ ВХОДИ!").
N

[05.03.2008 18:50:16]
 Согласен с yuras, что все же ESMI - типа "танк" (как древняя Виста), работает по правилам. У нас на объекте ремонт затеяли, так "похерили" все датчики и линию, ладно их пеной не залило (хотя может и надо было). А С2000-АСПТ (из опыта) лучше отправить плавать сам по-себе вместе с С2000М, отключив от АРМ. И (опять же из опыта) связка С2000М+С20П+КПБ, надежней (правда с ПКУ подумать-посидеть надо).
  Ответ пойдет СЮДА