Крепление металлорукава и гофры

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.06.2007 6:05:30]
 Господа. Где-то читал, что металлорукав нужно крепить с шагом 25 с при диаметре до 22мм. Но не помню где.. помню, что в каких-то нормативных документах.
Подскажите, где об этом написано.
Lavren

[28.06.2007 13:38:53]
 посмотри рд 145 и 143 или правила приема и производства работ, там было, что-то про крепление труб, при встречах с инспекторами, те заявляли, что крепление указано с большим шагом только для "жестких" труб, все остальное крепится как кабель обычный, т.е. 250 мм горизонталь 300 мм вертикаль, баста


[29.06.2007 2:48:35]
 В пособии к РД 145 - шаг 25 при условном проходе до 15 мм. Металлорукав не является жесткой конструкцией, поэтому требования к нему как к обычному кабелю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Крепление металлорукава и гофры      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.