Помогите выбрать газоанализатор в угольной котельной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
sevastopol ®

[04.07.2007 22:59:32]
 Никогда не делал систему загазованности в угольной котельной... руководствуюсь РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельных. Есть помещения:оператороная, санузел, насосная, котельный зал, склад твердого топлива. Предполагаю что нужно установить приборы в помещениях: котельного зала, склада твердого топлива.Котельная полностью не автоматизированна, т.е п 5.2 РД не рассматривается...Площадь помещений менее 200кв... к сожалению нет времени разбиратся с приборами, в пт. утром проект должен быть выдан (мне его подсунули вчера...сгорем попалам успел сделать АТХ). Кто сталкивался с аналогиччными задачами помогите пожалуйста.


[05.07.2007 0:12:27]
 Проблемма у вас......Задание должен был вам дать технолог,
Если нужен контроль газов, обратитесь в фирму MaviliGard, но ни кто вам не разжует (здесь)куда что ставить.
sevastopol ®

[05.07.2007 8:38:58]
 на счет технолога это вы правы, только он не шарит ... По СНИП -II-35-79 (приложение 9) в принципе определены кат. помещений по ПУЭ... подскажите какие приборы Вы ставите в угольных котельных .. название /производитель? Кто то же делает систему загазоаванности :)? и поди из проекта в проект закладывают один и тот же прибор на угольных котельн. (если конечно заказчик не выскажит своих пожеланий)....


[05.07.2007 9:04:50]
 Полагаю, что искать нужно у производителей котельного оборудования или других специализированных фирм. Пожарные газовые извещатели для этой цели не подойдут. Нормы и пороги совершенно другие.
Контроль загазованности связан с предупреждением опасности отравления. Пожарные извещатели имеют более высокую чувствительность для раннего обнаружения возгорания.

Наберите в яндексе и будет вам щастье.

Кстати, пробовали MaviliGard, естественно для противопожарной сигнализации, половина приборов при тестировании показали очень низкую чувствительность. Может просто не повезло с партией? Хотя настораживает... ИМХО лучше пробовать отечественные.


[05.07.2007 9:06:32]
 Посмотрите Аналитприбор Смоленск www.analitpribor-smolensk.ru
sevastopol ®

[05.07.2007 9:47:40]
 Я смотрел в аналитприборе .... есть СТГ-1 но там на сайте написано "установка в помещении котельных различной мощности, работающих на сжиженном и природном газах..." я знаю, что на газовых котельных постоянно их закладывают.... я даже уже письмо им написал ... жду ответа :)


[05.07.2007 14:12:09]
 СОУ-1 ещё посмотри
sevastopol ®

[05.07.2007 15:23:01]
 Именно его я наверное и поставлю:)


[05.07.2007 15:27:41]
 Кого его? Надо будет аналитиков трясти за продвижение их продукции :)


[05.07.2007 16:15:50]
 http://www.seitron.ru/rgd-seitron/da...
По поводу СТГ-1.
Написано, что в газовых котельных, потому что он двухканальный (метан + СО).
А так, что в газовых, что в угольных, СО все-равно можен образовываться и его необходимо контролировать. Датчики СО устанавливаются в зоне дыхания человека в данном случае на рабочем месте оператора котельного зала (по фронту котлов).
sevastopol ®

[05.07.2007 19:07:31]
 Аналитики ответили оперативно:) Действительно достаточно СОУ-1 (только СО).
спасибо Нина. И за ссылку тоже... Буду делать... к утру надо сдать. Всем спасибо:)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите выбрать газоанализатор в угольной котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.