Продуваемое ограждение нефтебаз

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2007 22:51:10]
 Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Нефтебазы, в соответствии с требованиями СНиП Склады нефти и нефтепродуктов должны ограждаться продуваемыми ограждениями. При этом конструктивное исполнение не определено, нет даже % отверстий к общей площади. Может кто-нить что видел?
Заранее спасибо.


[25.07.2007 5:34:05]
 кризис ® Ограждение уже есть или планируется? Если планируется, ставьте колючку или рабицу на железных столбах, никто не оспорит продуваемость.


[25.07.2007 5:34:06]
 кризис ® Ограждение уже есть или планируется? Если планируется, ставьте колючку или рабицу на железных столбах, никто не оспорит продуваемость.


[25.07.2007 22:27:25]
 ВитЯку
Ограждение есть. Панельные 2-х метровые плиты. Сверху - колючка "егоза". Проектировщик предложил сделать в плите 2 отверстия диаметром 10 см. и считать ограждение продуваемым. Технадзор предложил и эти отерстия убрать - чтобы ВОС при аварии от горящей травы не воспламенилась.
Облазил все, что знаю. Интуитивно, % отверстий в продуваемом ограждении должен регламентироваться. Но нигде точного указания нет.
Может хоть какие-нибудь рекомендации есть?


[26.07.2007 4:01:20]
 кризис ® Теоретически должен, но есть подозрение, что авторы СНиПа под "продуваемым ограждением" подразумевали колючую проволоку без вариантов. У меня тоже ничего на этот счет, посмотрим, что скажут коллеги...


[26.07.2007 10:53:33]
 Существует такой ведомственный документ «Инструкция по оборудованию объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» комплексами инженерно-технических средств охраны и организации их эксплуатации». В отличии от СНиПа там прописаны виды ограждений. На одном из объектов ограждение из бетонных плит подняли на 30 - 50 см, низ закрыли решёткой из арматурных прутьев (с заглублением на 30 см). Надзорные органы это устроило, т.к. "продуваемость" величина абстрактная. По поводу травы - это глупость. Достаточно выполнить противопожарные мероприятия в полном объёме, в т.ч. и удалить траву, выполнить противопожарный ров и т.д. Пары нефти тяжелее воздуха, следовательно "продуваемость" должна быть снизу.


[27.07.2007 23:06:06]
 Pit
Спасибо за информацию. А не подскажешь где ее можно найти?
anri ®

[31.07.2007 12:38:01]
 ОР-29.00-74.60.00-КТН-005-1-03 Инструкция по оборудованию магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" комплексами ИТСО и организации их эксплуатации (с изм. 2006г.)
но у него статус - конфиденциальный!
(у меня его тоже нет)


[31.07.2007 12:55:46]
 Если с ними работаете, то проще запросить официально. Если нет, то ссылки на этот документ не обоснованы. По видам ограждений могу помочь, но это не официально, да и то, только на личную почту.


[06.08.2007 1:29:43]
 Pit
Работаю не сними. Хотя-бы по аналогии что-нибудь придумать.
Помогите, пожалуйста, если не сложно.
gri84@mail.ru


[07.08.2007 16:04:44]
 Для кризис ®. Может это пригодиться - ПБ 09-560-03 "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов".
2.9.2. В открытых насосных станциях, расположенных под навесами, площадь устраиваемых в них боковых ограждений должна составлять не более 50% от общей площади...


[11.12.2015 9:25:53]
 Не очень понятно сформулирован вопрос. Имеет значение для чего?

6.4.17 Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м.

Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается:

- от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м;

- от административных и бытовых зданий склада - не нормируется;

- от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м.

При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование.

Для нефтеперерабатывающих предприятий:
6.10.2.2 Расстояния от ограждения до наружных установок, сооружений, производственных подсобных и вспомогательных зданий, оборудования и обвалований резервуаров должны приниматься с учетом возможности свободного проезда пожарных автомобилей и создания охранной зоны, но не менее 10 м.


[18.12.2015 12:09:48]
 СП 155.13130.2014

6.12 Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 м.

Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада следует принимать:

от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м;

от административных и бытовых зданий склада - не нормируется;

от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м.

При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование.

6.5 Расстояние от наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада следует принимать по таблице 3.

6.7 Расстояние от сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн, морских и речных судов (на сливоналивных причалах) до зданий, сооружений и наружных установок склада (за исключением резервуаров) следует принимать по таблице 4.




[18.12.2015 15:01:32]
 Ув. кризис
Кроме описанных Вами других требований к наружным ограждениям к сожалению нет. Считаю, что в данном случае достаточно выполнить внизу ограждения щель, высотой не менее 0,3 метров, закрытую решеткой (по условиям охраны). Обосновать это можно только аналогией с п. 6.10.5.7 СП 4.13130.2013 "...Защитные боковые ограждения открытых насосных должны быть из материалов НГ и по условиям естественной вентиляции не доходить до пола и покрытия (перекрытия) насосной не менее чем на 0,3 м." Иных обоснований в федеральных нормах нет.
  Дискусия закрыта